Hi Zusammen

ich habe eine neue Gasheizung von Buderus und eine Syncoliving Temperatur Regelung.

Zu der Buderus Heizung habe ich das FM446 Modul gekauft, damit ich die Werte von Synco an das FM446 senden kann.

Mir ist nur etwas unklar wie ich das ganze in der ETS erledigen muss..

Folgende Werte möchte ich an die Heizung übergeben:

- Wärmebedarf Absolut
- Meteofühler: Aussentemperatur (da derjenige von der Synco 900 besser positioniert ist)

Danke für eure Hilfe..

Oliver

Eiche
16.09.07, 12:06
Das geht nicht, das FM446 ist dafür nicht intelligent genug!

Gruß Eiche

EIB-TECH
16.09.07, 14:13
Hi Zusammen

ich habe eine neue Gasheizung von Buderus und eine Syncoliving Temperatur Regelung.

Zu der Buderus Heizung habe ich das FM446 Modul gekauft, damit ich die Werte von Synco an das FM446 senden kann.

Mir ist nur etwas unklar wie ich das ganze in der ETS erledigen muss..

Folgende Werte möchte ich an die Heizung übergeben:

- Wärmebedarf Absolut
- Meteofühler: Aussentemperatur (da derjenige von der Synco 900 besser positioniert ist)

Danke für eure Hilfe..

Oliver

Was spricht die Applikationsbeschreibung ?

Ich hab in München die erste von mehreren Gaststätten mit einem Syncoregler ausgestattet und konnte gute Ergebnise erziehlen, jedoch weiss ich net genau ob das genau der Typ ist den du hast.

Daher die Frage nach der Applikationsbeschreibung.............

xxxomxxx
16.09.07, 23:39
hi

ich habe eine Siemens QAX 910 (kurz Synco 900), dies ist eine Wohungszentrale welche "alles" verwaltet.

Via Funk sind die Heizkörper-Regelventile (SSA955) angeschlossen, welche auch die Temp an die Zentrale senden. an der Zentrale stellt man dann alles ein (gewünschte Temp, Heizkörpertyp etc.)

http://www.eib-home.de/siemens_knx_synco_living_sbt_hvp.htm

du meinst wohl einen Heizkreisregler wie der RRV912...

xxxomxxx
16.09.07, 23:41
Das geht nicht, das FM446 ist dafür nicht intelligent genug!

Gruß Eiche

wie meinst du dass, also den Wärmebedarf kann ich ja sicherlich irgendwie übermitteln sonst macht das ganze ja keinen Sinn...

das mit dem Aussenfühler könnte ich jetzt noch verstehen, aber nur knapp ;-)

Sonst hätte ich ja besser eine übliche Heizung mit 12V regeleingang genommen und ein Heizkreisregler!!

Eiche
17.09.07, 08:48
Man kann der FM446 schon einen Wärmebedarf vorgeben, dann ist aber der Steuerung die Außentemperatur wurscht. Die gesammte Vorgabekurve muss man dann selber übernehmen. Die andere Alternative wäre nur der FM446 die Kontrolle zu übergeben. Dann kann man aber nur Tag/Nacht und AUTO/Manu beeinflussen und nicht mehr. Ich bin auch nicht so wirklich sicher, ob das Ganze in der Form Sinn macht. Muss dann ja jeder selber für sich beantworten.

xxxomxxx
17.09.07, 18:18
und wie kann ich das in der ETS programmieren.

ich habe wie gesagt einen Wärmebedarf in C° den ich dem FM466 angeben kann..ich glaube darin ist die Aussentemparatur auch berücksichtigt..

Eiche
18.09.07, 12:23
Einstellen Verbindung zu EIB-Raumregler in den Parametern und dann erscheint in der ETs Eingang für Ventilstellung 1 und Eingang für Ventilstellung 2 Beide sind Input.

Gruß Eiche

xxxomxxx
18.09.07, 18:50
ich muss vielleicht erläutern das ich ETS Newbie bin - muss ich den beiden die gleiche Gruppenadresse geben oder wie stelle ich ein dass sie miteinander Kommunizieren? Habe in der ETS bisher nur Gruppenadressen vergeben damit ich Visualisieren/(steuern) kann...

Eiche
19.09.07, 14:31
ich muss vielleicht erläutern das ich ETS Newbie bin - muss ich den beiden die gleiche Gruppenadresse geben oder wie stelle ich ein dass sie miteinander Kommunizieren? Habe in der ETS bisher nur Gruppenadressen vergeben damit ich Visualisieren/(steuern) kann...

Du kannst auch die Anzahl der Raumregler auf 1 setzen, dann kommt nur eine Ventilstellung. Habe es noch nicht selber ausprobiert, da ich mit der Betriebsartenumschaltung arbeite. Aber ich denke, daß die Anforderung in % eingegeben werden muss.

Gruß Eiche

xxxomxxx
19.09.07, 15:16
oje, ich verstehe nur Bahnhof

sorry eiche aber ich verstehe Grundsätzlich nicht wie ich die Temparatur von der QAX910 zum FM446 sende.

Ich habe auf dem FM446 beim Heizkreis 1 die 20:Heizkreis1:Vorlauftemperatur(Soll), darauf kann ich doch von der QAX910 den 88:Wärmebedarf absolut senden...

Auf dem FM446 habe ich zusätzlich 93: Aussentemperatur, kann ich dies nicht mit der 17:Meteofühler:Aussentemparatur von der QAX910 überschreiben?

Eiche
19.09.07, 15:42
Ich habe auf dem FM446 beim Heizkreis 1 die 20:Heizkreis1:Vorlauftemperatur(Soll), darauf kann ich doch von der QAX910 den 88:Wärmebedarf absolut senden...

Auf dem FM446 habe ich zusätzlich 93: Aussentemperatur, kann ich dies nicht mit der 17:Meteofühler:Aussentemparatur von der QAX910 überschreiben?

Nein leider nicht, die FM446 ist nur zu doof!!!! Diese Werte sind nur Ausgaben und eine Inputs. Du kannst nur an der Ventilstellung drehen und die muss in % sein. Wenn Du mit der Ventilstellung arbeitest geht auch die Außentemperatursteuerung nicht. Du hast einfach nicht mehr Möglichkeiten mit der FM446.

Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg ohne FM446!!

Gruß Eiche.

xxxomxxx
19.09.07, 21:57
ok, und wie gehst du vor?

Du verwendest ja die Betreibsarten Regelung, was kannst du dort steuern?

Eiche
20.09.07, 08:57
Ich lasse die Heizungssteuerung im Prinzip arbeiten. D.H. Sie steuert nach der Außentemperatur die Vorlauftemperatur. Dann kann ich eigentlich nur ein und ausschalten mehr nicht. Dies geht mit AUTO/MANU und TAG/NACHT

Die Steurung ist auf Außenhalt gestellt (Sehr wichtig). Beim Nachtbetrieb im Sommer d.H. Außentemperatur>10 Grad gehen die Mischer ganz zu und die Pumpe aus. Im Winter <10 fährt die Anlage mit reduzierter Vorlauftemperatur und Pumpe bleibt an. Beim Tagbetrieb wird die Vorlauftemperatur der Außentemperatur angepaßt.

Generell ist das für mich auch nicht richtig. Ich bräuchte ein denkendes System, da die Fußbodenheizung mit 3 Stunden Reaktionzeit dahinter hängt.

Wenn ich die Sache noch einmal zu entscheiden hätte, so würde ich das mit dem Homeserver selber in die Hand nehmen.

- Mischer auf Jalousieaktoren
- Temperatursensoren auf die Vorläufe und den Rücklauf
- Temperatursensoren für die Puffertemperaturen
- Aktor für die Vorlaufpumpen und Warmwasser

und die Steuerung im Homeserver selber machen. Im nächsten Leben dann...;)

xxxomxxx
23.09.07, 12:04
hmm denke dass könntest du auch gleich mit der Synco 700 erledigen...sofern du umrüsten willst.