Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Leitungslänge



M.B
02.08.07, 20:48
eine EIB-Einsteigerfrage:

Gibt es eine max. Leitungslänge zwischen den Linienkopplern?
z.B LK1 zu LK2 dürfen max 700mLeitungslänge haben.

In den der Fachliteratur finde ich nur Leitungslängenangaben innerhalb einer Linie.
Vielleicht habe ich auch nicht richtig nachgedacht und die Koppler wirken auch als Signalverstärker

eib-eg
02.08.07, 20:59
hallo,
Zitat aus der
http://www.das-eib-team.de/PHPController.php?pid=technologien&controllspeak=german&SessID=;




Die Leitungslänge einer Linie darf einschließlich aller Abzweigungen 1000 m nicht überschreiten. Der Abstand zwischen einer Spannungsversorgung und einem Teilnehmer darf nicht größer als 350 m sein. Um Telegramm-Kollisionen eindeutig auflösen zu können, ist der Abstand zweier Teilnehmer auf maximal 700 m begrenzt.


noch ein Zitat
von
http://www.eib-kroner.de/eib-installation_busleitung.html

oder lies es gleich selber

max. 1000m In einem Liniensegment Summe aller Einzellängen
max. 350m Netzteil und Teilnehmerdirekte Leitungslänge
max.700m Zwischen zwei Teilnehmerndirekte Leitungslänge
min. 200m Zwischen zwei Spannungsversorgungen direkte Leitungslänge

noch was
http://www.hlsystem.cz/Download/EIB/System%20info%20EIB%20JUNG.pdf


mfg
eib-eg