PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Füllstandsmessung



Martin J.
15.04.07, 09:09
Hallo,

gestern bin ich beim stöbern im Internet auf folgenden Link gestossen.

http://www.icplan.de/

Z.B. der Ultraschallsensor mit SPS Ausgang kann sicherlich insteressant sein. Z.B. Zisternenfüllstand oder ähnliches.

Schönen Sonntag

Martin

Hujer
15.04.07, 11:02
Hallöchen,

sehr interessant, vor allem der Preis.

EIB-TECH
15.04.07, 11:48
Ich habe schon sehr gute Erfahrungen mit den Produkten der Firma Sonotec gemacht.

In einem Objekt in München Grünwald wird damit der Öltank überwacht, und bei unterschreiten eines Schwellwertes ein Alarm abgesetzt.

Infos dazu unter:

http://www.sonotec.de/produkte/messtechnik/sonolevel_10.htm

S.Winkelhaus
15.04.07, 12:16
Dieses Thema passt gerade ganz gut.

Ich habe einen alten Öltank der als Regenwasserspeicher genutzt werden soll.
Ich suche für diesen Tank einen Füllstandssensor mit analogem Ausgang zur Auswertung auf dem Bus und Anzeige der Literzahl auf dem Homeserver.
Soweit eigentlich ganz einfach. Das Problem ist nur das der Tank im Boden liegt, das heisst ich kann nicht einen Sensor nehmen der nur die Füllstandshöhe misst sondern ich brauche einen Sensor der die Bauform des Tankes berücksichtigt, da der Tank unten und oben halt am kleinsten ist.

Die meisten Sensoren die ich gefunden habe messen immer in stehenden Tanks.

Wer kennt so einen Sensor?

Gruß
Stefan

Matthias Schmidt
15.04.07, 12:20
Du hast doch einen HS, oder? Also kannst du doch aus Höhe das Volumen berechnen!

EIB-TECH
15.04.07, 12:20
Wende dich doch mal an Sonotec, die haben für ausgefallene Dinge Lösungen.

Der Übergang von der Auswertung zum HS erfolgt über eine Analogschnittstelle 4.20 mA.

Evtl. haben die Jungs von Sonotec auch etwas mit RS 232 dann könntest du dir die teure Analogschnittstelle sparen und die Anbindung mit dem Moxa machen.

Da das der kostengünstigere und direkte Weg zum HS wäre.

Ich würde wenn es geht, sämtliche Fremdgeräteanbindungen nur noch über RS 232 bzw. IP machen.

Oftmals bieten aber nicht alle Hersteller hier Lösungen.

S.Winkelhaus
15.04.07, 13:08
Hi Matthias,

klar habe ich einen HS :D . Natürlich kann ich über die Mathematischen Logikbausteine die Berechnung durchführen, ich fände es halt eleganter wen mir der Sensor den richtigen Wert direkt gibt.

Hi Helmut,

gute Idee aber der Analogeingang ist vorhanden, da ich die neue Gira Wetterstation bei dem Projekt habe. Da dort der Gira-Thies Sensor angeschlossen ist habe ich dort noch 4 Analogeingänge frei.

Vielen Dank
Gruß
Stefan

EIB-TECH
15.04.07, 13:11
Na dann entstehen dir ja keine weiteren Kosten auf der Geräteseite, wenn du die Auswertung über ein Gerät machst, welches den Füllstand per Analogsignal ausgibt. :)

Bin mal gespannt bei welchem Hersteller du entgültig hängen bleibst.

Randy
15.04.07, 18:57
Hallo Leute

Ich häng mich mal an das Thema mit einer Frage bzw.Problem ran.
Zur Füllstandsmessung von 3 Öltanks innerhalb eines Gewerkes habe ich von der Firma Sonotec 3 Geräte der Serie Sonolevel 10 eingesetzt.

http://www.sonotec.de/produkte/messtechnik/sonolevel_10.htm

Diese Geräte haben einen propt. 4-20ma Ausgang den ich über einen Merten Analogeingang zur Füllstandsanzeige einer VISU benutzt habe.

Das läuft auch ganz gut zumindest eine geraume Zeit lang dann hängt sich der Analogeingang auf und kann nur durch überbügeln der Applikation wieder zum Leben erweckt werden.
Wenn ichs auf dem Busmonitor mitschreibe bekomm seh ich das mir die Analogeingang über sein Ko einen Drathbruch sendet und keine Werte mehr schickt.

Hersteller: Merten
Name: Analogeingang REG-K/4-fach
Bestellnummer: 682191
BAU-Typ: BIM M112
Applikationsprogramm: Analogausgabe Gleitkomma/Wert B007/1.3
Gerätetyp: $B007
Programmversion: 1.3

Ich benutze 3 von den Mertenteilen und bei allen ist hab ich das gleiche Problem,ein Drahtbruch liegt definitiv nicht vor.
Wobei ich noch nicht zuordenen kann obs am Analogeingang oder an der 4-20ma Schnittstelle des Sonolevel liegt,die Vorortanzeige des Sonolevel arbeitet bei aufgetretenem Felhler korrekt weiter.

Hat jemand eine Idee?oder ähnliches Problem gehabt und eine Lösung gefunden.

LG Randy

Longhorn
15.04.07, 22:32
Hallo,
ich benutze den Leveljet von Projet für die Füllstandmessung in meinem Öltank. Das Gerät funktioniert einwandfrei, der Sensor kann auch mit 4 adriger Leitung an die Auswerteeinheit angeschlossen werden (das war für mich sehr interessant da schon ein Kabel zum Ölraum verlegt war). Das ganze hat auch eine RS232 und kann demnach auch mit einem Moxa betrieben werden. Bei e... gibts die Teile für ca. 105€. Finde ich akzeptabel. Optional sind auch sog. SPS Boxen erhältlich, diese haben dann Schaltausgänge und Spannungausgänge.
Grüße longhorn

Randy
15.04.07, 23:13
Ich habe schon sehr gute Erfahrungen mit den Produkten der Firma Sonotec gemacht.

In einem Objekt in München Grünwald wird damit der Öltank überwacht, und bei unterschreiten eines Schwellwertes ein Alarm abgesetzt.

Infos dazu unter:

http://www.sonotec.de/produkte/messtechnik/sonolevel_10.htm

Hallo

Was hast Du für einen Analogeingang in Deiner Anlage eingesetzt,wie Du vielleicht oben gelesen hast hab ich ein Problem das meine Aktorik sich öfters mal verabschiedet und dadurch die VISU nicht aktualisiert wird.
Ist nicht so wirklich prickelnd für den Kunden wenn plötzlich der Tank halbvoll angezeigt wird und in wirklichkeit fast leer ist.

LG Randy

EIB-TECH
16.04.07, 07:06
Ich habe einen von der Firma Jung im Einsatz.

Die Anlage ist ziemlich "alt" aber seit 09/04 funzt es supi, und keinerlei Probleme.