PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Abb L208



Hugo
29.09.07, 13:05
Hallo,

Ich hab folgendes Problem mit der ABB L208,

Hab Detektoren un Bewegungsmelder und das EIB Interface.

Wenn ich intern scharf schalte und ein Fenster oeffne kann ich am EIB Interface den Ausgang INTERNAL ALARM nutzen um mein Alarmscenario auszufuehren fuer "int. Alarm", aber wenn ich Ext. scharf schalte bekomme ich kein Signal ueber den Ausgang External Alarm (Stobe) oder (Sounder). am EIB interface.

Ich weiss nicht woran das liegt, da wenn ich jetzt am Bediennerdisplay die Anlange wieder unscharf stelle dann zeigt mir dass Display : MG 1 - Ext. scharf als Fehler an, also hat die Anlage mitbekommen dass ein externer Alarm da war aber sie gib tiergendwie nicht aus, auch die Bedienerdisplays die beim Internen Alarm piepsen bleiben still...

Kann mir da jemand weiter helfen bitte ?

Danke

EIB-Freak
29.09.07, 16:27
"Fehler" heisst für mich nicht "Alarm" bzw "Ext. Alarm", es muss also ein Problem vorliegen im bereich der Externen Scharfschaltung.