Hi zusammen,

ich bin neu hier und habe bestimmt ne ganz banale Frage aber ich habe jetzt zig Threads durchgelesen aber nirgends mein Thema gefunden.

Ich habe meinen Neubau mit EIB Aktoren von L&J & ABB und Tastern von Jung und TS von L&J realisiert.

Das Programmieren der Basisfunktionen lief auch alles ganz prima nur beim Treppenhauslicht bzw. "alles-aus" hab ich so meine Probleme, wobei das Kernproblem wahrscheinlich dasselbe ist.
Mit meinem "alles-aus" Befehl sende ich beispielsweise in meinem Wohnzimmer ein AUS an alle Schalt und Dimmaktoren in dem Raum. Das funktioniert auch soweit.
Nur das Problem: Die Lichtquellen, die zuvor an waren, lassen sich nicht mit einem Tasterdruck wieder anschalten, sondern ich muss den Taster dann zweimal bestätigen. Ich vermute, da wird irgend ein Status nicht übermittelt.
Dasselbe Problem habe ich bei der Treppenhauslichtfunktion: Ist nach abgelaufener Zeit das Licht aus, lässt es sich nur über ein zweimaliges Tasten wieder anschalten.

Kann mir hierzu jemand nen Tip geben?

Besten Dank im voraus

Life :)

Norbe
23.03.07, 16:03
such mal nach " hörende Gruppenadresse " , mit diesem Suchbegriff klappt 100pro ;)

Lifeguard
23.03.07, 16:24
Danke Dir- Du hast recht das scheint eine der meistgenannten Fragen zu sein *schäm* Ich werd mich jetzt mal durchwühlen, wobei ich so auf Anhieb noch keine Antwort gefunden habe- es heisst überall nur gähn schon wieder die Frage und schau nach hörender Gruppenadresse :D

Trotzdem vielen Dank und ein schönes Wochenende

Norbe
23.03.07, 16:58
macht nix , ich hab die Frage auch irgendwann mal gestellt , und der Newbie kennt halt den Begriff hörende Gruppenadresse nicht ;)

DerMarkus
23.03.07, 21:38
Hallo Lifeguard,

falls du es noch nicht gefunden hast. Steht auch im Wiki erklärt

http://eibwiki.agrodur.com/index.php?title=FAQ#Ich_habe_mehrere_EIB-Taster_und_einen_Zentral-Aus-Taster._Warum_mu.C3.9F_ich_um_das_Licht_einzuschal ten_immer_zweimal_auf_den_Taster_dr.C3.BCcken_bevo r_etwas_passiert.3F_Au.C3.9Ferdem_.C3.A4ndert_sich _die_Status-LED_nicht.2C_wenn_ich_Zentral-Aus_bet.C3.A4tige.

Gruss
DerMarkus

GLT
23.03.07, 23:09
...Steht auch im Wiki erklärt
....
Yep!

http://www.eib.agrodur.com/gtchat95/images/14.gif (javascript:void(0))

Lifeguard
24.03.07, 01:06
Find ich echt cool, dass so viele hilfsbereit sind :) Also das mit der hörenden Gruppenadresse hab ich jetzt geschnallt und auch soweit umgesetzt und es funzt tatsächlich :D
Leider kann ich mir damit mein zweites Problem noch nicht erklären. Das ist mein Treppenhauslicht. Taster sendet "UM" an den Aktor der eine Trepenhausfunktion von 3 min drinne hat. Ist die Zeit abgelaufen, dann muss ich auch wieder 2x den Taster drücken, damit der Aktor schält- also kriegt der Taster den Zustand des Aktors nich mit, oder? Muss ich da irgendwas an den Flags ändern?

Thanks,

Life

Flatnet
24.03.07, 01:47
Hallo !

Ich kann an meinen Aktoren aktive Rückmeldeobjekte oder passives Statusobjekt einstellen. Daran wieder eine hörende GA an den Taster.

Gruss

roy_fox
24.03.07, 09:37
Find ich echt cool, dass so viele hilfsbereit sind :) Also das mit der hörenden Gruppenadresse hab ich jetzt geschnallt und auch soweit umgesetzt und es funzt tatsächlich :D
Leider kann ich mir damit mein zweites Problem noch nicht erklären. Das ist mein Treppenhauslicht. Taster sendet "UM" an den Aktor der eine Trepenhausfunktion von 3 min drinne hat. Ist die Zeit abgelaufen, dann muss ich auch wieder 2x den Taster drücken, damit der Aktor schält- also kriegt der Taster den Zustand des Aktors nich mit, oder? Muss ich da irgendwas an den Flags ändern?

Thanks,

Life
Ich könnte mir vorstellen das es mit UM nicht funktioniert, da dein Aktor ein EIN erwartet. Du sendest aber immer UM. So funktioniert es immer erst beim zweiten Drücken. Also am TS oder Aktor ändern.

GLT
24.03.07, 10:34
...Das ist mein Treppenhauslicht. Taster sendet "UM" an den Aktor der eine Trepenhausfunktion von 3 min drinne hat. ...
http://www.eib.agrodur.com/gtchat95/images/26.gif (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:void%280%29)
Treppenlichtfunktion:
Taster schaltet "EIN" - Treppenlichautomatik nach Ablauf der Zeit "AUS"

Sollte man den Taster dann als "UM" oder als "EIN" parametrieren?
http://www.eib.agrodur.com/gtchat95/images/think.gif (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:void%280%29)

TRex
24.03.07, 12:53
bei steigender Flanke an

Lifeguard
24.03.07, 13:43
http://www.eib.agrodur.com/gtchat95/images/26.gif (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:void%280%29)
Treppenlichtfunktion:
Taster schaltet "EIN" - Treppenlichautomatik nach Ablauf der Zeit "AUS"

Sollte man den Taster dann als "UM" oder als "EIN" parametrieren?
http://www.eib.agrodur.com/gtchat95/images/think.gif (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:void%280%29)

Na ja ich glaube ich habe mein Ziel nicht gut erklärt- eigentlich will ich das Licht ganz normal aus und einschalten- nur wenn man vergisst es auszumachen, soll es nach ner Zeit x ausgehen. Ich vermute mal das is dann Treppenhauslicht mit Dauerlicht oder so ähnlich. Deshalb dachte in an "UM" und nicht an "EIN". Normales Treppenhauslicht natürlich mit "EIN" ;)

Randy
24.03.07, 14:14
Na ja ich glaube ich habe mein Ziel nicht gut erklärt- eigentlich will ich das Licht ganz normal aus und einschalten- nur wenn man vergisst es auszumachen, soll es nach ner Zeit x ausgehen. Ich vermute mal das is dann Treppenhauslicht mit Dauerlicht oder so ähnlich. Deshalb dachte in an "UM" und nicht an "EIN". Normales Treppenhauslicht natürlich mit "EIN" ;)

Grüße Dich Lifguard
Nur mal zum Verständnis woher soll der Aktor wissen das Du es Licht vergessen hast auzuschalten.

1. Du gehst in einen Raum schaltest das Licht ein und auch wieder aus das ist klar.

2. Die zweite Situation wäre Du gehst in einen Raum schaltest ein und vergißt auzuschalten,wer soll das mitbekommen.

So meinstest Du es doch oder hab ich was falsch verstanden.??

LG Randy

TRex
24.03.07, 17:03
und wenn Du dann doch länger im Raum bleiben willst, z.b. in der Toilette wegen Durchfall, dann geht immer das Licht aus? Das würde mich gewaltig nerven!

Mach doch einen Bewegungsmelder in das Türfutter mit einer ganz kurzen Reichweite / eingeschränkter Bereich der immer ein "aus" sendet. Beim reingehen musstes anmachen, beim rausgehen gehts selber aus. Oder was hältst Du von nem Präsenzmelder?

Lifeguard
24.03.07, 17:39
Ähm also prinzipiell habt Ihr das schon richtig verstanden. Der Gedanke ist einfach dass man das Licht z.B. im Flur im UG ganz normal aus und an machen kann. Aber wenn meine Freundin z.B. mal wieder vergessen hat das Licht auszumachen, soll es nicht die ganze Nacht brennen, sondern irgendwann automatisch ausgehen.
Mein Gedanke war eben mit dem Taster die Treppenhausfunktion zu aktivieren (Zeit z.B. 15 min) und wenn davor das Licht ausgemacht wird soll der Aktor praktisch resetet werden.

Die gleiche Funktion hat ein Bekannter in unserem Vereinsheim mit ner Siemens SPS realisiert und ich dachte, so was geht mit dem EIB auch ;)

P.S: In der Toilette mach ich sowas natürlich net und in nem anderen Bereich hab ich das mit nem Präsenzmelder geregelt. Aber zwei drei Bereiche hab ich schon wo das Sinn machen würde :)

Flatnet
24.03.07, 17:50
Ähm also prinzipiell habt Ihr das schon richtig verstanden. Der Gedanke ist einfach dass man das Licht z.B. im Flur im UG ganz normal aus und an machen kann. Aber wenn meine Freundin z.B. mal wieder vergessen hat das Licht auszumachen, soll es nicht die ganze Nacht brennen, sondern irgendwann automatisch ausgehen.
Mein Gedanke war eben mit dem Taster die Treppenhausfunktion zu aktivieren (Zeit z.B. 15 min) und wenn davor das Licht ausgemacht wird soll der Aktor praktisch resetet werden.

Die gleiche Funktion hat ein Bekannter in unserem Vereinsheim mit ner Siemens SPS realisiert und ich dachte, so was geht mit dem EIB auch ;)

P.S: In der Toilette mach ich sowas natürlich net und in nem anderen Bereich hab ich das mit nem Präsenzmelder geregelt. Aber zwei drei Bereiche hab ich schon wo das Sinn machen würde :)


Das geht auch mit dem EIB. Mit der hörenden Gruppenadresse sagt der Aktor dem Taster "Ich bin Aus". Van daher müsste das mit dem UM-Schalten funktionieren. Weiss jetzt nicht welche Taster du verwendest,aber das ganze siehst du ja dann auch an der Status LED vom Taster.

Oder verwendest ein Zentral Aus,der zB bei Schlafen gehen oder bei verlassen des Hauses gedrückt wird. Dann werden alle vergessenen Lichter ausgeschaltet.

dr-tube
24.03.07, 22:48
Hi,
"flatnet" hat natürlich recht !;)

Tastsensor auf "um" einstellen und mit Aktor verknüpfen.
Im Aktor "Treppenhauslicht" aktivieren und gewünschte Zeit einstellen.Zusätzlich "Status" mit "senden nur bei Wertänderung" akivieren und im Tastsensor als 2te also "hörende GA" verknüppeln.
Fertig !!!!

greetz Tube :beer: