PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : rs 232 ->>eib->>gira homeserver



peter50
12.06.03, 11:40
guten tag,

ich habe eine regel und messanlage für chlor, ph und temparatur.
an dieser befindet sich ein rs 232 ausgang. dieser ist derzeit
mit einem epson nadeldrucker verbunden welcher über eine
serielle schnittstelle verfügt. die kommunikationssoftare verwendet 8 daten-bits, 1 stop-bit und keine parität.
(laut angabe auf der regel und messanlage)

der drucker druckt dann, in regelmässigen abständen
die werte auf papier.

im gesamten haus befindet sich eine eib, die an den gira
homeserver angeschlossen ist.

ich möchte nun gerne den drucker abhängen und die
daten auch in eib einspeisen und dann die werte auf
dem gira homeserver via pc ablesen.

ist sowas überhaupt möglich und falls ja, wie geht sowas?
brauche ich einen umwandler von rs 232 auf eib??
ehrlich gesagt, ich habe keine ahnung. bei gira konnte man
mir auch nicht weiterhelfen und der elektriker, der die eib
verlegt hat, kann diese frage leider auch nicht beantworten.

über eine antwort würde ich mich sehr freuen.

mfg

peter samer

Matthias Schmidt
12.06.03, 12:04
Hallo Peter,

der HS wird es nicht direkt können. Du brauchst tatsächlich ein Gateway zwischen RS232 und EIB. Gibt es auch, von Elka.

www.elka.de

Gateway RS232/485

Das instabus® EIB-Gateway ist ein intelligentes Systemgerat in REG-Bauart, das die Ankopplung von unterschiedlichen Fremdsystemen an den instabus® EIB über eine RS232/485 Schnittstelle ermöglicht.

Hinweis: Zur Ankopplung des EIB Gateways werden erweiterte Programmier- und Schnittstellenkenntnisse benötigt.

Art.-Nr.: 135 16 100

peter50
12.06.03, 12:29
hallo matthias,

vielen dank für deine antwort, das ging ja wie der blitz.:)

zunächst bin ich natürlich sehr froh darüber, dass es
grundsätzlich geht. jetzt muss ich mir nur noch jemand
suchen, der über die programmier kenntnisse verfügt,
ich bin nämlich ein dau.

danke nochmal

mfg

peter

J.Kronwitter
16.06.03, 18:01
Hallo Peter,

also ich denke du solltest dein Problem nicht über die RS232 Schnittstelle angehen. Falls dies überhaupt funktioniert wäre das eine "durch die Brust ins Auge" Methode die zudem noch sehr teuer ist.
Da über die serielle Schnittstelle ein Drucker bedient wird wirst du keine auswertbaren Informationen erhalten statt dessen jede Menge Formatierungsanweisungen in der jeweiligen Druckersprache. Zudem ist das ASCII-Gateway ca. 800 € teuer.
Versuche doch über die Herstellerfirma an Detailinformationen über einen möglichen Analogausgang des Gerätes heranzukommen. Den oder die Ausgäng(e) legt du dann an einen EIB-Analogeingang.

Joachim


P.S. Kannst du mir den Hersteller des PH/Chlor/Temp. Messgerätes nennen. Ich habe ein ähnliches Anliegen allerdings ohne EIB-Anbindung

MarkusS
16.06.03, 18:16
Diese seriellen Drucker sind meisten ziemlich dämlich (nicht negativ gemeint), die schicken mehr oder weniger Klartext auf die RS232 - ASCII-Text und noch CR+LF. Das allerdings in EIB-verwertbare Informationen (und die Information beizubehalten von welchem Sensor die Information kommt) umzumodeln und per Telegramm über den Bus zu schicken dürfte etwas kompliziert sein.

Die Idee mit den Analogeingängen ist wahrscheinlich die bessere - wenn die Sensoren das hergeben. Spart die Programmierung komplett und die erforderliche Hardware ist eher billiger als das Gateway.

Gruss
Markus

J.Kronwitter
16.06.03, 18:24
sag ich doch!:cool:

peter50
16.06.03, 23:20
hallo joachim, markus, matthias,

es handelt sich um eine grünbeck mess und regeltechnik.

an diesem gerät sind 4 sonden angeschlossen, chlor, ph,
temp und redox. am gerät selbst, kann man dann die
vorgaben machen, wie hoch der ph und chlorgehalt des
wassers sein soll. das gerät, bzw. die sonden, messen
dann das wasser und geben dann die pumpen frei, die
dann das chlor und ph ins wasser pumpen, bis der wert
erreicht ist, der festgelegt wurde. am gerät selbst, sind
2 ausgänge. 1x rs 232 und 1x rs 485. die rs 232 ist
für den drucker und die rs 485 ist für ein visu programm
der fa. grünbeck. für das visuprogramm verlangen die
allerdings 3294.00 euro. ob das dann bus/eib fähig ist,
weiss ich leider auch nicht. das programm beinhaltet
noch ein paar dinge mehr. man kann damit auch von
aussen, die werte verändern und das ganze läuft auch
über modem.
aber eigentlich will ich ja nur die werte, die sowohl auf
dem display am gerät, als auch auf dem drucker ankommen,
auf den homeserver bringen und dort darstellen.

beim hersteller bekomme ich keine infos, da die halt
ihr visu verkaufen möchten.

ich hänge ein zipfile an, wo die schnittstellen beschrieben
sind und auch das gerät abgebildet ist.

danke für die mails zu meinem thema

peter

peter50
16.06.03, 23:27
hallo joachim, markus, matthias,

es handelt sich um eine grünbeck mess und regeltechnik.

an diesem gerät sind 4 sonden angeschlossen, chlor, ph,
temp und redox. am gerät selbst, kann man dann die
vorgaben machen, wie hoch der ph und chlorgehalt des
wassers sein soll. das gerät, bzw. die sonden, messen
dann das wasser und geben dann die pumpen frei, die
dann das chlor und ph ins wasser pumpen, bis der wert
erreicht ist, der festgelegt wurde. am gerät selbst, sind
2 ausgänge. 1x rs 232 und 1x rs 485. die rs 232 ist
für den drucker und die rs 485 ist für ein visu programm
der fa. grünbeck. für das visuprogramm verlangen die
allerdings 3294.00 euro. ob das dann bus/eib fähig ist,
weiss ich leider auch nicht. das programm beinhaltet
noch ein paar dinge mehr. man kann damit auch von
aussen, die werte verändern und das ganze läuft auch
über modem.
aber eigentlich will ich ja nur die werte, die sowohl auf
dem display am gerät, als auch auf dem drucker ankommen,
auf den homeserver bringen und dort darstellen.

beim hersteller bekomme ich keine infos, da die halt
ihr visu verkaufen möchten.


danke für die mails zu meinem thema

peter

ps: ich hätte gerne ein zip angehängt, wo die schnittstellen
beschrieben sind, aber das ist 471kb gross und wird nicht
angenommen

MarkusS
17.06.03, 00:05
Autsch,

Fummeleien an den Sensoren - speziell am Chlorsensor - verbieten sich wohl.

Kannst mir das Zip ja mal per Mail schicken - schick mir eine PN mit Deiner E-Mail-Adresse wenn Du willst.

Es wäre programmiertechnisch kein Problem eine Software zu schreiben die die Werte von der RS232 schnappt und irgendwas damit anfängt - z.B. die Werte in eine Datenbank schreibt. Da ist man ziemlich flexibel.

Ich denke mal auf dem Ausdruck stehen Datum, Uhrzeit, Sensorbezeichnung und Wert?

Das kommt wahrscheinlich genau so von der RS232 + etwas Druckersteuerung.

Kannst ja mal Hyperterminal auf die RS232 loslassen was da für ein Output aufgezeichnet wird. Eventuell etwas mit der Emulation spielen, sollte klappen.

Gruss
Markus