Hallo Border`s

heute wollte ich einen BJ 6197/20 BCU2 Typ
Kontrastwertregler / Schalt- Dimmaktor mit 2 Kreisen
programmieren.

Wenn ich das Programm runterschieben möchte kommt die Fehlermeldung falsche Maskenversion. 20 statt 21

Lese ich das Gerät aus wird mir als Hersteller auch nicht
Busch-Jäger angezeigt sondern ABB.

Bedeutet daß, das Gerät mit dem ABB Progrmm beschrieben werden muss ??


:rolleyes:

Sven
30.04.03, 00:43
Hallo,

ich hoffe es hat noch einer eine Antwort auf diese Frage.Ich habe das gleiche Problem und keine Antwort.Hatte einen 6194 von BJ den ich nicht bescheiben konnte.Der Hersteller war da auch ABB.

Und ich kanns nicht korrigieren...sprich den Aktor nicht mehr benutzen.

Danke schon mal

Sven

Dieter Koch
30.04.03, 07:26
Hallo Edgar,
Hallo Sven


1. Bei dem Dimmaktor wurde in der laufenden Produktion die BCU gewechselt. Besorgt Euch die neuste Produktdatenbank, dann funktioniert es. (Hinweis gab mir die BJ-Hotline vor einiger Zeit).

2. ABB und BJ haben die Herstellerkennung 2 bzw. 7. Hier macht die ETS keinen Unterschied. Wenn die Applikation stimmt, kann man ein BJ-Programm in ein ABB-Gerät laden und umgekehrt.


Gruß
Dieter

edgar
30.04.03, 08:41
danke guter Tip


jetzt scheint es zu klappen