liebes forum!

ich bin nahe der verzweiflung.
ich habe eins schalttableau mit beleuchteten tastern realisiert. ich möchte, dass der taster leuchtet wenn ich ihn am tableau betätige und auch wenn er im raum vor ort betätigt wird.

ich habe aktoren mit statusmeldungen. aber das läßt sich nicht so umsetzen.

bitte um hilfe!!!

danke

Randy
25.05.07, 23:24
liebes forum!

ich bin nahe der verzweiflung.
ich habe eins schalttableau mit beleuchteten tastern realisiert. ich möchte, dass der taster leuchtet wenn ich ihn am tableau betätige und auch wenn er im raum vor ort betätigt wird.

ich habe aktoren mit statusmeldungen. aber das läßt sich nicht so umsetzen.

bitte um hilfe!!!

danke

Hallo Key

Vielleicht kannst Du das bitte mal etwas genauer beschreiben,so kann man nicht allzuviel damit anfangen.

Auf was gehn den die taster binäreingänge??

Sind Taster und kontrolleuchte seperat anzuschließen ??

Welche Spannung haben die Kontrolleuchten und wie hast Du sie jetzt angeschloßen bzw über was oder wen werden sie momentan eingeschaltet??

Was Du mit der Statusrückmeldung im Bezug auf die Kontrolleuchten vorhast versteh ich net so ganz :(

LG Randy

Jahn
26.05.07, 08:12
liebes forum!

ich bin nahe der verzweiflung.
ich habe eins schalttableau mit beleuchteten tastern realisiert. ich möchte, dass der taster leuchtet wenn ich ihn am tableau betätige und auch wenn er im raum vor ort betätigt wird.

ich habe aktoren mit statusmeldungen. aber das läßt sich nicht so umsetzen.

bitte um hilfe!!!

danke

Hallo Kollege,

ich nehme an das Du ein EIB Tableau TL15 (gibts von fast jedem Hersteller baugleich)hast.
Bei diesem Tableau kannst Du den Tastern und den Kontroll LED jeweils eine GA zuweisen.
Wenn Du das Statusobjekt des entsprechenden Aktorkanals mit der LED verknüpfst sollte es gehn..wenn nicht dann poste doch mal nen Screenshot

grüßli und schöne langes WE

Matthias

key78
26.05.07, 08:48
guten morgen!

nein ich habe kein tl15, das wollte ich nicht. ich habe ganz gewöhnliche beleuchtete drucktaster, die ich mit aus- und eingängen anspreche.
wenn ich z.b. das licht in der halle über den taster im tableau einschalter, dann soll die lampe in diesem taster mittels der "status-adresse" die ich vom aktor bekomme geschalten werden.
ich habe in der eingangsbox die statusadresse und löse über einen binärauslöser die lampe mittels toggeln aus.

was mache ich da falsch?

danke

Randy
26.05.07, 11:02
guten morgen!

nein ich habe kein tl15, das wollte ich nicht. ich habe ganz gewöhnliche beleuchtete drucktaster, die ich mit aus- und eingängen anspreche.
wenn ich z.b. das licht in der halle über den taster im tableau einschalter, dann soll die lampe in diesem taster mittels der "status-adresse" die ich vom aktor bekomme geschalten werden.
ich habe in der eingangsbox die statusadresse und löse über einen binärauslöser die lampe mittels toggeln aus.

was mache ich da falsch?

danke


Hallo Key,guten morgen

Um Deine Frage aufzugreifen


was mache ich da falsch?

Zunächst wäre es sehr sinnig gewesen wenn Du in Deinem Threadtitel schon vorweg den Hinweis geben würdest das es sich um ein HS Problem handelt.
Das hab ich jetzt erst in dem letzten Satz Deiner obigen Antwort erkennen können.

Einfacher Grund nicht jeder hier im Forum hat einen HS (noch nicht :D) und kennt sich damit aus dementsprechend können sie Dir auch nicht, oder nur bedingt weiterhelfen.

Andererseits wenn die HS-Spezis in Deinem Threadtitel lesen das es sich um ein HS-Problem handelt wirst Du sicher auch eine schnelle und kompetente Antwort bekommen.

Auch wäre es sinnvoll Deine Fragen etwas genauer zu spezifizieren

Ich denk wenn man sich an ein paar Spielregeln hält ist es doch für alle einfacher ;)

Jetzt aber zu Deinem Problem
Es muß nicht zwangsläufig ein HS-Problem sein,was für einen Aktor verwendest Du denn es ist möglich das der Status nicht automatisch mit einem Schaltvorgang des Aktorkanals gesendet wird sondern nur gelesen werden kann.

Das kannst Du aber ganz schnell rausfinden indem Du mit dem Busmonitor der ETS mitschreibst ob auf die GA Status gesendet wird oder eben nicht.

LG Randy

Norbe
26.05.07, 15:54
Ganz einfach :
Der Ausgang mit dem du die Statusanzeige ansteuerst hat die gleichen Zuordnungen wie der entsprechende Aktorkanal der angesteuerten Beleuchtung.
Dann kannst du dir die Statusobjekte schenken , was ich dir eh raten würde.