Habe eine Wetterstation Theben im Einsatz. Funktioniert eigentlich auch ganz einwandfrei. Habe allerdings ein Problem mit der Sonnenautomatik. Habe 3 Schwellen im Einsatz.
Erste Schwelle: 3x Jalousie fährt runter, 3 Jalousie fächert auf
Zweite Schwelle: 3x Jalousie fächert anders
Dritte Schwelle: 3x Jalousie fächert wieder anders
Nun zum eigentlichen Problem. Bei der ersten Schwelle fahren alle drei Jalousien ordnungsgemäss runter, das Auffächern klappt allerdings nur bei einer Jalousie. Das Fächern bei der zweiten und dritten Schwelle funktioniert auch einwandfrei. Der Busmonitor zeigt an, dass alle Telegramme korrekt gesendet wurden. Irgendwie scheit der Befehl zum Auffächern für die beiden anderen Aktoren zu verschwinden. Hat jemand von euch je so eine ähnliche Erfahrung gemacht und weiss an was das liegen könnte?

Mr. Orange
26.06.07, 16:34
Einstellungen Jalousieaktoren alle müssen gleich eingestellt sein. Hier wichtig Jalousien in Arbeitsstellung anfahren und alle Zeiten gleich einstellen wenn es die gleichen Jalousien sind (wegen der Fahrzeit).
Gruß aus dem Norden

Techniker
26.06.07, 16:51
Vielen Dank für deine Antwort. Leider habe ich das auch schon gemacht. Die Aktoren sind exakt angepasst und eigenstellt. Wenn ich die Telegramme für das Auffächern händisch sende funktioniert es auch einwandfrei. Ist wirklich sehr kurios....

Techniker
02.07.07, 09:24
Ihr glaubt gar nicht was die Lösung war. In den Aktoren konnte bei den allgemeinen Einstellungen eine Erweiterung aktiviert werden. Wenn diese Erweiterung aktiviert war, konnte eingestellt werden, dass Fahrt und Lamelle nacheinander ausgeführt werden!!!

brachtendorf
03.07.07, 19:16
@Techniker:

Grosses Lob dass Du die Antwort auf diese Einstellung mitlieferst!

Clemens