PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Eib Kabel - 2x2x0,6 nachteilig ??



SeeeU
18.05.07, 00:01
Hallo Eib freunde,
welchen Nachteil hätte ein Eib Kabel dass statt wie üblich 2x2x0,8 nur 2x2x0,6 YCY hat ??
Noch eine Frage ..
Kann ich auch ein Brandmelde Kabel 4x2x0,8 JYSTY verwenden oder hat es eine andere Isolierung und ist daher eher nachteilig ??
Vielen Dank vorab

S. De Bruyne
18.05.07, 07:24
That is a not standardised or recognised cable, meaning that the KNX Manufacturers give no guarantee about the proper functioning of the installation, the number of devices that can be connected and the distances.

Other cable parameters may be different as well, so you will have to test if it works and what are the limits.

Axel
18.05.07, 10:16
Hallo Kollege,

bitte verwende eine Leitung die den Spezifikationen der Konnex entspricht. Am besten gleich die "grüne" KNX Leitung!

Durch Verwendung einer Leitung die außerhalb der Spezifikationen liegt, kann in erster Linie nicht viel an Materialkosten gespart werden und des Weiteren ist es kompletter Unsinn hier zu sparen.

Mögliche Fehler und Problematiken bezogen auf deine Frage:
- Leitung darf nicht mit Netzspannung (230V) in Berührung kommen
- durch verringern des Querschnittes erhöht sich die Dämpfung. Somit können die Leitungslängen sowie die Anzahl der Geräte nicht voll ausgeschöpft werden.


PS: Im Falle eines Fehlers können und werden die Kosten auf dich umgelegt!!