PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Probleme BJE Power-Project 4.2



eibfreak
17.10.07, 20:26
Hallo Forum,

habe seit geraumer Zeit BJE Power-Project zur EIB-Steuerung in Betrieb. Seit einer Weile kommen ständig Fehlermeldungen und es besteht das massive Problem, dass bei Überprogrammierung mit einer neuen Aktion sich diese zwar an den Tritons ausführen lässt, jedoch plötzlich alle anderen vorher vorhandenen Aktionen nicht mehr funktionieren !
Die Hardware wurde mit Power-Project 3.1 programmiert und im Laufe der Jahre dann die Software auf 4.0 bzw. jetzt 4.2 upgegradet.
Auch besteht ein Problem mit einem Binäreingang, der von einem Bewegungsmelder gesteuert wird. Der Binäreingang soll 2 verschiedene Aktionen gleichzeitig schalten. Es lassen sich auch beide Aktionen im Programm zuordnen, jedoch wird immer nur die an oberster Stelle stehende Aktion ausgeführt und die zweite zugewiesene Aktion nicht.

Wer hat nähere Informationen bzw. Lösungsvorschläge ?

Gruß eibfreak
:confused:

EIB-TECH
17.10.07, 22:35
Hi eibfreak,

bitte tu uns einen Gefallen und ändere deinen Nickname ab bzw. melde dich erneut mit einem neuen Nickname an.

Es gibt bereits einen "EIB Freak" bei uns.

Bist du bitte so nett ???


Vielen Dank

Helmut Lintschinger (Moderator des Forums)

Klaus Gütter
18.10.07, 06:27
Seit einer Weile kommen ständig FehlermeldungenUm zu helfen, müssten wir schon wissen, welche Fehlermeldungen das sind.

Der Binäreingang soll 2 verschiedene Aktionen gleichzeitig schalten. Es lassen sich auch beide Aktionen im Programm zuordnen, jedoch wird immer nur die an oberster Stelle stehende Aktion ausgeführt und die zweite zugewiesene Aktion nicht.Sie erste Aktion ist die "sendende", alle weiteren sind nur "hörende". Der Binäreingang kann also nur eine Aktion senden. Die kannst du aber zwei Aktoren zuordnen.

Gruß, Klaus Gütter

eibfreak
18.10.07, 14:02
Vielen Dank für die Antworten.
@EIB-TECH: Ich finde keinen Weg, den Nick zu ändern. Kannst Du mir erklären, wie das funktioniert? Ansonsten, einfach eibfreak löschen und ich melde mich mit anderem Nick an, ok?
@Klaus Gütter: OK, nur eine Aktion kann gesendet werden. Was muss ich also in PowerProject eingeben, damit 1 Aktion 2 Aktoren zugeordnet werden kann?
In der linken Spalte stehen ja die Aktionen (in meinem Fall z.B. "Eingangstürbeleuchtung schalten" und "Dachstrahler schalten"). Rechts sind dem Binäreingang diese beiden Aktionen zugeordnet, aber aus dem von Dir beantworteten Grund (nur die erste Aktion ist sendend) wird eben nur die Eingangstürbeleuchtung geschaltet. Was muss ich zusätzlich zuordnen?
Die Fehlermeldungen werde ich aufschreiben und demnächst posten.

Herzlichen Dank schon einmal,

Gruß (noch) eibfreak (sorry an EIB-FREAK für die Namensgleichheit, war keine Absicht!):Prost:

Klaus Gütter
18.10.07, 14:13
Neue Aktion "Eingangstürbeleuchtung und Dachstrahler schalten" anlegen und mit dem Binäreingang und den beiden Aktoren (zusätzlich zu den Einzelaktionen) verbinden.

Gruß, Klaus Gütter

eibfreak
18.10.07, 19:18
Hallo Herr Gütter,

super, besten Dank. Eigentlich ja ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht ;)
Ich werde es gleich ausprobieren, wenn ich zu Hause bin.

Ganz herzlichen Dank und schönen Abend,