PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Theben HMT 12



rudi26
08.03.07, 16:43
Hallo,

Habe den HMT 12. Der Aktor ist ausgelegt für maximal 13 Antriebe. Nur kommt bei mir immer die Sicherung und das bei 12 Antrieben. Ist das normal. Was mache ich da falsch. Die Antriebe sind vom Heizungbauer.


gruß olli

Gaston
08.03.07, 16:56
Hallo Olli,

Der HMT ist für Theben Antriebe ausgelegt. Verbraucht den Antrieb mehr Strom als die original Theben dann ist diese verhalten zu erwarten.

Daten des Theben Alpha 4 Antriebs:

Einschaltstrom:
max 300mA für max 200 ms
max 250mA für 2 Minuten
Betriebsleistung: 1.8W

Gruss,
Gaston

rudi26
08.03.07, 17:00
Boh, dann muß ich die 33 Stück ja alle umtauschen. Puh

:( Olli:(

eibfuzzy
08.03.07, 20:23
Habe den HMT 12. Der Aktor ist ausgelegt für maximal 13 Antriebe. Nur kommt bei mir immer die Sicherung und das bei 12 Antrieben. Ist das normal. Was mache ich da falsch. Die Antriebe sind vom Heizungbauer.


Hallo!

Wird die richtige Sicherung verwendet (2A träge)? Welche Stellmotore sind verbaut (Hersteller)? Der maximale Ausgangsstrom beträgt 1A.

Grüße,
Markus

Gaston
08.03.07, 22:03
Der maximale Ausgangsstrom beträgt 1A.


Wohl kaum. Der Maiximal strom, der beim einschalten aller Antriebe gleichzeitig auftreten würde wäre 3.9A. da dieser Strom nur 200ms zulässig ist könnte der Aktor disen in der Software verhinder, so dass der maximale Strom dann aber immer noch 3.25A (13x250mA) betragen würde.

Gruss,
Gaston

eibfuzzy
08.03.07, 22:35
Wohl kaum.

Siehe technische Daten, Seite 4 der Applikationsbeschreibung.

Grüße,
Markus

Gaston
08.03.07, 22:57
Siehe technische Daten, Seite 4 der Applikationsbeschreibung.

Grüße,
Markus

Oh ja, ich sehe! Es gibt allerdings eine Unterschied zwischen einem Maximalausgangsstrom von 1A, und einem maximalen Ausgangsstrom von 1A pro Heizzone ;) (wie auf Seite 4 der Doku). Der Ausgangsstrom/Heizzone spielt beim Ausfall der Sicherung keine direkte Rolle.

Gruss,
Gaston