MarcNaroska
05.03.07, 11:55
Hallo allerseits!
Ich habe heute versucht, mein Basisgerät Jalousie von Merten nach Umstellung von ETS2 1.3 auf ETS3.0d Patch A neu zu programmieren (inkl. Adresse, Applikation, Konfiguration, Parameter, Gruppenadressen). Der Programmiervorgang läuft auch problemlos durch.
Jeder Jalousie sind sowohl Einzelgruppenadressen zugewiesen als auch aumübergreifende (Zentraladressen).
Es ergibt sich danach folgender Effekt: Sobald ich auf einer Gruppenadresse (Einzelgruppe) einen Befehl zum verfahren sende, schickt das Basisgerät (laut ETS-Gruppenmonitor) an die Zentraladressen diverse Start-/Stop- und Auf-/Ab-Befehle. Als Flags sind jedoch nur die Standardeinstellungen gesetzt (Kommunikation und Schreiben).
Verfahre ich andere Jalousien, die auf einem anderen "normalen" Jalousie-Aktor liegen, so funktionieren diese problemlos.
Programmiere ich das Basisgerät erneut mit der ETS2 1.3 (ebenfalls komplett mit Adresse, ...) so funktioniert alles wieder wie gewünscht.
Ich habe übrigens in der ETS3 auch ein komplett neues Gerät angelegt und alle Parameter erneut eingestellt. Der Effekt ist jedoch der gleiche wie oben...
Gib es sonst noch jemanden, der dieses Problem hat oder es kennt? Oder noch besser: der auch eine Lösung des Problems hat?
Marc.
Ich habe heute versucht, mein Basisgerät Jalousie von Merten nach Umstellung von ETS2 1.3 auf ETS3.0d Patch A neu zu programmieren (inkl. Adresse, Applikation, Konfiguration, Parameter, Gruppenadressen). Der Programmiervorgang läuft auch problemlos durch.
Jeder Jalousie sind sowohl Einzelgruppenadressen zugewiesen als auch aumübergreifende (Zentraladressen).
Es ergibt sich danach folgender Effekt: Sobald ich auf einer Gruppenadresse (Einzelgruppe) einen Befehl zum verfahren sende, schickt das Basisgerät (laut ETS-Gruppenmonitor) an die Zentraladressen diverse Start-/Stop- und Auf-/Ab-Befehle. Als Flags sind jedoch nur die Standardeinstellungen gesetzt (Kommunikation und Schreiben).
Verfahre ich andere Jalousien, die auf einem anderen "normalen" Jalousie-Aktor liegen, so funktionieren diese problemlos.
Programmiere ich das Basisgerät erneut mit der ETS2 1.3 (ebenfalls komplett mit Adresse, ...) so funktioniert alles wieder wie gewünscht.
Ich habe übrigens in der ETS3 auch ein komplett neues Gerät angelegt und alle Parameter erneut eingestellt. Der Effekt ist jedoch der gleiche wie oben...
Gib es sonst noch jemanden, der dieses Problem hat oder es kennt? Oder noch besser: der auch eine Lösung des Problems hat?
Marc.