Hallo an Alle,
ich habe hier ein kleines Problem.
Was ich machen wollte:
in einem Abstellraum befindet sich eine Lichtquelle (Decke), ein Fenster mit Jalo, und ein Bew.Melder als Schalter.
An Geräten sind vorhanden:
Triton 3x direkt schalten der einzelnen Jalousie
Triton 5x schalten der Jalousie als Zentraljalousie
6196/40 Jalousie Aktor
6132 Bew Melder
Logikbaustein von BJ (6198-101 ) oder ähnliches habe gerade die Bezeichnung vergessen.
Was ich erreichen wollte:
Am Tage und Jalousie Auf = Bew.Melder gesperrt schaltet kein Licht ein.
Wenn's dunkel wird und Jalousie Ab (runter) soll Bew.-Melder Licht einschalten.
Wenn's dunkel und Jalo Auf soll Jalo Ab fahren und Licht schalten. Geht Licht aus bleibt Jalo runter.

Der Istzustand:
Wenn Jalousie durch den Triton 3x einzeln/direkt unter gefahren wird, wird der Bew.melder frei und Licht geht an. Soweit OK.
Wenn die Jalousie durch den Triton 5x (Zentral GA alle Jalousie runter) runtergefahren wird wird der Bew.Melder nicht freigegeben. Licht geht nicht an !!!
Auf Sperrobjekt (Bewegung) des Bew.Melders habe ich die GA des
Jalousiekanals für das Rollo gelegt.
Für Dämmerung (bei dem Bew.Melder) habe ich kein Sperrobjekt eingerichtet nur eine Dämmerungs Schwelle von ca 50%.
Kann ich überhaupt dem Bew.-Melder entlocken, wann seine Dämmerungsschwelle aktiv wird um die Jalousie zu schalten?
Wäre nett wenn mich jemand vom falschen Gedankenweg runter bringt.

Schönen Dank Vorab.