Hallo zusammen,

anbei mal eine warsch. blöde Frage:

ist es normal das die BIQs (insbesondere die mit Edelstahl) manchmal die rolladen bzw. elektrischen fenster (Schüco TipTronic) erst nach mehrmaligem drücken fahren? zu 90% funktionieren die sofort aber manchmal muss man mehrmals draufdrücken, ist das normal? Warsch. nicht oder, das es dann aber an einer hohen Buslast hängt kann i mir ned vorstellen das die Schalter kaputt sind übrigens auch nicht.

Nur zur Info:

Die Schüco TipTronic kann ich nicht empfehlen, bei 3 von 4 fenstern war bereits 2 mal der Werkskundendienst von Schüco da, hat alle Motoren getauscht und wieder fahren bei 3 von 4 fenstern teilweise die motoren nicht (obwohl kaum verwendet!). also lieber mal die finger weglassen, wenn auch sehr verlockend weil mit EIB ankopplung :D

Unique24
01.09.07, 17:13
Hallo

Hast du bei den B.IQ eventuell die RTR und die Tastenhilfe eingeschaltet?

Bei verwendeter Tastenhilfe muss man für "normale" Betätigung länger oben bleiben.

Ansonsten prüf mal ob ein Wert gesendet wird, wenn ja, liegt das Problem woanders.

Gruß

Hannes

waidmanns_heil
01.09.07, 17:21
tastenhilfe ist nicht drin, licht schaltet/dimmt er auch ganz normal und sofort nach betätigen, kein problem. keine ahnung an was es liegt. eine funktionsbestätigung hab ich auch drinnen, hier leuchtet bei betätigen die led kurz auf, also dürfte der wert ja auch gesendet werden oder?

das ist an mehreren schaltern der fall.... so ein scheiß, mi nervt des irgendwie schon, dann müsst in der früh nachm aufstehen 3 mal draufdrücken bis die jalousien fahren... grrrrrrr und sowas im haus der gegenwart :D

Unique24
01.09.07, 17:30
tastenhilfe ist nicht drin, licht schaltet/dimmt er auch ganz normal und sofort nach betätigen, kein problem. keine ahnung an was es liegt. eine funktionsbestätigung hab ich auch drinnen, hier leuchtet bei betätigen die led kurz auf, also dürfte der wert ja auch gesendet werden oder?

das ist an mehreren schaltern der fall.... so ein scheiß, mi nervt des irgendwie schon, dann müsst in der früh nachm aufstehen 3 mal draufdrücken bis die jalousien fahren... grrrrrrr und sowas im haus der gegenwart :D
Hallo

Ich habe die gleichen im Haus (Edelstahl) und meine das der Druckpunkt nicht so exakt ist wie bei anderen Tastern ... nebenbei bemerkt.

Das die LED aufleuchtet ist sicher schon mal gut, aber kannst du die Settings des IQ posten?
Müßte prüfen ob es bei den NON-RTR auch ist, aber bei den RTR kannst einstellen zwischen:
kurz-lang-kurz
lang-kurz-lang

oder so ähnlich :-)

Ist bei ein-seiten Bedienung ... weiß nicht ob du die ganze Wippe nutzt.

Wenn möglich, prüfe per Busmonitor, ob tatsächlich das Telegramm versendet wird ... sonst suchen wir an der falschen Stelle.

bzw. schick per Busmonitor die Telegramme manuell ... sollte einmal die Jalousie nicht reagieren, liegts am Bus oder am Aktor.

Gruß

Hannes

waidmanns_heil
01.09.07, 17:39
Das Projekt liegt noch bei meinem elektriker und der ist im urlaub, hab hier nur die ets.... leider

Ich meine im übrigen auch das der druckpunkt nicht so exakt ist wie bei den plastik BIQs, ist im übrigen immer einseitenbedienung bei mir aus das hauptlicht jeden raumes.

Unique24
01.09.07, 18:02
Hallo

Ok, ohne Projekt ist das ein Problem zu prüfen, jedoch wenn du die ETS hast, kannst ja prüfen ob sich am Bus etwas tut, wenn du die Taste drückst.

Habe nun nachgeschaut, bei meinen 3fach IQ kann man nur UM, AB,AUF projektieren,bei Einflächenbedienung. Von daher kanns also nicht kommen.
Nur der RTR hat das Bedienkonzept:
kurz-lang-kurz
lang-kurz

Darf man fragen, wie gut du dich mit dem EIB auskennst?
Es ist oft leichter zu helfen, wenn man den Level vom Fragesteller kennt.

Das kurz-lang die Rolläden zu bedienen sind, weißt du schon, oder? Normal macht man das Langezeitobjekt als Fahrbefehl.
Zu kurz bleibst ab und an eh nicht auf der Taste, oder?

Aber ohne die Parameter zu kennen kann man nur raten, vor allem dein Elektriker die Projektierung gemacht hat.

Schöne Grüße

Hannes

waidmanns_heil
01.09.07, 18:20
nene, kenn mich schon aus mit EIB zumindest so einigermaßen. bin jetz natürlich kein EIB programmierer oder so. EIB schulung hab ich aber mitgemacht mit berker. wenn ich den usb adapter da hätte könnte ich das mit der taste und die telegramme auslesen schon machen. nur hat den mein elektriker vor 2 wochen mitgenommen weil er etwas zum testen hatte bei sich und da wollte er den von berker nehmen.... ist verwandschaft da ist das schon o.k. war im übrigen eines seiner ersten eib projekte... hat er aber gut gemacht meiner meinung nach. naja, könnte es auch an der hardware liegen (ich meine jetzt verkabelung) normal ja eigentlich nicht oder, sonst würde es ja gehen. erhöhte buslast kans eigentlich auch nicht sein, das einzige was auf dem dach ist ist eine wetterstation von berker

der fehler tritt auch bei den normalen 3 fach BIQs auf, daran kanns dann schon mal nicht liegen!

Unique24
01.09.07, 18:56
Hallo

OK, danke für die Info.

Also da du selbst derzeit das Projekt nicht prüfen kannst und auch keine Änderungen, müßen wir wohl warten, bis du das Projekt und Buszugang hast.

Ich tippe eigentlich auf einen Projektierfehler, weil:

Nur diese Funktion fehlerhaft arbeitet. Kabel und Bus kann man wohl ausschließen, da alles andere ja korrekt arbeitet.

Alle IQ davon betroffen sind ... das alle defekt sind, kann man denk ich auch auschließen.

Sicher ist jedoch, das es nicht so sein sollte (weil dies einer deiner Fragen war).

Ich schätze, wenn das Projekt geprüft wird, wird sich der Fehlerteufel zeigen.

Schöne Grüße

Hannes

PS: du schriebst zwar, mehrmals auf den Taster drücken das dieser fährt ... aber könnte es sein, dass du "nur" 2x diesen betätigen must? Dann wird es wohl an fehlenden hörenden GA´s liegen. (Funktion UM ist darin sehr empfindlich)

mike77
02.09.07, 12:42
Hallo zusammen!

Da offensichtlich die Status-LED aufleuchten wird es nicht am schlechten Druckpunkt der Edelstahl B.IQ liegen. Möchte aber trotzdem mal meine Erfahrungen mit diesem Problem posten:

Wenn sich die transparente Kunststoffabdeckung unter den Tasten verzieht, ist die Druckwirkung der Tasten manchmal stark eingeschränkt. Dies kann nach meinem Beobachten passieren, wenn der BA sehr fest in der Dose verschraubt wird, so dass der BA keine ganz plane Fläche mehr hat. Die Schrauben durch die transparente Kunststoffabdeckung führen dann zu Spannungen und verziehen diese dann. Abhilfe schaffte bei mir das Abschneiden der Schraubenführung dieser Kunststoffabdeckung. Diese liegt dann nur lose unter den Tasten und beeinflusst die Druckwirkung der Tasten weniger.

Ganz optimal sind die Druckpunkte trotzdem nicht bei allen meiner 6 B.IQ, ich bin trotzdem sehr überzeugt von den Geräten.

Übrigens empfehle ich dringend, die aktuelle Firmware zu verwenden. Auch hat bei mir die Programmierung über RS232 Schnittstelle zu
Fehlverhalten/Fehlprogrammierung geführt.

Mike77

albatros
03.09.07, 11:59
Du schriebst einmal von Rolläden, mal von Jalousien.

Ich habe auch die BIQ und meine waren anfangs auf Jalousie eingestellt mit Lamellenverstellung, obwohl ich nur Rolläden besitze.

Daher "zuckten" meine Rolläden andauernd beim Losfahren und stoppten manchmal nach dem Loslassen, mal fuhren sie weiter. (Problem Druckpunkt + lang/kurz Tastendruck?)

Hab sie jetzt normal auf Rolladen und sie fahren einwandfrei.

Gruß
Flo

P.S.: Auch ohne teure Logik ist die "Schaltuhr Rolladen" am RTR schonmal ein Anfang, um gar nicht mehr auf die Tasten drücken zu müssen.;)

waidmanns_heil
04.09.07, 21:10
Hallo

OK, danke für die Info.

Also da du selbst derzeit das Projekt nicht prüfen kannst und auch keine Änderungen, müßen wir wohl warten, bis du das Projekt und Buszugang hast.

Ich tippe eigentlich auf einen Projektierfehler, weil:

Nur diese Funktion fehlerhaft arbeitet. Kabel und Bus kann man wohl ausschließen, da alles andere ja korrekt arbeitet.

Alle IQ davon betroffen sind ... das alle defekt sind, kann man denk ich auch auschließen.

Sicher ist jedoch, das es nicht so sein sollte (weil dies einer deiner Fragen war).

Ich schätze, wenn das Projekt geprüft wird, wird sich der Fehlerteufel zeigen.

Schöne Grüße

Hannes

PS: du schriebst zwar, mehrmals auf den Taster drücken das dieser fährt ... aber könnte es sein, dass du "nur" 2x diesen betätigen must? Dann wird es wohl an fehlenden hörenden GA´s liegen. (Funktion UM ist darin sehr empfindlich)
manchmal 2x drücken manchmal 3x und ab und zu gehts auch beim ersten mal, aber nicht wenn man zuerst an taster 1 den rolladen 1 runterfährt und danach am taster 2 den rolladen 1 wieder hochfahren will. 1 x drücken geht nur beim drücken an einem taster 2x hintereinander....

taster sind eingestellt auf kurz -> stoppen, lang fahren -> kurz stoppen -> lang fahren in gegenrichtung -> kurz stoppen

EIB-Freak
04.09.07, 21:11
Dann hast du ein Problem mit der hörenden Gruppenaddresse.

waidmanns_heil
04.09.07, 21:15
Dann hast du ein Problem mit der hörenden Gruppenaddresse.

Danke Dir, dann werd ich diesbezüglich mal nachgraben... ;-)

EIB-TECH
04.09.07, 21:25
manchmal 2x drücken manchmal 3x und ab und zu gehts auch beim ersten mal, aber nicht wenn man zuerst an taster 1 den rolladen 1 runterfährt und danach am taster 2 den rolladen 1 wieder hochfahren will. 1 x drücken geht nur beim drücken an einem taster 2x hintereinander....

taster sind eingestellt auf kurz -> stoppen, lang fahren -> kurz stoppen -> lang fahren in gegenrichtung -> kurz stoppen

Auch gibts mittlerweile eine neue FW in der die Jalousiefunktion überarbeitet worden ist.

Probleme gabs dann in der Kombination mit der Texthilfe.

Bei der Funktion die sich "Um" nennt, greift genau das was Michael ansprach.

Der Sensor sendet eine 1 oder 0 auf der sendenden Adresse raus.
Weiss der Sensor aber nichts dass der Aktor bereits über eine zweite Adresse geschaltet wurde, sendet der Sensor seinen nächsten Zustand einfach raus.

Problemlösung hierfür ist die Aktoren mit einer Rückmeldung zu versehen, und dem Sensor diese Adresse als hörend mitzuteilen und fertig ist es.


Das sind oftmals die "Anfangsfehler" die gerne gemacht werden. Da ist jeder schon drüber gestolpert.

HPH
21.01.08, 11:11
Hallo,

ich hatte selbiges Problem bei einem meiner 3-fach Edelstahl B.IQ's ohne RTR (also nix mit Tastenhilfe, etc...) und die "Ursachen-Forschung" ergab in meinem Fall selbiges wie "mike77" schildert.
Buskoppler war wohl "etwas" zu fest in die nicht ganz plane Dose geschraubt und damit verzogen, damit war der B.IQ auch etwas "verspannt", was den Druckpunkt "negativ" beeinflusst hat, wodurch ich auch mehrfach drücken musste.....