PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Verschiedene Sicherungskreise über einen Mehrfachaktor erlaubt?



dundee
16.02.07, 10:40
Hallo Forum,

bei uns wirds jetzt mit der Hausplanung richtig ernst. :rolleyes:

Folgende Frage ist dabei aufgetaucht:

Ist es erlaubt, über einen Mehrfachaktor verschiedene Sicherungskreise zu schalten?

Also z.B.
Kanal1 schaltet Verbraucher 1 (der über Sicherung L1 abgesichert ist)
Kanal2 schaltet Verbraucher 2 (der über Sicherung L2 abgesichert ist)
usw.Darf ich sowas machen?


Ciao

Olaf

redstar
16.02.07, 10:45
Hallo Forum,

bei uns wirds jetzt mit der Hausplanung richtig ernst. :rolleyes:

Folgende Frage ist dabei aufgetaucht:

Ist es erlaubt, über einen Mehrfachaktor verschiedene Sicherungskreise zu schalten?

Also z.B.

Kanal1 schaltet Verbraucher 1 (der über Sicherung L1 abgesichert ist)
Kanal2 schaltet Verbraucher 2 (der über Sicherung L2 abgesichert ist)
usw.Darf ich sowas machen?

Ciao

Olaf
Aus meiner Sicht ja, seit Beginn so praktiziert mit einem 12 fach Aktor. Hier kommen unterschiedliche Spanungsebenen an. 220 V aus verschiedenen Stromkreisen, wie auch Schwachstrom.
Unterstelle mal, dass jeder Schaltaktor physikalisch getrennt ist.

Gruß
Karl-Heinz

dundee
16.02.07, 10:49
Hallo Karl-Heinz,


Aus meiner Sicht ja, seit Beginn so praktiziert mit einem 12 fach Aktor. Hier kommen unterschiedliche Spanungsebenen an. 220 V aus verschiedenen Stromkreisen, wie auch Schwachstrom.
Unterstelle mal, dass jeder Schaltaktor physikalisch getrennt ist.

Gruß
Karl-Heinz

Hmm, aber ob alleine "physikalisch getrennt" reicht?

Da gibts ja dann noch so Sachen wie "Isolationswiderstand", "Durchschlagsfestigkeit" und was es sonst noch so alles gibt.

Ciao

Olaf

Lutz_KS
16.02.07, 10:50
Unterschiedliche Spannungen sind nicht immer erlaubt (z.B. beim Gira 16-fach darf man keine Potentiale mischen)

Unterschiedliche Sicherungskreise m.E. schon, denn sonst macht z.B. ein 16-fach Aktor wenig Sinn, denn wer hat schon 16 Verbraucher in einem Raum über eine Sicherung?

Gruß Lutz

Axel
16.02.07, 12:23
Hallo Kollegen,

wenn der Aktor potentialfreie Kontake hat dürfen darüber unterschiedliche Stromkreise laufen. Ist auch gängige Praxis. Allerdings wie erwähnt, sollte man schon in der Dokumentation nachlessen ob auch unterschiedliche Potentiale gemischt werden können. Das funktioniert nicht bei jedem Aktor.

GLT
16.02.07, 13:20
Hallo Olaf

Diesbezüglich das Produktdatenblatt/Handbuch des jeweiligen Produktes sichten; dort finden sich die Hinweise ob und welche Spannungsebenen, mehrere Aussenleiter (gemischt) verklemmt werden dürfen, welche Betriebsart erlaubt ist usw.

Bei vielen Aktoren ist es erlaubt, aber nicht bei allen!

D. Schumann
16.02.07, 14:08
Hallo dundee,

in der Dokumentation zum 12-fach Schaltaktor (2x6-fach) von Lingg & Janke steht z.B.:
"Die Schaltleistung pro Kontakt beträgt 16A bei 220V AC, dabei kann jedem Kanal eine eigene Phase zugeordnet werden".
Unter "Warnung" steht diesbezüglich folgendes:
"Sind die 230V Ausgänge an verschiedenen Außenleitern angeschlossen, die nicht durch dasselbe Schutzorgan gesichert werden, muß auf dem Gerät gut sichtbar darauf hingewiesen werden."

Diese Aussage bezieht sich allerdings nur auf den
Lingg & Janke-Aktor und und kann nicht unbedingt auf andere Hersteller übertragen werden.

Gruß Dieter

brachtendorf
16.02.07, 14:53
Na klar doch!

Immer wenn es möglich ist, eine separate Phase anzuschliessen und zu schalten, kann diese von einem eigenen Automaten kommen.

Sofern es nicht möglich ist, beispielsweise einige Mehrfachdimmer oder Jalousieaktoren, ist nur eine Phase möglich, also auch nur ein Automat.

Clemens

dundee
17.02.07, 19:05
Hallo Forum,

Danke für die hilfreichen Antworten.
Ihr seid - wie immer - einfach klasse! :rolleyes: :respekt:


Schönes Wochenende noch

Olaf