PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Nach Download kann ich genau ein mal schalten



Falk Beger
27.06.07, 07:43
Hallo!

Habe einen SA von BJE. ca. 5 Jahre alt.
Wenn ich die Applikation neu geladen habe (habe bzw. das Gerät neu starte - Busspannungswiederkehr) schaltet das Ding nur ein mal eine Kanal ein, danach geht nichts mehr. Egal welchen Kanal ich ansteuern. Einen Wechsel eines Kanals nach dem Start und danach passiert nichts mehr im Gerät.

Ein ähnliches Problem hab ich bei einem ABB ET/S 6.24.5 er sendet nach dem Neustart nur ein Telegramm, der Rest interessiert ihn nicht.

Alles lief blendend bis ich mit dem REKO Tool von IT (für ETS3) die Anlage ausgelesen habe. Kann es damit zusammenhängen?!

Kennt Ihr das Problem? Was kann man tun?

Dirk Beyer
27.06.07, 08:16
Hallo,

Du hast ja nicht den genauen Aktortyp/Applikation benannt.

Es gab mal Aktoren, die genau dieses Verhalten gezeigt haben, wenn am KO für den Status keine Gruppenadresse eingetragen war!

Evt. mal prüfen ob das so ist

Gruß

Dirk

Falk Beger
28.06.07, 08:05
Ist BJE 6195/11 mit Applikation 11 A6 Status 951131

Hast recht, ich hatte vergessen die Rückmeldungen einzutragen. Damals war das noch so, wo man freie KO mit Dummys belegen musste.

War mir kurzzeitig entfallen - peinlich

Danke Dirk