Hallo Zusammen,

ich hab bereits seit längerem das Problem, dass es mit nicht gelingt über den HS2 auf das EIB über den N146 zuzugreifen.
Bei der Einrichtung hab ich mich nach dem PDF von Hr. Lintschinger gerichtet
Muticastadresse = Standart
Ip-Router= 192.168.178.12 PhyAdr. 1.1.0
HS2= 192.168.178.11 PhyAdr. 1.1.59
Subnet= 255.255.255.0
Wenn ich nun im ETS3d die Verbindung einrichte und überprüfe meldet dies OK !
Wenn ich dann über das Menü Diagnose versuche das EIB-Netz zu finden erkennt er immer nur den HS mit 1.1.59.
Wenn ich über rs232 zugreife funktioniert alles einwandfrei und er erkennt das ganze EIB-Netz.

Ich wäre nun sehr dankbar wenn ihr eine tips für mich hätte was ich noch testen kann oder überprüfen soll.

Im forum bin ich leider zu diesem thema auf nichts passendes gestoßen.

Besten Dank - Gruss
Moos

Ralf Engels
10.03.07, 15:21
Welche HS Firmware verwendest du?
Gruß
Ralf

Zimmi
10.03.07, 22:08
Hat dein IP Router die Version R3 oder R4. Denn R3 geht mit der alten Firmware R4 geht ab der Firmware vom September 06. Warscheinlich musst Du dein HS Updaten.
Gruss

URS

Moos
11.03.07, 10:03
Genau so ist es :-) !!

Vielen Dank euch Beiden!