Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Theben HMT 12
Hallo,
Habe den HMT 12. Der Aktor ist ausgelegt für maximal 13 Antriebe. Nur kommt bei mir immer die Sicherung und das bei 12 Antrieben. Ist das normal. Was mache ich da falsch. Die Antriebe sind vom Heizungbauer.
gruß olli
Hallo Olli,
Der HMT ist für Theben Antriebe ausgelegt. Verbraucht den Antrieb mehr Strom als die original Theben dann ist diese verhalten zu erwarten.
Daten des Theben Alpha 4 Antriebs:
Einschaltstrom:
max 300mA für max 200 ms
max 250mA für 2 Minuten
Betriebsleistung: 1.8W
Gruss,
Gaston
Boh, dann muß ich die 33 Stück ja alle umtauschen. Puh
:( Olli:(
Habe den HMT 12. Der Aktor ist ausgelegt für maximal 13 Antriebe. Nur kommt bei mir immer die Sicherung und das bei 12 Antrieben. Ist das normal. Was mache ich da falsch. Die Antriebe sind vom Heizungbauer.
Hallo!
Wird die richtige Sicherung verwendet (2A träge)? Welche Stellmotore sind verbaut (Hersteller)? Der maximale Ausgangsstrom beträgt 1A.
Grüße,
Markus
Der maximale Ausgangsstrom beträgt 1A.
Wohl kaum. Der Maiximal strom, der beim einschalten aller Antriebe gleichzeitig auftreten würde wäre 3.9A. da dieser Strom nur 200ms zulässig ist könnte der Aktor disen in der Software verhinder, so dass der maximale Strom dann aber immer noch 3.25A (13x250mA) betragen würde.
Gruss,
Gaston
Wohl kaum.
Siehe technische Daten, Seite 4 der Applikationsbeschreibung.
Grüße,
Markus
Siehe technische Daten, Seite 4 der Applikationsbeschreibung.
Grüße,
Markus
Oh ja, ich sehe! Es gibt allerdings eine Unterschied zwischen einem Maximalausgangsstrom von 1A, und einem maximalen Ausgangsstrom von 1A pro Heizzone ;) (wie auf Seite 4 der Doku). Der Ausgangsstrom/Heizzone spielt beim Ausfall der Sicherung keine direkte Rolle.
Gruss,
Gaston
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.