24.05.07, 21:15
Hallo
bin neu im ETS Geschäft, habe mir die ETS Programmierung selber bei gebracht,.
Hätte da mal eine Frage zu einem Merten Dimmaktor 2kanal je 300 Watt, und zwar habe ich einen 4fach Taster plus mit dem ich dimmen will, und das problem ist das es zwar funktioniert, aber die Lampen werden nicht richtig hell( ungefähr die halbe Leistung).
Vielleicht kann mir da jemand mal weiterhelfen

Viele Grüße Harald

Randy
24.05.07, 22:59
Hallo Harald

Willkommen im Forum,
Zum Einstieg mal was grundsätzliches,es wäre natürlich schön wenn Du Deine Frage mit etwas mehr Zusatzinformationen bestücken würdest.
Wie es auch schon in den Forenregeln gefordert und angesprochen wird.

Das ist für die Antwortenden einfacher sich ein Bild zu machen und zudem wird Dir dann auch sicher schneller geholfen.

-welche ETS Version ?
-aktuelle und richtige PDB installiert ?
-desweiteren welches Gerät ?
-welche Applikation ?
-ggf.Parametereinstellungen
-Fehlerbeschreibung
-evtl.Maßnahmen die Du schon vorab getroffen hast und nicht zum Erfolg geführt haben.

ein kleines Beispiel wie das beim Gerät auschaun sollte.

Hersteller: Merten
Name: Universal Dimmaktor REG-K/2x230/300W
Bestellnummer: 6490 29
BAU-Typ: BCU 1
Applikationsprogramm: Dimmen 3015/1.0

-dies kannst Du mit ein paar kurzen Mausklicks aus der ETS kopieren und kann zur Fehleranalyse sehr hilfreich sein.


LG Randy

MFtqu
25.05.07, 21:14
Du kannst ja den minimalen und maximalen Dimmwert einstellen. Schau mal in den Einstellungen unter Allgemein, ob da bei maximal auch 100 % drin sind.

lichtwelle666
27.05.07, 11:46
Also habe die ETS3 V.1.
Applikationsprogramm: Dimmen 3243/1.0
Und den Multitaster 4fach mit RTR; Applikation. 1814/3.0
Habe die Taste 1 & 2 zum dimmen, also je ein Schalt & Dimmobjekt.
Schaltobjekt-Taste1= Gruppenadresse 0/0/21
Dimmobjekt-Taste1= Gruppenadresse 0/0/22
das gleiche dann bei der Taste2
Taste 1= max.Helligkeit
Taste2= min Helligkeit

Dimmaktor
Schaltobjekt-Channel1= Gruppenadresse 0/0/21
Dimmobject- Channel1= Gruppenadresse 0/0/22

So siehts aus, vielleicht könnt ihr mir mit diesen Angaben etwas weiter helfen
Danke Harald

Jürgen
27.05.07, 15:36
Hallo Harald!

Ich habe auch drei von diesen Teilen und keine Probleme damit. Wichtig ist, den Verbraucher vor der Busspannung anzuschliessen. Wenn der Dimmer an den Bus kommt, führt er eine Lasterkennung durch und stellt sich darauf ein. Ziehe den Bus mal ab und warte einen Moment, der Verbraucher sollte dann "durchgedimmt" werden.

Gruß Jürgen