PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Helligkeitssensor Siemens GE253



Thomas Meisel
17.05.01, 23:35
Hallöchen,

wer kann mir sagen wie ich den Schwellwert,den ich als als Parameter in den Helligkeitssteuerbaustein Siemens N342(Zweipunktregelung) eintragen muß, ermittle?
Ich messe den aktuellen Helligkeitswert mit dem Luxmeter und lese zum gegebenen Zeitpunkt den Wert aus dem Helligkeitssensor Siemens GE253, welcher als Wertgeber eigesetzt wird, aus.
Hierbei handelt es sich ja aber um einen Hexadezimalwert.
In den N342 kann ich aber nur einen Schwellwert zwischen
0 und 32767 eintragen.
Was mache ich falsch???

Jetzt schon vielen Dank

Thomas

Kaucher
18.05.01, 00:33
Hallo Thomas,

Du machst wie es aussieht gar nichts falsch, musst bloß den HEX-Wert in Dezimal umrechnen (geht mit den meisten besseren Taschenrechnern) oder aber im Rechner von Windows (Programme->Zubehör->Rechner) im 'Wissenschaftlichen Modus'. Auf 'Hex' clicken, HEX-Zahl eingeben, auf 'Dec' clicken und fertig. Die umgerechneten Zahlen dann in die Schwellwerte eingeben.

Gruß
Jörg Kaucher