Daniel Wehrle
28.05.07, 21:10
Hallo ,

ich möchte in einen Homeserver von der Ets3
die Gruppenadd. übertragen.

Jetzt werden beim Datenaustausch über OPC
aber nur vergebene Gruppenadd. übertragen.
Es handelt sich um ein Powernet - Projekt das
über den Homeserver visualisiert wird.
(über Powernet Projekt programmiert)

Ich bräuchte vorerst nur 30 Gruppen die ich
einfach "doppelt in der ETS anlegen wollte ohne Geräte einzufügen.

Im Fenster drucken erscheint nicht mehr "drucken in Datei"

Wie könnte ich das Problem beheben?

Einfach einen Dummy Aktor in der ets anlegen um die Gruppen zu belegen?


Grüsse Daniel

Axel
28.05.07, 21:17
Hallo Daniel,

richtig erkannt.

Die ETS3 exportiert leider nur Gruppen die mit einem Gerät (Objekt) verbunden sind. Du nimmst am besten eine Dummy Applikation und verbindest die Gruppen mit dieser. Alternativ kann man die Gruppen auch direkt im Homeserver eintragen.

Daniel Wehrle
28.05.07, 21:21
Hallo Axel,

an "interne" hab ich auch schon gedacht -
wäre die einfachste Variante.

Sind die Internen gleichwertig mit Externen
Gruppenadd.?

Sprich : die Powernet Gruppe die vom Medienkoppler gewandelt wurde kommt trotz "interner" Add. (die gleiche) im Homeserver an und kann weiterverarbeitet werden?


Daniel

Axel
28.05.07, 21:27
Der HS unterscheidet zwischen internen und externen GA. Interne Gruppen gehen nicht „raus“ auf dem EIB Bus!

Nur externe Gruppen dürfen raus. Aber die kann man auch manuell Anlegen.

Ich persönlich bevorzuge alle Gruppenadressen in der ETS zu verwalten und über Export weiterzureichen.

Daniel Wehrle
28.05.07, 21:30
Danke für die Hilfe Axel,

sehe es genauso mit der Ets und Datenaustausch
lege also den Dummy an!

Daniel