Hallo

Habe heute mein Eib angeschlossen. Nun mal ne Frage habe den Rolladenaktor 5WG1 523-1AB03. Wenn er nun Strom bekommt fängt er an zu brummen ist das normal der ist nagelneu. Habe noch einen Schaltaktor 5WG1 567-1AB11 der macht keinen muks also kein brummen ist das normal oder muss ich mir da keine sorgen um den Rolladenaktor machen ?

mfg Sternenflotte

Randy
10.11.07, 20:20
Hallo

Habe heute mein Eib angeschlossen. Nun mal ne Frage habe den Rolladenaktor 5WG1 523-1AB03. Wenn er nun Strom bekommt fängt er an zu brummen ist das normal der ist nagelneu. Habe noch einen Schaltaktor 5WG1 567-1AB11 der macht keinen muks also kein brummen ist das normal oder muss ich mir da keine sorgen um den Rolladenaktor machen ?

mfg Sternenflotte

Hi Sternenflotte

Ich kenn zwar den besagten Siemens Rolladenaktor nicht ,aber was macht er denn genau?
Wenn Du die Buspannung anlegst fängt er an zu brummen,oder wenn er betätigt ist?

Im Ruhezustand wär es wohl nicht ok wenn er brummt.

LG Randy

Sternenflotte
11.11.07, 10:39
Er brumt wenn ich 230 volt anlege nicht bei der busspannung das brummen kommt vom netzteil.

mfg Sternenflotte

Randy
11.11.07, 12:18
Er brumt wenn ich 230 volt anlege nicht bei der busspannung das brummen kommt vom netzteil.

mfg Sternenflotte

Hab gerade gesehen das der Roll.aktor ein zusätzliches 230V Netzteil intigriert hat.
Das es Netzteil leichte Brummgeräusche verursachen kann ,ist durchaus nicht ungewöhnlich.

Gruß Randy

Sternenflotte
11.11.07, 12:58
gut danke hatte mich nur gewundert weil man den schaltaktor gar net hört aber lieber einmal zuviel gefragt als gar net.

mfg Sternenflotte