PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Fehler Binäreingang



herby
18.04.07, 16:32
Hallo zusammen

Ich habe Binäreingänge von Siemens 5WG1 260-1AB01 welche sich nicht mehr programmieren lassen. Wenn ich den Programmierknopf betätige, leuchtet die LED nur solange, solange ich die Programmiertaste betätige.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank!

Grüsse herby

EIB-Freak
18.04.07, 18:07
https://support.automation.siemens.com/WW/forwarderSSLCheck.asp?forwardTo=llisapi%2Edll%3Ffu nc%3Dcslib%2Ecssr%26siteid%3Dcseus%26lang%3Dde%26a ktprim%3D100%26nodeid%3D4000024%26answer%3Dtt

Dieter Koch
18.04.07, 18:35
Habe das gleiche Verhalten bei Geräten mit einer SIEMENS BCU2 gehabt.

Lösung: Tonne auf, Gerät rein, neues Gerät eingebaut.

Gruß
Dieter

Raphael
18.04.07, 20:24
Hi,

Tonne auf.........................................., aber Hallo,

wie siehts denn mit der Mülltrennung aus?

Oder Dieter, warst du der der nebst grüner, blauer und gelber Mülltonnen-Icone auf dem HS wegen hohem Verschleiss auch noch diese Icone drauf hat:

http://s6.bilder-hosting.de/img/56ZIP.jpg

Mit der Meldung "Nächste Woche zum Elektroschrott-Recycling fahren" !!:D

Dann müsste es bei dir hinterm Haus etwa so aussehen::rolleyes:
http://s6.bilder-hosting.de/img/55FAO.jpg

Also in diesem Sinne........
http://s6.bilder-hosting.de/img/59SC7.gif

................................immer schön SAUBER bleiben.:)

IBF
19.04.07, 11:17
Wenn ich den Programmierknopf betätige, leuchtet die LED nur solange, solange ich die Programmiertaste betätige.
Probier mal:
- Gerät von der Busspannung trennen
- Programmiertaste drücken und gedrückt halten
- Gerät mit Bus verbinden (Taste weiterhin gedrückt halten)
- 10 Sekunden so verbleiben
- Physikalische Adresse herunterladen
- Taste loslassen

Die gleiche Prozedere nochmal, diesmal aber das Applikationsprogramm laden.

Bitte Feedback, ob das funktioniert hat.