PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : TS2plus-5fach & Merten Jalousieaktor 12fach



cixx
15.03.07, 23:44
Habe die Gira TS und einen Merten 12fach Jalousieaktor .

Ich möchte nun über eine Wippe eine Rollade steuern.
Aber wie ich auch parametriere.....hab schon blutige FInger, kann ich immer nur ganz hoch, oder ganz runter hinbekommen. Aber keine Stop-funktion.

Ich wollte eigentlich Wippe:
-links hoch/stop
-rechts runter/stop

Jemand eine Idee was ich einstellen muss?

Nutze momentan halt die Jalousiefunktion des TS2plus. Aber mit der Kurz & Langfunktion da blicke ich nicht ganz durch....


Mirko

tstalzer
16.03.07, 00:26
Taster/Wippe auf Jalousie parametrisieren und dann 2 Gruppenadressen anlegen und eins-zu-eins mit Kommunikationsobjekten des Aktors verknüpfen.:Prost:

Gruss

--Thomas

Michel
16.03.07, 08:08
Taster/Wippe auf Jalousie parametrisieren und dann 2 Gruppenadressen anlegen und eins-zu-eins mit Kommunikationsobjekten des Aktors verknüpfen.:Prost:

Gruss

--ThomasSo ist es!

Sprich:
Langzeitobjekt -> Langfahrt -> rauf/runter
Kurzzeitobjekt -> Stop / Lamellenverstellung bei Jalousien

Kaffeetrinker
16.03.07, 12:06
Was lang und kurz ist weiß der TS selbst, wenn das zum Verständnis weiterhilft. Kannst in der Parametrierung nur die Zeit noch angeben, zwischen Langem und kurzem Tastendruck.

cixx
16.03.07, 22:29
nochmal hi....danke erstmal...

werde hoffentlich morgen zeit finden da nochmal ran zu gehen...

was ich aber nicht richtig verstehe...

ich habe z.b. bei dem Jalousieaktor für 1a & 1b für auf/ab nur ein Bewegobjekt. Das heißt ich muss das gleiche Objekt auf zwei Gruppenadressen legen? :o

Es gibt zwar auch ein Stopobjekt (wenn ich die Bezichnung noch richtig weiß). Aber wie ich das benutzen soll, erschließt sich mir nicht.
Theoretisch auf einen weiteren taster. Aber dann brauche ich ja 3 für eine Rolladensteuerung.

Ich würde am liebsten nur bei langem Tastendruck immer stückweises fahren haben und bei loslassen nach länger als 2 Sekunden (oder so) soll das Rollo einfach anhalten, und bei kurzem antippen, soll der ganz hoch/runter fahren.


@ Kaffeetrinker

ich habe ja bei dem TS2plus bei der Jalousiefunktion sowohl Langzeit zum parametrieren und Kurzzeit.
Aber wenn ich nur Kurzzeit parametriere kann ich den Rolladen immer nur 5mm-weise bewegen.

Wenn ich beides nutze oder nur die Langzeit, dann fährt er ohne unterbrechung auf oder ab.


Ich bekomme halt das Stopsignal nicht eingebaut.

Na ich suche weiter.....


Mirko

Norbe
17.03.07, 08:22
also wenn dein Rollladen beim stop-Befehl noch kurz fährt hast du ihn als Jalousie eingestellt , als Rollladen sollte er normal nur stoppen.
Es gibt eine Gruppenadresse für Langzeit (1=ab und 0=auf) und eins für Kurzzeit (1=Lamelle zu 0=Lamelle auf, beim Rollladen 0oder1=stop).
Jeweils am Taster und am Aktor miteinander verbinden, das wars.