PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : GIRA TS2+ 5fach RTR



Meudenbach
14.07.07, 01:35
... jemand eine Idee, wie ich den Basis- Sollwert auslesen kann ???

Krieg nur eine 0 :mad:

LG

EIB-TECH
14.07.07, 09:43
Is net auslesbar, nur von außen beschreibbar.

Ich machs über den HS so, dass der die GA remanent bearbeitet, damit ist der Wert auf der Visu und im Gerät.

Anderen Weg kenne ich net.

Meudenbach
14.07.07, 12:40
unglaublich... auch das Statusbyte erst so spät kommt. Die Sollwertverschiebung und die damit verbundene "Anzeige" kaan dann die GIRA Hotline dem Kunden erklären ... :o

LG

EIB-TECH
14.07.07, 12:43
Geb ich dir ja recht, aber ich möchte nicht wissen, wieviel sich überhaupt an das Statusbyte rantrauen :D

Einen zweiten kenne ich mittlerweile :respekt: