PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Eib Adressen der Teilnehmer - Konventionen



RaK
24.02.07, 14:24
Hab mein Haus jetzt in der ETS abgebildet. Die ETS vergibt standardmässig die Adressen in Reihe beginnend mit 0.0.1. Spricht was dagegen das so zu lassen? Spricht was gegen Bereich 0 und Linie 0?

Hier lese ich immer von Bereich 1.

Ein Hinweis wäre nett.

Gruss

PeterPan
24.02.07, 16:07
Hallo Kollege..

stimmt. Fügt man bei seinem ersten EIB-Projekt das erste KNX-Produkt in die Gebäudeansicht ein, so vergibt die ETS automatisch die erste verfügbare Physikalische Adresse:

0.0.1 (erste mögliche Physikalische Adresse)Allerdings befindet sich dann das KNX-Gerät auf

Bereich 0
Linie 0Tatsächlich wäre es aber ratsam mit dem Bereich 1 und der Linie 1 zu beginnen. Ausserdem empfehle ich die "automatische Adressvergabe" zu deaktivieren. Warum?

Zuerst die Gebäudeansicht erstellen
Dann die Topologie resp. die Linie(-n) anlegen
Anschliessend Geräte ohne physikalische Adresse einfügen
Geräte parametrieren
Gruppenadressen erzeugen und auf Kommunikationsobjekte verbinden
Geräte der Linie zuordnen per Drag and Drop
Gerät herunterladen
a) zuerst Physikalische Adressen
b) anschliessend die Parameter+Gruppenadressen
Gerätefunktion und gewünschte Funktionen testenUm (3.) durchführen zu können, muss die "automatische Zurodnung zur aktuellen Linie" deaktiviert werden. Hierfür öffnet man die ETS-Optionen unter "Allgemein"

http://farm1.static.flickr.com/137/400748765_818a89dedc_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/400748765/)

Bei der oben genannten Vorgehensweise erkennt man auf einen Blick welche Produkte noch fertig zu parametrieren sind (Geräte ohne Physikalische Adresse) oder bereits geladen sind. Natürlich sollte man letzteres immer mit der ETS-Ansicht "Ansicht geänderte Geräte" kontrollieren.

Mit freundlichen Grüssen
PeterPan