mberli
23.04.07, 13:13
Hallo zusammen
ich habe bei einem projekt eine Sonnensteuerung mit dem Baustein Schwellwert mit Hysterese realisiert. Das funktioniert alles wunderbar nur mein problem ist noch das der kunde auch noch eine Verzögerungszeit von 15 minuten möchte. jetzt fahren die Jalousien wenn eine Wolke kommt und der SW1 unterschritten wird auf und 2 minuten später wenn die wolke weg ist wird der SW2 wieder überschritten und dann fahren die Jalousien wieder runter. Das ist in einem Bürogebäude ziemlich störend.
Wie realisiere ich das am besten die Verzögerungszeit in verbindung mit dem "Schwellwert mit Hysterese Baustein"?
kann mir jemand weiterhelfen?
SG Martin
ich habe bei einem projekt eine Sonnensteuerung mit dem Baustein Schwellwert mit Hysterese realisiert. Das funktioniert alles wunderbar nur mein problem ist noch das der kunde auch noch eine Verzögerungszeit von 15 minuten möchte. jetzt fahren die Jalousien wenn eine Wolke kommt und der SW1 unterschritten wird auf und 2 minuten später wenn die wolke weg ist wird der SW2 wieder überschritten und dann fahren die Jalousien wieder runter. Das ist in einem Bürogebäude ziemlich störend.
Wie realisiere ich das am besten die Verzögerungszeit in verbindung mit dem "Schwellwert mit Hysterese Baustein"?
kann mir jemand weiterhelfen?
SG Martin