Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Zeitsteuerung bei Komfortbetrieb / Nachtbetrieb funzt nicht immer



usanick
15.06.07, 13:36
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit dem täglichen Wechsel von Komfortbetrieb und Nachtabsenkung an insgesamt 10 Merten Multifunktionstastern mit Raumtemperaturregler.

Es kommt in unreglmäßigen Abständen vor, das einzelne (nicht immer die selben) RTRs nicht in den Nachtbetrieb wechseln oder aus diesem "Aufwachen"

Beschreibung der verwendeten Komponenten:
Es gibt eine Taste an der Haustür mit der die Funktion "Anwesend / Abwesend" gesteuert wird.
Weiterhin Sendet eine Jahreszeitschaltuhr für alle RTRs den Befehl "Nachtabsenkung".
Da bei den Merten RTRs das Bit Nachtabsenkung nicht ausreicht, sondern in Kombination mit "Abwesend" funktioniert, benutze ich bei jedem RTR eine eigene Schaltzeit mit dem der wechsel von Abwesend zu Komfortbetrieb geschaltet wird.

Im Folgenden eine genauere Beschreibung meiner realisierten Funktion:

Beteiligte Adressen:

4/0/0 Nachtabsenkung, 0=Tag, 1=Nachabsenkung aktiv
4/0/1 Anwesend_Abwesend, 0=Abwesend, 1=Anwesend
1/5/3 Komfortbetrieb, 1=Komfortregelung, 0=Komfortverlängerung
1/5/6 Rückmeldung Komfortregelung (Keine Auswirkung, nur der Vollständigkeit halber aufgeführt)

Sensoren/Aktoren:

Taster, 1Bit, Umschalten
Adresse 4/0/1, Flags K,L,S,Ü,A
1=Anwesend
0=Abwesend

Jahreszeitschaltuhr:

1Kanal, zwei Schaltzeiten, Adresse 4/0/0, Flags K,L,S,Ü,A
4:20Uhr, AUS-Telegramm
21:45Uhr, EIN-Telegramm

Multifunktionstaster mit Raumtemperaturregler:

Belegung folgender Parameter
Offset: -
Komfortregelung: 1/5/3 (Senden), 4/0/1 (Hören), Flags K,S
Nachtabsenkung: 4/0/0, Flags K,S
Frost/Hitze : -
Heizen/Kühlen: -
Status Komfort: 1/5/6, Flags K,L,Ü
Arbeitstag: 4/0/1, Flags K,S (wird für Anwesend_Abwesend benutzt)
interne Uhrzeit Schaltobjekt A: 1/5/3, Flags K,S,Ü
7:39Uhr Eintelegramm, Am Arbeitstag
21:39Uhr AUS-Telegramm, Immer


Funktionsablauf 1: (Ausgangssituation: Komfortbetrieb, 10:00Uhr, Anwesend)

10:00Uhr 4/0/0 = 0, 4/0/1 = 1, 1/5/3 = 1, RTR ist im Komfortbetrieb
21:39Uhr 4/0/0 = 0, 4/0/1 = 1, 1/5/3 = 0, RTR wechselt auf Abwesend
21:45Uhr 4/0/0 = 1, 4/0/1 = 1, 1/5/3 = 0, RTR wechselt auf Nachtbetrieb
04:20Uhr 4/0/0 = 0, 4/0/1 = 1, 1/5/3 = 0, RTR wechselt auf Abwesend
07:39Uhr 4/0/0 = 0, 4/0/1 = 1, 1/5/3 = 1, RTR wechselt auf Komfortbetrieb

Funktionsablauf 2: (Ausgangssituation: Komfortbetrieb, 10:00Uhr, Abwesend)

10:00Uhr 4/0/0 = 0, 4/0/1 = 0, 1/5/3 = 1, RTR steht auf Abwesend
21:39Uhr 4/0/0 = 0, 4/0/1 = 0, 1/5/3 = 0, RTR wechselt auf Nachtbetrieb
21:45Uhr 4/0/0 = 1, 4/0/1 = 0, 1/5/3 = 0, RTR bleibt auf Nachtbetrieb
04:20Uhr 4/0/0 = 0, 4/0/1 = 0, 1/5/3 = 0, RTR wechselt auf Abwesend
07:39Uhr 4/0/0 = 0, 4/0/1 = 0, 1/5/3 = 1, wird nicht ausgeführt, da diese Schaltzeit nur am
Arbeitstag aktiv ist. Der RTR bleibt also auf Abwesend.



So wie oben Beschrieben funktioniert es halt Grundsätzlich im Test bei jedem einzelnen RTR.
Jedoch gibt es immer wieder einzelne RTRs die es aus dem Nachtbetrieb nur zum "Abwesend" schaffen. Der Wechsel in den Komfortbetrieb funktionert nicht.
Meinstens hilft es dann, wenn man den Taster für Anwesend/Abwesend zwei mal betätigt.

Ich stelle die Frage in diesem Forum weil ich nicht weiß in welche Richtung ich die Fehlersuche aufnehmen soll.
Gibt es einen Grundsätzlichen logischen Fehler in meinen Annahmen/Programmierung, oder ist diese so in Ordnung und der Fehler solle auf dem Bus selbst gesucht werden Stichwort "Telegrammverlust".

Zum Bus selbst kann ich im Moment nur sagen das es dort ca. 130 Telegramme/Stunde gibt.
Wenn ich mir im ETS mit dem Busmonitor das Verhalten aller 10 RTRs mit ihren Rückmeldungen zu Sollert/Stellwert/Senden der Ist-Temp alle 20min. usw. anschaue, kann ich keine fehlenden Telegramme ausfindig machen.

Könnt ihr mir einen Tipp geben ?