tkuehnel
19.02.07, 21:32
Hallo,
ich stehe seit einigen Tagen mal wieder vor einem mittelschweren Rätsel, das sich wie folgt darstellt:
Auf meiner Hauptlinie sitzten sämtliche Sensoren, auf der Linie 1.2 die Jalousieaktoren, auf der 1.3 die restlichen Aktoren. Als LK sind LK/s 3.1 von ABB im Einsatz. Auf der 1.2 sitzen zwei Jalousieaktoren: ABB JA/S 8.230.1M und ein B&J 6196/40. Der ABB reagiert korrekt; der B&J dagegen gar nicht. Programmiere ich ihn neu, so funktioniert er für kurze Zeit ca. 2 min, danach geht wieder nichts mehr
Hier die Geräte-Info des LKs:
Allgemein Maskenversion Coupler 0912Physikalische Adresse 1.2.0Programmiermodus AusAusführungsfehler OK ($FF)Kopplerdaten Konfiguration Bei Filtertabellen-Fehler: ignorierenHauptgruppen >= 14: übertragenFiltertabelle prüfen: nicht aktivHaupt- an Unterlinie phys. adressiert: übertragenUnter- an Hauptline phys. adressiert: übertragenHauptlinie IACK erzeugen: immerUnterlinie IACK erzeugen: immerGruppen-Konfiguration Haupt- an Unterlinie: immer übertragenUnter- an Hauptlinie: immer übertragenFehler OK ($FF)Betriebsart LinienkopplerGruppenkommunikation Filtertabelle 0/1/0 0/1/1 0/1/3-0/1/13 0/1/21 0/1/23-0/1/25 0/1/28-0/1/33 0/2/1-0/2/8 0/2/11-0/2/13 0/2/15-0/2/18 0/4/0-0/4/7 0/4/10-0/4/17 0/5/0-0/5/4 0/5/10-0/5/14 0/6/0 0/6/10 1/1/0 1/1/6 1/1/7 1/1/10 1/1/16 1/1/17 1/1/20 1/1/26 1/1/27 1/2/2 1/2/4 1/2/12 1/2/14 1/2/22 1/2/24 1/4/0 1/4/10 1/4/20 2/1/0-2/1/7 2/1/10-2/1/17 2/1/20-2/1/27 2/1/30-2/1/37 2/1/40-2/1/47 2/1/60-2/1/67 2/2/0-2/2/3 2/2/10-2/2/13 2/2/20-2/2/23 2/2/40-2/2/43 2/2/60-2/2/63 3/1/1-3/1/6 3/1/11-3/1/16 3/1/21-3/1/26 3/1/31-3/1/36 3/1/41-3/1/46 3/1/101-3/1/106 3/1/111-3/1/116 3/1/121-3/1/126 3/1/131-3/1/136 3/2/1-3/2/4 3/2/11-3/2/14 3/2/21-3/2/24 3/2/31-3/2/34 3/2/41-3/2/44 3/2/101-3/2/104 3/2/111-3/2/114 3/2/121-3/2/124 3/2/131-3/2/134 3/4/1 3/4/2 3/4/11 3/4/12 3/4/21 3/4/22 3/4/31 3/4/32 3/4/41 3/4/42 3/4/101 3/4/102 3/4/111 3/4/112 3/4/121 3/4/122 3/4/131 3/4/132 4/1/0-4/1/8 4/1/10-4/1/18 4/1/28 4/2/1-4/2/6 4/2/11-4/2/16 4/3/0-4/3/2 4/3/10-4/3/12 4/3/20-4/3/22 4/4/0-4/4/9 4/4/20-4/4/29 4/4/40 4/4/41 4/4/44 4/4/45 5/1/1-5/1/10 5/1/21-5/1/30 5/1/41-5/1/48 5/1/51-5/1/58 5/1/61 5/1/64 5/1/67 5/1/69 5/1/70 5/2/1-5/2/6 5/2/11-5/2/16 5/2/41-5/2/44 5/2/51-5/2/54 5/2/61-5/2/64 5/4/1-5/4/3 5/4/5 5/4/6 5/4/11-5/4/13 5/4/15 5/4/16 5/4/41 5/4/45 5/4/51-5/4/54 6/0/0 6/0/1 7/0/0-7/0/3 8/1/1-8/1/6 8/2/1-8/2/5 9/1/0-9/1/6 9/2/0-9/2/5 9/3/0 10/0/0-10/0/3 10/1/0 10/1/1 10/1/10-10/1/15 10/1/20-10/1/23 10/2/10-10/2/20 10/2/30-10/2/38 11/0/0 12/1/1-12/1/4 12/2/2 12/2/3 12/4/0 12/4/2 13/0/1 13/0/2
Die erforderlichen Gruppenadressen beider Aktoren sind in der Filertabelle enthalten. Für alle Gruppenadressen gilt: "Zentral = nein" und "Durch LK durchlassen = ja"
Für beide Aktoren sind die gleichen Flags (K, S) gesetzt.
Klemme ich den B&J auf die Hauptlinie um, verhält er sich genauso. Hat jemand eine Idee?
Besten Dank im Voraus!
ich stehe seit einigen Tagen mal wieder vor einem mittelschweren Rätsel, das sich wie folgt darstellt:
Auf meiner Hauptlinie sitzten sämtliche Sensoren, auf der Linie 1.2 die Jalousieaktoren, auf der 1.3 die restlichen Aktoren. Als LK sind LK/s 3.1 von ABB im Einsatz. Auf der 1.2 sitzen zwei Jalousieaktoren: ABB JA/S 8.230.1M und ein B&J 6196/40. Der ABB reagiert korrekt; der B&J dagegen gar nicht. Programmiere ich ihn neu, so funktioniert er für kurze Zeit ca. 2 min, danach geht wieder nichts mehr
Hier die Geräte-Info des LKs:
Allgemein Maskenversion Coupler 0912Physikalische Adresse 1.2.0Programmiermodus AusAusführungsfehler OK ($FF)Kopplerdaten Konfiguration Bei Filtertabellen-Fehler: ignorierenHauptgruppen >= 14: übertragenFiltertabelle prüfen: nicht aktivHaupt- an Unterlinie phys. adressiert: übertragenUnter- an Hauptline phys. adressiert: übertragenHauptlinie IACK erzeugen: immerUnterlinie IACK erzeugen: immerGruppen-Konfiguration Haupt- an Unterlinie: immer übertragenUnter- an Hauptlinie: immer übertragenFehler OK ($FF)Betriebsart LinienkopplerGruppenkommunikation Filtertabelle 0/1/0 0/1/1 0/1/3-0/1/13 0/1/21 0/1/23-0/1/25 0/1/28-0/1/33 0/2/1-0/2/8 0/2/11-0/2/13 0/2/15-0/2/18 0/4/0-0/4/7 0/4/10-0/4/17 0/5/0-0/5/4 0/5/10-0/5/14 0/6/0 0/6/10 1/1/0 1/1/6 1/1/7 1/1/10 1/1/16 1/1/17 1/1/20 1/1/26 1/1/27 1/2/2 1/2/4 1/2/12 1/2/14 1/2/22 1/2/24 1/4/0 1/4/10 1/4/20 2/1/0-2/1/7 2/1/10-2/1/17 2/1/20-2/1/27 2/1/30-2/1/37 2/1/40-2/1/47 2/1/60-2/1/67 2/2/0-2/2/3 2/2/10-2/2/13 2/2/20-2/2/23 2/2/40-2/2/43 2/2/60-2/2/63 3/1/1-3/1/6 3/1/11-3/1/16 3/1/21-3/1/26 3/1/31-3/1/36 3/1/41-3/1/46 3/1/101-3/1/106 3/1/111-3/1/116 3/1/121-3/1/126 3/1/131-3/1/136 3/2/1-3/2/4 3/2/11-3/2/14 3/2/21-3/2/24 3/2/31-3/2/34 3/2/41-3/2/44 3/2/101-3/2/104 3/2/111-3/2/114 3/2/121-3/2/124 3/2/131-3/2/134 3/4/1 3/4/2 3/4/11 3/4/12 3/4/21 3/4/22 3/4/31 3/4/32 3/4/41 3/4/42 3/4/101 3/4/102 3/4/111 3/4/112 3/4/121 3/4/122 3/4/131 3/4/132 4/1/0-4/1/8 4/1/10-4/1/18 4/1/28 4/2/1-4/2/6 4/2/11-4/2/16 4/3/0-4/3/2 4/3/10-4/3/12 4/3/20-4/3/22 4/4/0-4/4/9 4/4/20-4/4/29 4/4/40 4/4/41 4/4/44 4/4/45 5/1/1-5/1/10 5/1/21-5/1/30 5/1/41-5/1/48 5/1/51-5/1/58 5/1/61 5/1/64 5/1/67 5/1/69 5/1/70 5/2/1-5/2/6 5/2/11-5/2/16 5/2/41-5/2/44 5/2/51-5/2/54 5/2/61-5/2/64 5/4/1-5/4/3 5/4/5 5/4/6 5/4/11-5/4/13 5/4/15 5/4/16 5/4/41 5/4/45 5/4/51-5/4/54 6/0/0 6/0/1 7/0/0-7/0/3 8/1/1-8/1/6 8/2/1-8/2/5 9/1/0-9/1/6 9/2/0-9/2/5 9/3/0 10/0/0-10/0/3 10/1/0 10/1/1 10/1/10-10/1/15 10/1/20-10/1/23 10/2/10-10/2/20 10/2/30-10/2/38 11/0/0 12/1/1-12/1/4 12/2/2 12/2/3 12/4/0 12/4/2 13/0/1 13/0/2
Die erforderlichen Gruppenadressen beider Aktoren sind in der Filertabelle enthalten. Für alle Gruppenadressen gilt: "Zentral = nein" und "Durch LK durchlassen = ja"
Für beide Aktoren sind die gleichen Flags (K, S) gesetzt.
Klemme ich den B&J auf die Hauptlinie um, verhält er sich genauso. Hat jemand eine Idee?
Besten Dank im Voraus!