Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Anfängerfrage: Wie dimme ich richtig mit Jung und ETS3?



flagg
27.09.07, 09:11
Hallo Forum,

ich habe in meinem neuen Haus eine EIB-Installation und komme damit eigentlich auch (aus meiner Sicht) recht gut klar.

Ich konnte alle Aktoren, Taster etc. programmieren und damit kann ich alle meine Dosen und Lichter schalten etc.

Das einzige das ich nicht hinbekomme, ist das ich Lichter richtig dimmen kann.

Folgende Komponenten habe ich hier:
- Tastsensor: Jung 2094NABS
- Lichtszenen-Tastsensor: Jung 2094LZ
- Universal Dimmaktor 4-fach: Jung 3704REGHE
- Schnittstelle Siemens N148 und ETS3

Folgendes möchte ich realisieren:
- Tastsensor 2094NABS Taste 1 schaltet Licht ein
- Tastsensor 2094NABS Taste 2 schaltet Licht aus
- Tastsensor 2094NABS Taste 1 "länger gedrückt" (oder ähnlich) dimmt heller
- Tastsensor 2094NABS Taste 2 "länger gedrückt" (oder ähnlich) dimmt dunkler

Kann mir jemand erklären wie ich dies parametrieren muss? Ist für euch Profis bestimmt bloß eine Kleinigkeit :-)

Danke und schöne Grüße,
Reinhard

Dieter Koch
27.09.07, 09:57
Hallo Reinhard,

zuerst muss die Funktion der Taste auf dimmen eingestellt werden.
Dann must Du auswählen ob Du heller oder dunkler dimmen willst. Es geht auch Einflächen-Dimmen.
Dann solltest Du noch die Einstellung de Status-LED vornehmen.

Die restlichen Parameter so lassen.

Jetzt hast Du 2 Kommunikationsobjekte pro Taste (Schalten, Dimmen)

Diese müssen mit Deinem Dimmaktor verbunden werden. In dem Dimmaktor noch Gruppen für den Wert, Status Wert und Status schalten anlegen.

So wird es funktionieren.

Gruß
Dieter

flagg
27.09.07, 10:25
Hallo Dieter,

vielen Dank für die schnelle Antwort. Nachdem ich jetzt zwei Gruppenadressen angelegt habe (eine fürs Schalten und eine fürs Dimmen) funktioniert das Dimmen auch :-)

Mir ist aber im Moment noch unklar, für was ich im Dimmaktor den Helligkeitswert benötigt. Dies wird in der Dokumentation nicht so klar beschrieben.

Heißt es jetzt das ich für jeden Ausgang den ich dimmen möchte, drei Gruppenadressen anlegen muss z.B.:
- Büro Deckenleuchte schalten (0/0/1)
- Büro Deckenleuchte dimmen (0/0/2)
- Büro Deckenleuchte Helligkeitswert (0/0/3)

Schöne Grüße,
Reinhard

Dieter Koch
27.09.07, 11:03
Siehe unten




Heißt es jetzt das ich für jeden Ausgang den ich dimmen möchte, drei Gruppenadressen anlegen muss
Du must nicht, ist aber besser. Wenn Du Deinen Lichtszenentastsensor einbinden willst, ist die Wertadresse erforderlich

z.B.:
- Büro Deckenleuchte schalten (0/0/1)
- Büro Deckenleuchte dimmen (0/0/2)
- Büro Deckenleuchte Helligkeitswert (0/0/3)
- Büro Deckenleuchte Helligkeitswert Status (0(0/4)
- Büro Deckenleuchte Status schalten (0/0/5)
wird für den korrekten zustand der Status-LED benötigt

flagg
27.09.07, 11:28
Hallo,

mit dem 2094NABS (Tastsensor) habe ich alles gut hinbekommen. Leider scheitere ich an dem 2094LZ (Lichtszenen-Tastsensor).

Folgendes habe ich gerade parametriert:

0.0.60 Wohnen Deckenleuchte (Gruppenadresse)
- Ausgang 1 Dimmen (Dimmaktor)
- Dimmen - Ausgang 1 (LZ)
- Dimmen - Ausgang 2 (LZ)

0.0.65 Wohnen Test (Gruppenadresse)
- Ausgang 1 Helligkeitswert (Dimmaktor)
- Wert 1; Dimmen - Ausgang 1 (LZ)
- Wert 2; Dimmen - Ausgang 2 (LZ)

In dieser Konstellation wird von der Adresse 0.0.65 ein Telegram gesendet. Damit kann ich das Licht ein- und ausschalten.

Jetzt würde ich gerne wie beim Tastsensor (2094NABS) durch längeres Drücken heller und dunkler dimmen.

Leider reagiert hier der Taster (2094LZ) nicht und es wird auch kein Telegram verschickt.

Ist es für euch / dich ersichtlich was ich falsch gemacht habe?

Danke,
Reinhard

Dieter Koch
27.09.07, 13:44
Der Lichtszenentastsensor ist im eigentlichen Sinne nicht fürs dimmen gedacht. Du kannst in ihm 8 Lichtszenen mit verändernbaren Lichtwerten speichern und diese dann über Tastendruck abrufen. Um mit dem LZ-TS zu dimmen (nur zur Einstellung der Szenen) must Du ihn in die zweite Bedienebene um schalten (Dreifingergriff siehe techn. Dokumentation).

Mit einem langen Tastendruck fragt der LZ-TS alle 8 Gruppen ab und speichert den aktuellen Zustand - vergiss nicht das Leseflag im Dimmer

Gruß
Dieter

flagg
27.09.07, 15:56
Hallo,

ich verwende jetzt anstatt dem 2094LZ den 2094NABS. Damit funktioniert alles was ich benötige.

Jetzt muss ich mir nur noch ein paar Szenarioen für den 2094LZ ausdenken :-)

Schöne Grüße,
Reinhard

flagg
10.10.07, 07:34
Hallo,

ich habe jetzt mal folgende Gruppenadressen erstellt:

- Büro Deckenleuchte schalten (0/0/20)
- Büro Deckenleuchte dimmen (0/0/21)
- Büro Deckenleuchte Helligkeitswert (0/0/22) (Dimmaktor Helligkeitswert)
- Büro Deckenleuchte Rückmeldung Helligkeitswert (0/0/23) (Dimmaktor Rückmeldung Helligkeitswert)
- Büro Deckenleuchte Rückmeldung Schalten (0/0/24) (Dimmaktor Rückmeldung Schalten)

Ist das aus deiner Sicht so richtig?

Wenn ich jetzt im Busmonitor kontrolliere, werden z.B. für das Einschalten des Lichts folgende Telegramme ausgelöst:

http://uploader.ch/data/all/bus(Original).jpg

Das Telegramm für das Einschalten und die grünen sind klar, aber wieso sind hier noch gelbe Telegramme da? Kann mir das jemand erklären?

Danke und schöne Grüße,
Reinhard

roadflower
10.10.07, 19:10
Schau mal im Downloadbereich nach dort kannst du dir ein zip file mit den Farben des Busmonitors runterladen. Sind glaube ich aber auch in der Hilfe von der ETS3. Aber bei dir gibt es keine Antwort auf deine Anfrage darum grün und die Anfrage wird 3 mal wiederholt darum gelb.

MFG Roadflower

flagg
10.10.07, 19:43
Hallo,

ich finde hier nur ein "Download-Forum" und dort gibt es nur eine "test"-Datei. Wo finde ich denn diese Datei bzw. den Hinweis in der Dokumentation?

Die gelben deuten wahrscheinlich auf "wiederholen" hin, aber wieso ist das so?

Danke,
Reinhard

roadflower
10.10.07, 20:15
einfach mal auf test gehen dann kommste da hin. und dann unter sonstiges. ps. mann kann das bild nicht richtig erkennen.

roadflower
10.10.07, 22:02
Du Hast warscheinlich nur ein Kommunikationsobjekt in der gruppenadresse richtig und zwar das was sendet? wenn du jetzt noch ein empfangendes objekt einfügst dann sollten die meldungen auch nicht mehr kommen.

flagg
11.10.07, 06:46
Hallo roadflower,

vielen Dank für den Tip mit der "test-Datei". Jetzt habe ich die Farben auch gefunden :-)

Du hast natürlich recht, in den folgenden GA ist nur der Dimmaktor drin:

- Büro Deckenleuchte Helligkeitswert (0/0/22) (Dimmaktor Helligkeitswert)
- Büro Deckenleuchte Rückmeldung Helligkeitswert (0/0/23) (Dimmaktor Rückmeldung Helligkeitswert)
- Büro Deckenleuchte Rückmeldung Schalten (0/0/24) (Dimmaktor Rückmeldung Schalten)

Ich wollte diese GAs für alle Lichter "vorbereitend" erstellen. Welchem Objekt muss ich denn den "Helligkeitswert", "Rückmeldung Schalten" und "Rückmeldung Helligkeitswert" zuweisten, damit es sauber ist?

Danke und schöne Grüße,
Reinhard

roadflower
11.10.07, 17:01
bei der rückmeldung schalten must du noch mal den schalter mit rein legen also die tasten 1 und 2. damit die led am schalter auch beim andimmen mit angeht. beim helligkeitswert einen dimmwert ausgang vom lz.

flagg
11.10.07, 20:42
Hallo,

ich hab jetzt die "Rückmeldung Helligkeitswert" rausgenommen, dann treten die Wiederholungs-Flags nicht mehr auf.

Ich denke jetzt passt alles. Vielen Dank :-)

Reinhard