dragan.lazic
24.05.07, 17:55
Hallo,
Ich habe ein Problem mit der Deutung von 4 BytefeuchtigkeitsWerten und Darstellung im FacilityServer.
Der Enthalpie-Sensor (RTS Automatisierung) hat nur 4 Bytegegenstände für Feuchtigkeit.
Ich brauche diesen FeuchtigkeitsWert für Vusualisation.
Wie man richtig diesen Wert liest?
Ich möchte unterstreichen, daß es nicht möglich ist, die ein 4 Byteswert zum 2 Byteswert in der Sensor-Anwendersoftware zu ändern.
Z.B. Wert: 42 3A ED 32 was 46.73164%RH ist, FacilityServer liest als die Hexagonzahl und -anzeige: 1111158066
Selbstverständlich kann ich alles im ETS richtig lesen.
Die Antwort von hotline@gira.de ist das FacilityServer kann nicht das im Moment automatisch tun.
Wie ich die Lösung sehe:
Ich muß den KNX Algorithmus finden, dass 4 Byte -> Float Umwandlung (mantisa, Exponent,…), und Versuch
eine Logikfunktion im FacilityServer zu shaffen um 4 Bytes zum Float umzuwandeln.
Hat jemand möglicherweise dass shoen gemacht?
Danke.
Bester Respekt,
Dragan Lazic
I hope the Google translation is OK.
What I puted to the Google is:
Hello,
I have a problem with 4 bytes humidity values interpretation and presentation in the FacilityServer.
The enthalpy sensor (RTS Automation) has 4 bytes objects for humidity only. I need that humidity value for visualisation.
How to read correctly that value? I would like to underline that It is not possible to change that (4 bytes to 2 bytes) in the sensor application software.
For example value: 42 3A ED 32 what is 46.73164%RH, FacilityServer reads as the hex number and display: 1111158066
Of course I can read everything correctly in the ETS.
The answer from hotline@gira.de is the FacilityServer can not do that automatically in the moment.
How I see the solution:
I have to find the KNX algorithm for the bytes -> float conversion (mantisa, exponent, ...) and try to make logic function in the FacilityServer for that purpose - to convert 4 bytes to the float value.
Maybe somebody has something already made
Thank you.
Best regards,
Dragan Lazic
Ich habe ein Problem mit der Deutung von 4 BytefeuchtigkeitsWerten und Darstellung im FacilityServer.
Der Enthalpie-Sensor (RTS Automatisierung) hat nur 4 Bytegegenstände für Feuchtigkeit.
Ich brauche diesen FeuchtigkeitsWert für Vusualisation.
Wie man richtig diesen Wert liest?
Ich möchte unterstreichen, daß es nicht möglich ist, die ein 4 Byteswert zum 2 Byteswert in der Sensor-Anwendersoftware zu ändern.
Z.B. Wert: 42 3A ED 32 was 46.73164%RH ist, FacilityServer liest als die Hexagonzahl und -anzeige: 1111158066
Selbstverständlich kann ich alles im ETS richtig lesen.
Die Antwort von hotline@gira.de ist das FacilityServer kann nicht das im Moment automatisch tun.
Wie ich die Lösung sehe:
Ich muß den KNX Algorithmus finden, dass 4 Byte -> Float Umwandlung (mantisa, Exponent,…), und Versuch
eine Logikfunktion im FacilityServer zu shaffen um 4 Bytes zum Float umzuwandeln.
Hat jemand möglicherweise dass shoen gemacht?
Danke.
Bester Respekt,
Dragan Lazic
I hope the Google translation is OK.
What I puted to the Google is:
Hello,
I have a problem with 4 bytes humidity values interpretation and presentation in the FacilityServer.
The enthalpy sensor (RTS Automation) has 4 bytes objects for humidity only. I need that humidity value for visualisation.
How to read correctly that value? I would like to underline that It is not possible to change that (4 bytes to 2 bytes) in the sensor application software.
For example value: 42 3A ED 32 what is 46.73164%RH, FacilityServer reads as the hex number and display: 1111158066
Of course I can read everything correctly in the ETS.
The answer from hotline@gira.de is the FacilityServer can not do that automatically in the moment.
How I see the solution:
I have to find the KNX algorithm for the bytes -> float conversion (mantisa, exponent, ...) and try to make logic function in the FacilityServer for that purpose - to convert 4 bytes to the float value.
Maybe somebody has something already made
Thank you.
Best regards,
Dragan Lazic