PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Jung RCD 2022 - Isttemperatur auf Bus



thoern
25.06.07, 10:42
Hallo,

weiss jemand, ob es möglich ist, mit dem RCD 2022 die gemessene Isttemperatur auf den Bus zu schicken?

Oder gibt es Möglichkeiten diese abzufragen?


Danke und Gruss,

thoern

Alex Dobusch
25.06.07, 10:47
Hallo thoern
Objekt 71: "R.Ausgang - Ist- Temperatur"

Alex

thoern
25.06.07, 11:02
Hmm,


muss man da noch etwas besonderes einstellen, damit man diese Kommunikationsobjekt angezeigt bekommt? Ich sehe es nämlich nicht.

Gruss,

thoern

???
25.06.07, 11:24
PlugIn starten -> Stetigregler -> Ausführung -> Alle Objekte und Parameter

und voila ....

Roland

thoern
25.06.07, 11:29
cool - Danke!

Dieter Koch
25.06.07, 15:21
Und vergiss nicht das L-Flag.

Gruß
Dieter