Hallo zusammen,
habe mir einen Helligkeitssensor von Gira (1078 00) gegönnt, der bei Einbruch der Dämmerung die Außenbeleuchtung "aktivieren" soll.
Also: Einen "normalen" Bewegungsmelder für den Außenbereich habe ich auf einen Binäreingang (ABB ET/S6.230.1) gelegt. Der Sendet ein Ein-Telegramm an einem Eingang des Gira-Aktors (1028 00) wenn Bewegung kommt. Das Aus-Telegramm mißachtet der Aktor, da die Treppenhausfunktion eingeschaltet ist. Über die Logik-Funktion des Aktors soll das Licht aber nur dann eingeschaltet werden, wenn es dämmert. Also auf den anderen Eingang des Aktor-Kanals den Dämmerungssensor geschaltet und das ganze über UND verknüpft.
Folgendes Problem: Wenn Bewegung kommt schaltet der Aktor. Egal, ob der Dämmerungssensor eine 1 oder 0 sendet.

Was mache ich falsch, und wie regelt Ihr sowas?


Gruß und Danke für die Hilfe
Guido

GLT
27.02.07, 22:24
Deine Parametrierung weist folgendes Problem auf
"Zu Beginn der Sperrung" "Bei Ende Sperrung" wird der Aktor einmal eingeschaltet und nach der Sperrung wieder ausgeschaltet

Pro Ausgang darf auch nur eine Zusatzfunktion zugeordnet werden, d.h. Du müsstest Dich entweder für das Sperrobjekt oder für die UND-Verknüpfung entscheiden.

PeterPan
27.02.07, 22:31
Hallo Kollege..

bei den Parametern blick ich nicht durch, sorry..

Ich hätte jetzt folgendes erwartet beim Klick auf die Objekte und Parameter:

http://farm1.static.flickr.com/165/404995197_872ad6c0d0_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/404995197/)

http://farm1.static.flickr.com/161/404995164_bedc6749ea_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/404995164/)

Hier klickst Du auf Parameter Kanal A, wählst Zeitschalter aus, stellst die Nachlaufzeit ein (die bei Dir zu klein ist), weiter unten auf UND-Verknüpfung, ein weiteres Objekt wird erzeugt.
Fertig.

a) Der Bewegungsmelder sollte "zyklisch 1" senden und zwar mit 3x geringerer Zeit, als die Zeit, die Du als Nachlaufzeit eingestellt hast.
b) Der Dämmerungsschalter sende 1 bei "Dunkel".
Fertig.

Gruss
PeterPan

guwen
28.02.07, 07:53
Deine Parametrierung weist folgendes Problem auf
"Zu Beginn der Sperrung" "Bei Ende Sperrung" wird der Aktor einmal eingeschaltet und nach der Sperrung wieder ausgeschaltet

Pro Ausgang darf auch nur eine Zusatzfunktion zugeordnet werden, d.h. Du müsstest Dich entweder für das Sperrobjekt oder für die UND-Verknüpfung entscheiden.

Guten Morgen GLT,
danke für den Hinweis.
Das war es.
Da meine Frau aber das Sperr-Objekt für ihre Aufenthalte im Garten bei Licht benötigt werde ich die Verknüpfung wohl über einen Logik-Baustein vornehmen.

Hallo Peter,
danke auch Dir für die Hinweise bzgl. Nachlaufzeit und zyklischem senden. Werde sie in der Parametrierung befolgen.


Wirklich verstehen kann ich das alles aber noch nicht. Ich bin doch sicher nicht der erste und einzige der so eine Anforderung stellt:confused:


Danke Euch nochmals und Gruß
Guido.

Kaucher
28.02.07, 08:58
Hi Guwen,

An dem Aktor scheinen ja noch 3 Ausgänge frei zu sein.
Wenn Du die nicht brauchst, nimm doch einen davon für die UND-Verknüpfung, das Statusobjekt dieses Kanals dann auf das Schaltobjekt des 'Richtigen' Ausgangs, bei dem dann die Sperrfunktion aktiv ist.

Gruß Jörg

guwen
28.02.07, 09:45
Hallo Jörg,
danke Dir für den Hinweis. Allerdings werden die freien Ausgänge später noch benötigt wenn der Rest des Garten fertig gestellt wird.
Der Logikbaustein (ABB LM/S1.1) ist schon vorhanden und hat noch zwei freie Funktionen.

Aber in diesem Zuge werde ich meine Frau nochmals versuchen von einem HS zu überzeugen.

Danke und Gruß
Guido.