Hallo zusammen,
ich brauche Eure Hilfe :confused:
Konnte mit meinem Elektriker einen Deal machen (um Kosten zu sparen), dass ich die Aktoren von ihm übernehme (damit er auch noch was verdient) und ich die ETS Programmierung selbst übernehme.
Mit Beleuchtung und Rollos ging soweit alles gut (dank auch an EM – Book) aber bei der Heizung bin ich am „schwimmen“.
Situation
Heizung: Wärmepumpe Stiebel-Eltron mit Fussbodenheizung
Heizungsaktor: ABB Elektronischer Schaltaktor, 4fach, REG ES/S 4.1.1
Tastsensor/Raumthermostat: Berker B.IQ 3-fach RT Tastsensor
Wenn ich alles richtig verstanden habe, sendet der Berker B.IQ bei Einstellung
Art der Heizregelung = Stetige PI Regelung
(stetige PI Regelung wird ja empfohlen wie ich in diversen Threads im Forum entnehmen konnte?) ein 1 Byte Telegramm.
Wenn ich dann der Bedienungsanleitung des ABB Heizungsaktors nachlese (und richtig verstanden habe), sollte ich im Heizungaktor die Einstellung
Ansteuerung wird empfangen als = 1 Byte Signal (wird umgesetzt in PWM)
vornehmen, wobei ich dann eine zusätzliche Einstellung der PWM-Zykluszeit erhalte, welche Standardmässig auf 4.4 min. gesetzt ist.
Sind diese Einstellungen korrekt?
Folgende Parameter habe ich eingestellt
Berker Parameter
Raumtemperaturregler-Funktion
Betriebsmodus-Umschaltung = Über Schalten (4x1 Bit)
Betriebsart = Heizen
Art der Heizregelung = Stetige PI-Regelung
Art der Heizung = Fussbodenheizung (5K / 240 min.)
ABB Parameter
Ausg. A
Ansteuerung wird empfangen als = 1 Byte Signal (wird umgesetzt in PWM)
PWM-Zykluszeit 4,4 min.
Ausg. A RT-Überwachung
Verbindung Raumthermostat überwachen = Ja
Zeitbasis für Überwachungszeit = 8.4s
Faktor Überwachungszeit = 107
Position Ventilantrieb bei Ausfall Raumthermost. = 50%.
Wäre Euch dankbar für jede Unterstützung damit ich aus dem "Schwimmfestival" komme.
Liebe Grüsse
- Markus -
ich brauche Eure Hilfe :confused:
Konnte mit meinem Elektriker einen Deal machen (um Kosten zu sparen), dass ich die Aktoren von ihm übernehme (damit er auch noch was verdient) und ich die ETS Programmierung selbst übernehme.
Mit Beleuchtung und Rollos ging soweit alles gut (dank auch an EM – Book) aber bei der Heizung bin ich am „schwimmen“.
Situation
Heizung: Wärmepumpe Stiebel-Eltron mit Fussbodenheizung
Heizungsaktor: ABB Elektronischer Schaltaktor, 4fach, REG ES/S 4.1.1
Tastsensor/Raumthermostat: Berker B.IQ 3-fach RT Tastsensor
Wenn ich alles richtig verstanden habe, sendet der Berker B.IQ bei Einstellung
Art der Heizregelung = Stetige PI Regelung
(stetige PI Regelung wird ja empfohlen wie ich in diversen Threads im Forum entnehmen konnte?) ein 1 Byte Telegramm.
Wenn ich dann der Bedienungsanleitung des ABB Heizungsaktors nachlese (und richtig verstanden habe), sollte ich im Heizungaktor die Einstellung
Ansteuerung wird empfangen als = 1 Byte Signal (wird umgesetzt in PWM)
vornehmen, wobei ich dann eine zusätzliche Einstellung der PWM-Zykluszeit erhalte, welche Standardmässig auf 4.4 min. gesetzt ist.
Sind diese Einstellungen korrekt?
Folgende Parameter habe ich eingestellt
Berker Parameter
Raumtemperaturregler-Funktion
Betriebsmodus-Umschaltung = Über Schalten (4x1 Bit)
Betriebsart = Heizen
Art der Heizregelung = Stetige PI-Regelung
Art der Heizung = Fussbodenheizung (5K / 240 min.)
ABB Parameter
Ausg. A
Ansteuerung wird empfangen als = 1 Byte Signal (wird umgesetzt in PWM)
PWM-Zykluszeit 4,4 min.
Ausg. A RT-Überwachung
Verbindung Raumthermostat überwachen = Ja
Zeitbasis für Überwachungszeit = 8.4s
Faktor Überwachungszeit = 107
Position Ventilantrieb bei Ausfall Raumthermost. = 50%.
Wäre Euch dankbar für jede Unterstützung damit ich aus dem "Schwimmfestival" komme.
Liebe Grüsse
- Markus -