PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Heizung/Fenster



elem
23.02.07, 21:47
Hallo,
bin mir nicht ganz sicher deshalb...
wie realisiere ich Fenster auf/Heizung aus..Fenster zu/Heizung ein? Eine GP mit dem Aktorausgang Heizung + Binäreingang für Fensterkontakt, nicht?

LG
elem

EIB-Freak
23.02.07, 22:04
Welche Komponenten hast du denn eingesetzt ? Manche RTR`s, z.b. Jung RCD, Gira TS2+ etc. haben ein extra KO für Fensterstatus.

elem
23.02.07, 22:10
laut Projektant soll ein Binäreingang + Heizungsaktor Jung eingesetzt werden

EIB-Freak
23.02.07, 22:22
Und welches Gerät übernimmt die (PI/Stetige) Regelung ?

elem
23.02.07, 22:24
ein einfacher Stetigregler 2176, hab aber in der Produktbeschreibung nichts von wegen Fenster gelesen

PeterPan
24.02.07, 04:53
Hallo Kollege..

der Fensterkontakt/die Fensterkontakte des entsprechenden Raumes werden an den KNX-Binäreingang angeschlossen. Dieser sendet bei "Fenster offen" eine EIN-Meldung auf den EIB. Diese Meldung (Gruppenadresse "Raum xyz Fenster auf/zu") wird mit dem Kommunikationsobjekt "Frostschutz" verbunden. Somit erkennt der Regler sofort ein offenes Fenster und stellt die Solltemperatur auf z.B. 7 Grad ein.

Gruss
PeterPan