PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Runter nicht gleich hoch?



wilkens
07.07.07, 18:21
Moin Moin.
Bei meiner Jalousiesteuerung steuere ich mit einem Display (Siemens 585) mehrere Jalousieaktoren (Siemens 522) über einen 8Bit Wert in eine bestimmte Position. Soweit funktioniert das auch, aber ich habe folgendes Phänomen:
Wenn ich die Jalousie 33% nach unten und danach wieder 33% nach oben fahre, kommt die Jalousie nicht ganz nach oben. Dieser Abstand vergrössert sich wenn man die oben beschriebene Fahrt wiederholt. Wo liegt hier das Problem?

EIB-Freak
07.07.07, 18:39
Das liegt an den Unterschiedlichen Laufzeiten/Geschwindigkeiten für abfahren und auffahren.

Kaffeetrinker
08.07.07, 10:28
Vieleicht hast du die Möglichkeit (ich weiß ja nicht, welche Szene du abspielen willst) anstelle des 33% AUF Wertes den Langzeit Wert zu nehmen. Vieleicht hilft ja auch die Zeit in den Parametern zu verstellen. Da ist die Fahrzeit ja einzutragen. Stell diese Zeit doch mal 1s länger. Vieleicht hilfts.
Gruß
Tim

EIB-TECH
08.07.07, 12:52
Das Problem mit den unterschiedlichen Fahrzeiten hatte ich auch schon öfters.

Seit kurzem gibts bei mir nur noch einen Aktor in den Verteilern.

http://www.griesser.ch/public/products/default.asp?LNG=de&LND=CH&mnu=4&sub=12&ID=STE&det=GRIESSEREIBKNX&PART=D (http://www.griesser.ch)

Der Deutsche Vertrieb läuft über BMS - Frank Lenders (EIB-UC Mitglied) :Prost:

http://www.building-management-systems.de






Die Geräte können alles bis auf eine Funktion
- Flug zum Mond per 14 Byte Telegramm :D

Das Gerät wird per Plug in Programmiert, das Plug in ist vom allerfeinsten ich hab noch kein solch Leistungsstarkes Plugin gesehen.
Der Entwickler davon hat sich echt super Gedanken gemacht :Prost:

Falk Beger
08.07.07, 13:05
Hallo Helmut,

Das kann ich nur bestätigen! So leistungsfähig - das ist einmalig. (bis jetzt)

wilkens
08.07.07, 17:19
Moin Moin und Danke für die prompte Erklärung. Leider kann man beim Siemensdisplay die Schrittweite eingeben, die dann für hoch und runter gilt.
Nun ja, so iss es halt.:(

IBF
09.07.07, 09:39
Hm... irgendwie laufen da die Antworten und Vorschläge konfus.... Grieser-Aktor? Display rauf und runter ? *grübel*

Vermutlich handelt es sich um den N522/02 (5WG1 522-1AB02)? (Und nicht um den ganz neuen N522/03)
Für welche Jalousiemotoren ist der Aktor parametriert? Für "mechanische Endlagenschalter" oder "elektronische Endlagenschalter"?

1)
Wenn für mechanische Endlagenschalter:
Die Jalousien mit dem Move-Befehl (=1-Bit-Stellbefehle => "Jalousie auf/ab") zweimal von ganz oben nach ganz unten rauf und runter fahren. Damit wird dann die Wegstrecke (=Zeit) kalibriert und gilt dann als Grundlage für die Befehle mit den %-Werten. (Woher soll der Aktor sonst wissen, was 33% sind?)
2)
Wenn für elektronische Endlagenschalter:
Die Zeit von ganz oben nach ganz unten (und dann umgekehrt) messen. Sind da wirklich so extreme Unterschiede feststellbar? Hier dann die längere Zeit in der Parametrierung für die Fahrzeiten der Jalousie eintragen.

Beim Display wird doch bloß ein %-Wert versendet, oder? Da muss dann schon (im Rahmen der Stellgenauigkeit der Jalousien) die gleiche Position rauskommen. Muss sein. Außer die Jalousien sind zu schwer für den Motor und es liegen Unterschiede im Sekundenbereich vor.

wilkens
09.07.07, 17:54
Vermutlich handelt es sich um den N522/02 (5WG1 522-1AB02)? (Und nicht um den ganz neuen N522/03)
N522/02


Für welche Jalousiemotoren ist der Aktor parametriert? Für "mechanische Endlagenschalter" oder "elektronische Endlagenschalter"?
Elektronische Endlagenschalter



2) Wenn für elektronische Endlagenschalter:
Die Zeit von ganz oben nach ganz unten (und dann umgekehrt) messen. Sind da wirklich so extreme Unterschiede feststellbar? Hier dann die längere Zeit in der Parametrierung für die Fahrzeiten der Jalousie eintragen.
Ein eintragen einer längeren Zeit hat nichts gebracht, ist meiner Meinung auch logisch, Leider


Beim Display wird doch bloß ein %-Wert versendet, oder? Da muss dann schon (im Rahmen der Stellgenauigkeit der Jalousien) die gleiche Position rauskommen. Muss sein. Außer die Jalousien sind zu schwer für den Motor und es liegen Unterschiede im Sekundenbereich vor.

Letztendlichist es auch nur minimal, d.h. es fehlen pro Fahrt ca. 5cm. Aber wenn ich permanent die Jalousie "relativ" fahre, addieren sich die 5cm mit jeder Fahrt.:(

IBF
09.07.07, 23:10
Elektronische Endlagenschalter

Fahren die Jalousien bei der Parametrierung mit mechanischen Endlagenschaltern nicht? Wenn schon, dann lieber die mechanischen Endlagenschalter verwenden. Da steckt dann die "Auto-Kalibrierung" dahinter.


Ein eintragen einer längeren Zeit hat nichts gebracht, ist meiner Meinung auch logisch, Leider

Ähm.. ja... Eine längere Zeit als die maximal gemessene Zeit ist natürlich genauso schädlich wie das Eintragen einer zu kurzen Zeit. Die Empfehlung war so gemeint, dass Du von den beiden gemessenen Zeiten die längere hernehmen solltest.

Wie groß sind denn die beiden Zeiten ?


Letztendlichist es auch nur minimal, d.h. es fehlen pro Fahrt ca. 5cm.
5cm ist viel! Normalerweise liegen da höchstens 1 oder 2 cm dazwischen.

Noch mal nachgeforscht: :D Wie sieht's denn mit den Zeiten für die Lamellenverstellung aus? Wenn die eingetragenen Zeiten von den tatsächlichen Zeiten abweichen, dann hat das auch Einfluß auf die Jalousiestellung. (Denn die Lamellenfahrzeiten müssen beim Auf- und Abfahren der Jalousie schließlich auch mit berücksichtigt und -berechnet werden.)

wilkens
10.07.07, 20:18
Moin Moin.
Also meine Jalousiemotoren sind welche mit Elektronik, wieso soll ich den Aktor auf mechanisch stellen:confused:

Bei den Zeiten ist es meiner Meinung nach egal was man einträgt. Das Display sagt 33% nach unten und wenn man wieder 33% nach oben fährt fehlen eben 5 cm. So wie ich es verstanden müsste es 33% nach unten und dann 35% nach oben gehen. Gibt leider das Siemensdisplay nicht her.:shithappe

Ich meinte mit Jalousie meine Rollos, eben ohne Lamellen.
:o

IBF
10.07.07, 21:10
Moin Moin.
Also meine Jalousiemotoren sind welche mit Elektronik, wieso soll ich den Aktor auf mechanisch stellen:confused:

Bei den Zeiten ist es meiner Meinung nach egal was man einträgt. Das Display sagt 33% nach unten und wenn man wieder 33% nach oben fährt fehlen eben 5 cm. So wie ich es verstanden müsste es 33% nach unten und dann 35% nach oben gehen. Gibt leider das Siemensdisplay nicht her.:shithappe

Ich meinte mit Jalousie meine Rollos, eben ohne Lamellen.
:o

Wir reden anscheinend noch ein bißchen aneinander vorbei.

Wenn die Rollomotoren defintiv (?) die Elektronik drin hat, dann hilfts nicht. Dann muss eben mit der Parametrierung "elektronische Endlagenschalter" gefahren werden. ABer ist das wirklich so, dass die Rollomotoren mit der Parametrierung "mechanische Endlagenschalter" nicht fahren? Wäre doch mal einen Versuch wert!

Und warum das Ganze? Das versuchte ich vorher zu erklären: Dass bei der Parametrierung "mechanische Endlagenschalter" der N522/02 nämlich erkennt, wann eine Jalousie (bzw. Rollo) oben bzw. unten angekommen ist. Damit ist es möglich, die aktuelle Verfahrzeit zu messen und immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Das funkioniert mit der Parametrierung "elektronische Endlagenschalter" eben nicht. Daher ist "mechanische Endlagenschalter" grundsätzlich vorzuziehen. (Wenn die Motoren damit laufen).

Bei unterschiedlichen Fahrtrichtungen unterschiedliche %-Werte als Fahrbefehl vorzugeben halte ich für eine Sackgassen-Lösung. Denn irgendwann wird der Aktor die ständigen Abweichungen (hier: 2%) soweit aufsummiert haben, dass er dann rein rechnerisch schon mal auf eine Endlage fährt und abschaltet, obwohl das Rollo noch irgendwo im Fahrbereich steht.
(Ist so, als ob beim Messen mit dem Meterstab 1cm zu viel ist und dann der Meterstab um einen Zentimeter gekürzt wird, damit's wieder stimmt... :D )

Soll ich mal die Aktor-Parametrierung checken? => Wenn Interesse, dann kurze Info bzw. PN/Mail

s562001
22.07.07, 18:57
Der Grund für dieses Problem ist die mitwirkende Schwerkraft. Sie bewirkt, dass die Rollos beim runterfahren schneller sind als beim hochfahren, beis addiert sich bei wiederholten Fahrten auf. Dies hat zur Folge, dass eine Ansteuerung mit Hilfe von Fahrzeiten nicht wirklich funktioniert (es sei denn es wird vorher eine definierte Position -sprich angefahren).
Die Rollos müßten dementsprechend nach z.B. 33%-Fahrt nach unten nicht um den selben Wert nach oben gefahren werden, sondern bis zur Endlage oben.
Auch falls die Rollos in der unteren Endlage waren und ein Prozentwert soll angefahren werden müßten sie erst in die definierte Position (Endlage oben) gebracht werden um dann wieder auf einen bestimmten Wert hinunterzufahren.