PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Statusanzeigen Jalousie im Homeserver



Dirk Weinhold
21.03.07, 18:39
Hallo zusammen,

ich kämpfe gerade mit meinem ersten HS2 für einen Privatkunden. Anlagen 1999 errichtet. Probleme mit vom Aktor aufgrund Alters nicht gesendenten Dimmwerten hatte ich schon und dennoch klappt das jetzt ganz gut.
Jetzt aber mein Problem. Ich habe eine Raum mit einen elektr. Fenster in der Schrägfassade und elektr. Oberlichtfenstern. Beide werde im Raum getrennt gesteuert. Weiterhin habe ich aber noch ein Etagenzentralfunktion (Vom Gira Touch Display)sowie einen Nachtauskühlung die momentan noch über FM Modul geht, die ich aber auf den HS rüberheben will.
In der Menüstruktur des HS habe ich jetzt eine Schalten Abfragen Seite angelegt und da die Fenster getrennt drauf. Schön mit dyn. Symbol usw. . Die Symbolumschaltung kann ich aber leider nur via Auf/Zu Objekt machen da die Fensterkontakte hardwaremäßig für den ganzen Raum in Reihe liegen und ich das auch nicht umklemmen kann.
So, weit ausgeholt hier nun das Problem.
Eine s.g. hörende Adresse, welche die Zentralen Funktionen in die Symbolsteuerung mit einbindet kann ich ja bei der Symbol und Textsteuerung nicht hinterlegen. Wie bekomme ich nun den Status der Fenster immer richtig dargestellt unabhängig von wo aus sie geöffnet wurden ?
Für die HS Cracks hier ist das sicher kein Thema. Hat jemand ne gute Idee ?

Gruß und danke schon mal

Dirk

Philo5
21.03.07, 19:10
Hallo,

Schau mal in die "Kommunikationsobjekte" da kannst Zu die Zentraladresse als "Zentraladresse" bei der entsprechenden GA eintragen dann aktualisiert der Hs den Status der GA immer wenn sich die Zentrale ändert.

Ich hoffe du kannst meine Beschreibung nachvollziehen.

Mfg Philo

Dirk Weinhold
21.03.07, 21:09
Hallo,

Schau mal in die "Kommunikationsobjekte" da kannst Zu die Zentraladresse als "Zentraladresse" bei der entsprechenden GA eintragen dann aktualisiert der Hs den Status der GA immer wenn sich die Zentrale ändert.

Ich hoffe du kannst meine Beschreibung nachvollziehen.

Mfg Philo

Also ich finde im Experte rechts bei den Parametern der Gruppenadresse nichts von Zentraladresse. Wie meinst Du das ? :bahnhof:Geht das nur wenn die Zentraladresse in der ETS als Zentraladresse definiert ist ? Ich habe die Zentraladressen noch nie als solche in der ETS definiert und damit bis jetzt noch nie ein Problem gehabt.

Gruß Dirk

Philo5
21.03.07, 21:16
Nein ich meinte im Experten des HS

da gibt´s einen Punkt Kommunikationsobjekte.

Wenn du da draufklickst dann siehst du links die GA`s
da suchst du die GA welche deine Jalousie steuert rechte Maustaste--> dann im Menü auswählen Zentraladresse Anlegen --> und rechts suchst du dann die Zentrale Steueradresse aus und Fertisch

ich muste auch suchen :p:p:p

Mfg Philo

Dirk Weinhold
21.03.07, 21:27
Ahhhhhh, jeze hab ichs kapiert. Muß man wirklich erst mal drauf kommen.

Vielen Dank für die Hilfe :Prost:

Gruß Dirk

Norbe
21.03.07, 21:46
haben die Jalousieaktoren kein Statusobjekt ?

Dirk Weinhold
21.03.07, 22:02
Nö, nicht das ich wüsste. Zumindestens die Gira nicht.

Gruß Dirk

Norbe
21.03.07, 22:17
was ist es denn für ein Modell ?

Dirk Weinhold
21.03.07, 22:54
was ist es denn für ein Modell ?

Gira 54800 Bj. 1999 Jalo Aktor 2 fach

Der kann noch keinen Status. Bei den neueren hab ich momentan keinen Marktüberblick da ich seit ca. 3 Jahren nur noch Lingg Janke eingesetzt habe. Die habe auch keinen Status. Mir ist eigentlich kein Jaloaktor bekannt der ein Statusobjekt hat. Aber wie gesagt kann gut sein das ein Hersteller das kann.

Gruß Dirk

Norbe
21.03.07, 22:55
es gibt auch noch den Rollladenbaustein für den Homeserver , der kann die Position berechnen , müsste auf der Dacom-HP zu finden sein.

Dirk Weinhold
21.03.07, 23:01
es gibt auch noch den Rollladenbaustein für den Homeserver , der kann die Position berechnen , müsste auf der Dacom-HP zu finden sein.

Guter Tip ! Werd ich mir morgen gleich mal anschauen.

Gruß Dirk

Ralf Engels
22.03.07, 07:49
Aber wie gesagt kann gut sein das ein Hersteller das kann.

Gruß Dirk

Das ist seit einiger Zeit bei fast allen Aktoren möglich
Gruß
Ralf

Norbe
22.03.07, 12:16
Gira 54800 Bj. 1999 Jalo Aktor 2 fach

Der kann noch keinen Status. Bei den neueren hab ich momentan keinen Marktüberblick da ich seit ca. 3 Jahren nur noch Lingg Janke eingesetzt habe. Die habe auch keinen Status. Mir ist eigentlich kein Jaloaktor bekannt der ein Statusobjekt hat. Aber wie gesagt kann gut sein das ein Hersteller das kann.

Gruß Dirk

Ralf hat recht , der L&J ist da schon ne kleine Ausnahme , schade , denn die machen echt gute Teile.
Bei Jalousien rate ich dir ansonsten zum ABB , der hat einfach ne klasse Applikation.

Dirk Weinhold
22.03.07, 12:19
Na dann werd ich mir mal die Apllikationen anschauen. Vielleicht steige ich ja von Lingg auf ABB um.

Gruß Dirk

PROCONTEC
22.03.07, 12:33
... zensiert