Hallo zusammen,

ich beschäftige mich gerade mit der HS-Logik. Dazu hätte ich mal zwei Fragen:

1. kriegt man's irgendwie hin, dass die Reihenfolge der Telegramme berücksichtigt wird? Ich möchte folgendes realisieren: Wenn ein Fenster geöffnet ist und es anfängt zu regnen, soll eine Meldung auf dem Display erscheinen. Soweit kein Problem. Wenn es aber regnet und ich das Fenster dann erst öffne, um z. B. zu lüften, soll keine Meldung erscheinen bzw. erst nach ein paar Minuten (damit ich das Schließen nicht vergesse.) ;)

Kriegt man also über eine Logik irgendwie unterschieden, ob ein Telegramm vor oder nach einem anderen ankommt?

2. Hab ich da was übersehen, oder kann man im HS wirklich nur über die sieben Stufen dimmen bzw. einen Wert direkt vorgeben? Ich würde gerne Leuchten unterschiedlich langsam hoch und runterdimmen. Der Langzeitdimmer von Matthias kann lt. Beschreibung nur runterdimmen und die Zeit kann nur in min. vorgegeben werden. Die Dimmzeit am Aktor kann ich nicht nehmen, weil ich auf einem Kanal verschiedene Dimmzeiten verwenden möchte, je nach Szene.

Muss ich tatsächlich das Ganze über eine Sequenz lösen und da bis zu hundert Schritte mit der entsprechenden Zeit eintragen? :mad:

Vielen Dank schonmal im Voraus.

tmaccoy

Matthias Schmidt
15.03.07, 16:08
Zu 2
Wie kommst du denn auf 7 Stufen??

Ich kann dir auch einen "Raufdimmer" bauen, auch mit Sekunden-Basis :)


Alternativ: Telegrammgenerator, Zähler +1 (oder +x), Ausgabe an Dimmer. Wenn Endwert erreicht, Telegrammgenerator aus.

Fast unendlich viele Lösungsansätze.....

tmaccoy
15.03.07, 16:44
Zu 2
Wie kommst du denn auf 7 Stufen??

Wenn ich bei "Befehl ausführen" "dimmen" auswähle, kann ich die Richtung hoch/runter/stop und 7 Stufen auswählen (siehe Anhang). Oder bin ich da total verkehrt???


Ich kann dir auch einen "Raufdimmer" bauen, auch mit Sekunden-Basis :)

Das wäre klasse. Ich hab mich mit dem Bauen von Logikbausteinen noch nicht beschäftigt. Vielleicht ist es ja gar nicht schwierig, so einen Baustein selber anzupassen. Aber dazu gibts ja schon den anderen Thread...


Alternativ: Telegrammgenerator, Zähler +1 (oder +x), Ausgabe an Dimmer. Wenn Endwert erreicht, Telegrammgenerator aus.

Ahhhh ja. Das werde ich auch mal probieren. Weiß zwar noch nicht genau wie, aber das krieg ich schon raus... muss mich wohl noch an die Denkweise gewöhnen...

tmaccoy

holle
15.03.07, 18:10
zu 1.
sehe hier die Möglichkeit über ein Sperre-Baustein.
Auf den Sperreingang wird die Fenster GA gelegt (Freigabe=1 wenn das Fenster offen ist).
Auf den Signaleingang kommt die GA des Regen.
Auf den Ausgang legst Du dann den gewünschten Befehl - > Anzeige auf Display per GA.
Ist das Fenster offen und Regen tritt danach ein wird der Baustein berechent.
Er wird hingegen nicht berechnet, wenn der Regen bereits ansteht und anschließend die Freigabe erfolgt. Erst bei einem erneuten Telegramm auf dem Signaleingang wird der Baustein berechent. Was spricht also dagegen den Regen zyklisch sende zu lassen (alle 10 min.)?

Gruß Holle

tmaccoy
19.03.07, 22:32
@ Matthias Schmidt
@ Holle

Ich hab das mal so probiert, wie ihr das vorgeschlagen habt... und es funktiniert!

Vielen Dank euch für die Tipps. :Prost:

tmaccoy