PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Langsames automatisches Dimmen?



quinti
18.02.07, 19:05
Hellau+Allaf Gemeinde :)

Möchte folgendes realisieren:
Meine Wegbeleuchtung hängt an einem BJ 6155-101 Dimmaktor. Geschaltet wird mit einem BWM an Binäreingang Siemens N260.
Die Beleuchtung soll nicht schlagartig ausgehen sondern langsam abdimmen. Der Dimmaktor schaltet aber nur per 1bit aus oder geht bei 8bit mit Wert 0 aus (ebenfalls schlagartig).
Habe hier ein ABB Logikmodul und einen Applikationsbaustein.
Bekomme ich das mit meiner Hardware hin?

Danke für Hilfe!

alorenzen
18.02.07, 19:48
Hallo,

leider kann dein Dimmer recht wenig. Folgender Lösungsansatz. Wenn der Dimmer aus ist niedrigen Helligkeitwertsetzen, z.B. mit Logikbaustein beim Ausschalten. Dann Dimmer normal einschalten über BWM. Mit Logikbaustein neuen gewünschten Helligkeitswert nach dem Einschalten(Einschalten ist Ereignis) setzen. Du kannst bei deinem Dimmer die Durchlaufzeit für den Dimmbereich anpassen auf die Länge der Zeit, die du wünscht. Dies setzt voraus das der Dimmer das setzen des Helligkeitswertes genauso als Dimmen behandelt, wie relatives Dimmen.

Gruß

Andreas