PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : TS2 plus 2fach



cixx
16.02.07, 22:07
bin jetzt dann doch endlich beim proggen der Tastsensoren.

Habe den BA eine Adresse gegeben.
den TS2 plus 2fach importiert. der ETS die Adresse beigebracht.

soweit so gut...

Aber wenn ich die Applikation in den TS schieben will bekommen ich einen Fehler: falsche Bootloader Version Istwert = 0x11 Sollwert = 0x10

In dem CDI Fenster bleibt er bei der Pos. 631 hängen.

Ach ja: ETS3d und die Gira Produktdatenbank: plug-in.vd3





Geräteinfo ausgelesen:
Allgemein Maskenversion 1.2
Physikalische Adresse 1.1.11
Gerätehersteller GIRA Giersiepen
Busspannung 29,6V (±0.5V)
rogrammiermodus Aus
Ausführungsfehler Unloaded ($00)
AST-Typ (Hardware) Seriell: Sync message protocol
Applikationsprogramm Programm 8 0000 00
Gerätetyp $0Version 0.0
Ausführungszustand Läuft ($1E)
AST-Typ (Software) 255

Jemand ne Idee was das nu wieder ist? :eek:


Gruß
Mirko

EIB-Freak
16.02.07, 22:53
Ist das Patch A installiert ?

Wurde das TS2+-Plugin mal separat installiert ?

Ist der TS2+ während dem Programmiervorgang aufgesteckt ?

Wurde "beim nächsten Download alles übertragen" angekreuzt ?

Ist der Busankoppler neu ?

cixx
16.02.07, 23:16
zu 1: glaub nicht

zu 2: ja

zu 3: ja

zu 4: ja

zu 5: ja



Ist das Patch A installiert ?

Wurde das TS2+-Plugin mal separat installiert ?

Ist der TS2+ während dem Programmiervorgang aufgesteckt ?

Wurde "beim nächsten Download alles übertragen" angekreuzt ?

Ist der Busankoppler neu ?

cindom
23.03.07, 22:17
Ich habe genau das gleiche Problem, wer weiß Rat?


Cindom

cixx
23.03.07, 23:17
hab inzwischen dazu eine lösung gefunden.

musst als Gerät den Tastsensor V2 auf der Gerätedatenbank nehmen.

V1 macht die oben beschriebenen Fehler.


Mirko