Hallo,

bin dabei das IP-Gateway von Hensel in betrieb zu nehmen, aber außer einen Konflikt am IP-Bus ist bis dato wenig gelungen. Sollte sich eigentlich über DHCP eine Adresse holen - Fehlanzeige.
Verwende als externe Spannungsversorung für das Gateway die 30 V aus der ABB Spannungsversorung SV/S 30.640.5 (Anschluss 2 ohne Drosssel).

Hat irgend jemand einen Tip, um das Problem einzugrenzen oder eine Vorgehensweise um Probleme auszuschließen?

Danke

LG

Alexander

Jürgen Sporleder
27.05.07, 23:58
Und wenn Du nun eine Adresse händisch vergibst - kannst Du dann das IP-Gateway anpingen ?

at01129
28.05.07, 00:08
Das manuelle vergeben einer IP-Adresse geht - meines wissens - nur über den EIB-Bus direkt. Da aber dieses Gateway mein Zugriff auf den Bus sein soll (habe kein andere Schnittstelle) kann ich derzeit keine manuelle Adresse vergeben - außer es gibt einen anderen Weg.

Danke

Alexander