07.05.07, 12:40
Hallo zusammen,

das ist mein erster Beitrag.

Ich bin ein bisschen verzweifelt, da ich glaube mit
den Velux Motoren einen Fehlgriff gemacht zu haben. :confused::confused::confused:

Also die Situation:
2 nicht erreichbare Dachfenster GGU haben einen
WMG 520 - also alte Bauart - eingebaut.
Da die Inbetriebnahme der Fenster die letzte
Installation war, stoßen wir jetzt erst auf Probleme.

Der Motor hat als Antrieb ein REG Trafo von
Siemens und soll über einen Schaltaktor nur
auf und zu gefahren werden. Die Polumkehr läuft
über Relais.

Wenn man jetzt eine Wippe eines B.IQ als Schalter
benutzt, läuft nur ein Motor an, und zwar nur dann,
wenn man wie mit einer Morsetaste damit umgeht
und zum rechten Augenblick, festhält. Das Zufahren
macht keine Probleme.

Kann mir jemand sagen oder vermuten, was mit dem
Zeug los ist.:confused:


Vielen Dank
Matthias

stst
07.05.07, 13:52
Hallo Matthias,


Der Motor hat als Antrieb ein REG Trafo von Siemens und soll über einen Schaltaktor nur auf und zu gefahren werden. Die Polumkehr läuft
über Relais.


kannst du dazu deine Schaltung skizzieren und hier posten? Dann müssen wir hier nicht kaffeesudlesen...

lg, Stefan ;)

the_ulli
07.05.07, 17:16
Hallo Stefan,

hier die Schaltung.


Gruss Matthias

JeNNeS
07.05.07, 19:33
Hi,
wenn beide Aktoren schalten gibt's einen Kurzen! :eek:

LG JeNNeS

Randy
07.05.07, 19:47
Hallo Stefan,

hier die Schaltung.


Gruss Matthias

Hallo Matthias

1. Zum einen gibt es für diese Art Antrieb spezielle Aktoren die die Polumkehr bewerkstelligen und AUF und AB auch vernünftig verriegelt sind,in Deiner Schaltung sind sie garnicht verriegelt,das würde ich auf jeden Fall an Deiner Stelle tun .

2. Das mit normalen Aktoren zu machen finde ich überaus unglücklich ,zum einen wenn sie von Hand bedient werden können,und auch bei falscher Parametrierung bei den Einstellungen Busspannungsausfall und Wiederkehr ist eine Fehlfunktion nicht ausgeschlossen,sprich Beide Aktoren schalten gleichzeitig EIN !!!!!

3. Hast Du alle Beide Motoren parallel angeschlossen oder jeden Motor Einzeln über die Kontakte geführt?
Ich weiß nicht genau wies speziell bei diesen Veluxmotoren ist, aber ich könnte mir vorstellen,das Du jeden Motor einzeln über einen Relaiskontakt anfahren mußt sonst gibt es große Probleme und Irrfahrten,das könnte auch Dein Problem erklären.
In der Doku bei Velux nachschauen ob der Motor parallel geschaltet werden darf sonst ganz schnell vereinzeln.

Fahren die Motoren denn so AUF und AB ohne EIB, ich würde jeden einzeln mal an das Netzteil anschließen und schauen ob sie rauf und runter laufen dann weißt du schon mal das die Motoren ok sind oder eben nicht.
Das würd ich mal als erstes probieren um den Fehler einzugrenzen.

Wie hast Du denn die entsprechenden Tasten des BIQ parametriert schalten/um/Jalousie KZ - LZ??

Mein Ratschlag wäre hol Dir einen passenden Aktor dann läuft die Sache auch richtig wie sie soll ;)

LG Randy

michel38
07.05.07, 20:53
Gibt es an dem Motor eine 3. Anschlußklemme(grüner Draht)?

mfG
Uwe

Randy
07.05.07, 21:01
Gibt es an dem Motor eine 3. Anschlußklemme(grüner Draht)?

mfG
Uwe

hallo Uwe

wofür soll die 3.Klemme gut sein bzw. grüner Draht??

LG Randy

michel38
07.05.07, 21:16
Bei WindowMaster-Antrieben kann mann über diesen Draht Antriebe Synchronisieren. ( Vorsicht bei RWA Motoren, da ist es die Leiungsüberwachung). Da, Velux-Antriebe (alte Ausführung) identisch sind, meine Frage.

mfG
Uwe

the_ulli
08.05.07, 10:41
Hallo Randy, JeNNeS und Uwe,

da ich hier noch einen 8 fach Aktor dafür habe und
ein 24 V Jalousieaktor ganz schön Geld kostet,
haben wir uns dafür einschieden. Mit der ETS kann
man ja die Ausgänge gegeneinander sperren.

Uwe:
Eine 3. Anschlussklemme haben die Motoren nicht.

Bis wir den Grund der Fehlfunktion kennen, ist
nur ein Fenstermotor angeschlossen.

Viele Grüße Matthias

tvr
08.05.07, 11:23
Hallo Matthias,

du schriebst

da ich hier noch einen 8 fach Aktor dafür habe und
ein 24 V Jalousieaktor ganz schön Geld kostet,
haben wir uns dafür einschieden. Mit der ETS kann
man ja die Ausgänge gegeneinander sperren.



das stimmt nur bedingt!!!!

Unter Anderem erwähnte Randy das problem mit der Busspannungswiederkehr. Und es gibt noch andere Probleme, die hier aufzuzählen den Rahmen sprengen.

Besorg dir bei Ebay einen 24V 2-Kanal Jalousieaktor, gibt es für unter 50 Euro und gut ist. Alles andere ist Bastelei, führt nur zu Problemen, kostet Zeit und am ende wird es nur noch teurer und befriedigt letztendlich nicht wirklich.

michel38
08.05.07, 18:40
Bis wir den Grund der Fehlfunktion kennen, ist
nur ein Fenstermotor angeschlossen.

Viele Grüße Matthias


Hast Du schon beide Motoren einzeln getestet, wie Randy es vorgeschlagen hat?

the_ulli
10.05.07, 11:55
Hallo Michel38,

beide Motoren vehalten sich gleich.


lg Matthias

tvr
10.05.07, 12:25
Hallo Matthias,

was benötigt man, neben Installationsmaterial wie Kabel usw, für dieses Projekt

Das Fenster und die Motoren

24 Volt Leistungsnetzteil, ca. 4A Dauerbelastung

hier in diesem Falle 2-fach Aktor, 24 Volt mit Polumkehr)

Busankoppler

hier einen Taster mit 2-fach Wippe

EIB-Bus-Netzteil

Programmierschnittstelle (RS232 osder USB)

ETS-Software oder eventuell Basys (koss nix)

PC mit Windows

Kenntnisse

Wenn wir jetzt mal zusammenrechnen und wir davon ausgehen, daß einige Komponenten bereits vorhanden sind (ersieht man aus dem Verlauf des Schrätts = Thread)

dann komme ich zu dem Schluß,

eben auch unter der Beachtung folgender Argumente:

selber Basteln kostet auch Geld
selber bastelkn kostet Zeit, oft viel Zeit
selber Basteln kann noch mehr Geld kosten, wenn Fehler dabei gemacht werden
selber basteln ist hier wesentlich schlechter, da man dann, so wie es aussieht, keine Zwangs-Verriegelung hat, sowie einige andere Komfortmöglichkeiten nicht, die ein Aktor bietet
z.B. Verhalten bei Bus- und sonstige Spannungswiederkehr
usw.

Und dann ist ja die Infrastruktur schon vorhanden (EIB-Grundkomponenten)

Und sich dann über 100 Euro, die ein 2-Fach Aktor mit Polumkehr kostet, Gedanken machen.

Das verstehe ich nicht.

the_ulli
10.05.07, 12:41
Hallo tvr,

sicher hast Du mit dem Jalousieaktor Recht,
aber ich würde mal vermuten, dass mein
Problem nicht an der gegenseitigen Verriegelung
liegt.

Mein eigentliches Problem scheinen die Motoren
zu sein, denn diese sollten ja auch in meinem
Umfeld korrekt funktionieren.
Da aber der Auf-Vorgang sich als problematisch
darstellt, hoffe ich auf eine Antwort zu diesen Motoren.

lg Matthias

tvr
10.05.07, 15:35
Hallo Matthias,

ich wage mal fongendes zu behaupten:

wenn die Motoren an 24VDC angeschaltet werden und diese dann bis zum Ende fahren (bzw die Rolläden), die 24VDC umgepolt werden und die Motoren dann bis zum anderen Ende fahren, dann ist die Sache klar.

Die Steuerung ist nicht korrekt.

Nimm einen Aktor wie beschrieben, programmiere richtig und Ruhe ist im Karton.

manu241
10.05.07, 16:44
Hallo Matthias,

ich könnte mir auch vorstellen, dass die normalen Aktoren dafür nicht geeignet sind. Das heißt, dass sie die ELektronik der Motoren durcheinander bringen. (Kein sauberes Schalten etc.)

Manuel

NetFritz
10.05.07, 16:51
Hallo
Vielleicht hilft das ja weiter.
http://www.mikrocontroller.net/topic/55697
Gruß NetFritz

the_ulli
14.08.07, 09:37
Hallo Leute,

nachdem wir jetzt einen Trafo mit größerer Leistung
benutzen, haben sich alle Probleme in Wohlgefallen
aufgelöst.

Also 2 Velux WMG 520 hängen jetzt an einem
Siemens Sitop 24V 5A und es funktioniert prima.

Vielen Dank für die Unterstützung.

Gruss Matthias

cashi
01.09.15, 21:43
Weiß jemand, wieviel Strom der WMG 520 an einem GGU C02 ungefähr ziehen wird? Ich rechne mal mit einem Netzteil 2A !?
Danke, Cashi