Ich hab mir das LOGO! EIB Modul von Siemens zum probieren zugelegt und stellte fest, das die produktdatenbank auf der Siemens Homepage im VD2 Format hinterlegt ist.
Meine Version der ETS (1.1 Relaese B) kann damit nichts anfangen, vieleicht weis jemand, welche Version man dazu braucht bzw. ob es irgendwo ein Update auf diese Version gibt

colt
06.07.03, 14:47
Hallo Andreas,

ab ETS2 V1.2 kannst Du das CM EIB parametrieren.
Zum Ausprobieren gibt es für wenig Geld eine Demoversion der ETS2.

Gruß
Christian

cindom
07.07.03, 12:23
Hallo,

kann man das EIB-Logo auch ganz normal über die ETS parametrieren?

BSP: Erstinst5allation über LOGO ohne ETS und später auslesen aus dem Modul und mit der ETS weiter programmieren?

Oder mit ETS programmieren und am Modul selber nötige Änderungen vornehmen?


Wer weiß es?


Ciao
#


Dominik

colt
07.07.03, 13:40
Hallo Domink,


genau so mache ich es. Habe für mehrere kleine Teillösungen Logos, in denen z.T. , für zeitlich kritische Anwendungen, die Logik der Logo die Arbeit übernimmt. Alle anderen Sachen Laufen über den EIB.
Die Logo ist eine mini-SPS die modular erweiterbar ist. Eines dieser Module ist das CM EIB.
Für die Logik der LOGO gibt es eine eigene Software ( LOGO Soft). In der ETS werden nur die Ein und Ausgänge definiert, die für den EIB zur Verfügung stehen sollen. Es ist möglich erst eine Lösung mit der Logo zu schaffen und später die zustände auf den EIB auszugeben. Zu beachten ist nur, dass genügend Ein und Ausgänge reserviert werden für eine Spätere Anbindung an den EIB.
Und für E-Bay auf die Seriennummer achten : endet auf 0ba3 oder höher.

hier gibts die gesammte Doku+Demo-Soft: www.siemens.de/logo

Gruß
Christian