Anno2007
20.05.07, 13:33
Hallo! :)

Ist es möglich über den ABB IP-Gateway IG/S 1.1 die komplette EIB- Anlage zu Programmieren?
Ich habe mich über einen Switch angeschlossen, bekomme aber keine Verbindung.
Kann mir jemand Tips zur Einstellung geben?
Oder muss man eine Datenschnittstelle haben?

Bitte um Hilfe

MfG

:confused::confused::confused:

Hujer
20.05.07, 16:16
Hallo Anno,

ja das geht, du musst nur das Protokoll EIBlib/IP bei den Verbindungen auswählen.
Man achte dann noch auf die Ports. :-)

Anno2007
20.05.07, 19:48
Hallo!

Erst mal Danke für die Antwort.
:D
Was meinst du mit auf die Ports achten?
EIBlib/IP hatte ich schon ausprobiert, es kommt aber zu keiner Verbindung.
Hast du noch eine Ahnung wo es scheitern könnte?:confused:
Bei der ABB- Beschreibung steht das Programm Dicovery Tool im Anhang als Hilfe zur Suche des IP- Gateways als Download, den man nicht findet--> Nerf...

MfG

EIB-TECH
21.05.07, 06:02
Bei I ETS Server kannst du immer 3 Ports angeben:

1 Kommunikationsport
2 Leseport
3 Schreibeport

Diese sind Standardmäßig

1 = 50000
2 = 50001
3 = 50002

Diese Einstellung muss im Gateway sowie in der ETS identisch sein, sonst sucht die ETS an den falschen Ports.

Hujer
21.05.07, 08:52
Danke Helmut, genau so ist es.

Dieter Koch
21.05.07, 09:13
Zeigt mir doch bitte mal, wo man in den Parametern die Ports einstellen kann. Wahrscheinlich läuft das Gerät mit den von Helmut genannten Standardports.

In den Parametern kann man u.a. einstellen, ob phys. adressierte Telegramme durchgelassen werden sollen oder nicht. Vielleicht ist ja da der Fehler.

Gruß