PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : IP-Kontroller N350E mit Visualisierung ?



Peterle
14.02.07, 16:20
Ich würde gerne über IP Fernzugriff auf unsere Hausautomatisierung haben und dafür den IP-Kontroller N350E von Siemens nehmen wollen.

Frage: Hat der N350E bereits eine Visualisierungssoftware mit dabei oder muss man diese extra kaufen (z.B. von IPAS) ?



Grüße aus Nürnberg

Peter

Eibubu
14.02.07, 16:25
Hallo Peterle,

den N350E kenne ich leider nicht.
Aber warum nimmst Du nicht den NK2 von L&J.
Kostet irgendwas um die 400€, zugriff über IP und viso in der Software enthalten.
Ich habe diesen bereits mehrfach eingesetzt und bin totall begeistert.

PeterPan
14.02.07, 17:30
Hallo Kollege..

Der N350E bietet die Möglichkeit via Webserver auf die Parameter zuzugreifen (also über den Browser IE etc. klickst Du auf den Internetlink. Lädst dann die im N350E gespeicherten Daten hoch, änderst diese, und lädst sie wieder zurück).

http://farm1.static.flickr.com/146/389604706_cc19a0d462_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/389604706/) (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/389609792/)

Logik, Ereignis, Szenen, Zeit, Wochenprogramme, Schwellwerte etc. bleibt so alles direkt am Bus - über den KNX/IP-Controller N350E.

Die ETS3pro hab ich auf meine Microbox420 installiert. So bleibt das ETS/EIB-Projekt in der Anlage.
Auch die Webvisu ist auf der Microbox420 installiert. Da hab ich eine echte clientfreie HTML-Visu am Laufen mit sämtlichen Möglichkeiten, die ich sonst auf Websites habe.Sollte es mal Probleme im Netzwerk geben, arbeitet der EIB samt Controllerfunktionen komplett weiter, da der Controller ja logischweise am EIB direkt dranhängt.

Möchte ich im KNX/IP-Controller etwas ändern, so greife ich direkt auf die Parameter via integrierten Webserver zu - über meinen Laptop via Browser.

Möchte ich in der ETS3pro oder in der Webvisu irgendwas ändern, so greife ich über meinen Laptop via "Remote Access" zu, als wenn ich direkt vor der Microbox sitzen würde. No Prob.

Der KNX/IP-Controller N350E hat nämlich mit der aktuell neu verfügbaren Firmware den ETS3pro-Programmierzugang (siehe SW) (http://www.automation.siemens.com/cgi-extern/et_instabus_eib.pl?te1=5WG1+&te2=350-1EB&sm=instabus&la=de&ac=ml&rm=main&rs=-1&rr=10&ns=Next&mo=*&ye=*&re=&fc=DouyO) erhalten! Nun programmiere ich wie vorher mit dem N146 (oder N148/21) direkt via Remote-Access und der ETS3 über den N350E auf den EIB! Und das ohne die Visualisierungsschnittstelle zur Webvisu zu unterbrechen! Ich kann sogar parallel dazu irgendwas in über die Webserverfunktion aufgerufenen Parametern des N350E ändern! 3 Funktionen und alle laufen parallel. :)

ETS3pro-Programmier-Interface
Webvisu-Interface
Webserver-InterfaceSchon klappt es mit dem Nachbarn

Gruss
PeterPan


PS @EIBUBU Sagt Dir das was?
- Zeppelinstrasse 30 Elektro Lingg
- Zeppelinstrasse 30 Lingg&Janke

Peterle
14.02.07, 18:52
Hallo Peter,
danke für die Info - folgende Fragen:
1) Brauche ich zur Parametrierung/Inbetriebnahme die ETS3 ?
2) Läuft die Microbox permanent ?
3) Kann ich direkt über Internet (Browser) an den N350E ran (als TLN im Netzerwerk, angeschlossen an den Switch) oder muss ich immer zur Veränderung von Parametern über das/die Notebook/Microbox die ETS aufrufen und dann Parameter verändern ?
4) Welche Visu hast Du im Einsatz ?


@EIBUBU
Danke für die Info.

Grüße aus Nürnberg
Peter

Martin J.
15.02.07, 00:23
Hallo PeterPan,

mich interessiert der N350E auch, habe aber folgende Fragen, die bis jetzt nicht beantwortet fand:

-kann ich über den N350E auch den konnex OPC Server 2.0 nutzen ? wenn ja kann ich dann parallel Änderungen mit der ETS machen?

- Nutze zur Zeit die EIB-Weiche USB von Schlaps mit meinem WinCC und OPC kann, muss aber immer die Visu stoppen um Änderungen zu machen ?

-ist der Webserver direkt im N350E integriert, so dass ich lokal keinen Apache brauche, habe mir den Konfigurator heruntergeladen und der hat lokal, erstmal den Apache installiert ?

- Kann ich die Parameter für die Zeitschaltuhr auch über EIB-Objekte ansprechen, oder nur über das WebIF?

Vielen Dank viele Grüße

Martin

PeterPan
15.02.07, 00:42
Hallo Peter,

1) Brauche ich zur Parametrierung/Inbetriebnahme die ETS3 ?
Bei der Applikation des N350E handelt es sich um eine VD1-Datei. Somit kannst Du das Gerät auch mit der ETS2 in Betrieb nehmen.
ABER: Die Programmierung via IP funktioniert nur mit der ETS3pro.

2) Läuft die Microbox permanent ?
Ja natürlich! Wenn die Microbox nicht läuft bekommst Du keinen Remote-Access auf die ETS3 auf dem Rechner und die Visu läuft ja nicht?

Der Vorteil der Microbox ist ja eben, dass es sich um einen IndustrialPC handelt, ohne Lüfter und mit 24V-Netzteil. Die Stromaufnahme liegt bei etwa 0,5 A. Somit benötigt die Microbox gerade mal 12W. Im Vergleich zu einem "normalen" Desktop-PC oder Laptop ist das ein Bruchteil UND "normale" Rechner/Laptops sind nicht für Dauerbetrieb geeignet.
Bei mir läuft die Microbox schon seit der ineltec2005.

3) Kann ich direkt über Internet (Browser) an den N350E ran (als TLN im Netzerwerk, angeschlossen an den Switch) oder muss ich immer zur Veränderung von Parametern über das/die Notebook/Microbox die ETS aufrufen und dann Parameter verändern ?
a) InHouse kommst Du mit jedem Laptop/Rechner mit IE auf die Konfiguration des N350E drauf. Genauso wie Du Deinen WLAN-Router oder Switch konfigurierst.
b) Von EXTERN benötigst Du einen VPN-fähigen ADSL-Router. Dann wählst Du Dich auf Dein Netzwerk ein und kannst dann auf den N350E zugreifen.

4) Welche Visu hast Du im Einsatz ?
IPAS CombridgeStudioSuite
http://www.ipas-products.com/dx/s_cbs_ovr.php
Ich habe die Module
- IPAS ComBridge Studio
Core and Webtab Services
- IPAS ComBridge Studio
Visual Director

Du kannst Dir die VISU-Software kostenfrei herunterladen und 30 Tage testen. Hierzu im Kundencenter anmelden, dann bekommst Du den Zugriff auf den Downloadlink. Einschränkung der Software wie erwähnt 30 Tage Laufzeit ohne Lizenzierung und 30 Minuten Zugriff. Dann neu starten und wieder 30 Minuten Zugriff :-)
http://www.ipas-products.com/dx/s_cbs_sup.php

Gruss
PeterPan

PeterPan
15.02.07, 00:55
Hallo Martin

1. kann ich über den N350E auch den konnex OPC Server 2.0 nutzen ? wenn ja kann ich dann parallel Änderungen mit der ETS machen?
I) N350E und OPC-Server 2.0. Ich nehme das mal stark an. Ich habe das nicht getestet. Soweit ich weiss, arbeitet der OPC-Server 2.0 mit dem Falcon zusammen.
II) kann ich Dir nicht beantworten. Wie a)
Ergo: Ich kann das aber in Erfahrung bringen.

2. Nutze zur Zeit die EIB-Weiche USB von Schlaps mit meinem WinCC und OPC kann, muss aber immer die Visu stoppen um Änderungen zu machen ?
III) Das kläre ich ab. Ich nehme an WinCC ist die Visu von uns und nutzt integrierten OPC-Client.

3. Ist der Webserver direkt im N350E integriert, so dass ich lokal keinen Apache brauche, habe mir den Konfigurator heruntergeladen und der hat lokal, erstmal den Apache installiert ?
IV) Du benötigst den Apache zur Konfiguration des N350E. Der Installer überprüft, ob Du bereits Apache installiert hast, wenn nicht dann lädt er diesen nach.

4. Kann ich die Parameter für die Zeitschaltuhr auch über EIB-Objekte ansprechen, oder nur über das WebIF?
V) Über EIB-Objekte (Komm-Objekte) ist es prinzipiell bei keinem mir bekannten Gerät möglich Applikationsparameter zu ändern. Wenn dann über die Applikation selbst. ABER beim N350 weisst Du lediglich die KNX-Typen zu und trägst plausible Namen dafür ein. Die Zeiten wann geschaltet wird, veränderst Du wie sämtliche anderen Einstellungen über das WebInterface.

Gruss
PeterPan

Dieter Koch
15.02.07, 08:12
Hallo Peterle,

den N350E kenne ich leider nicht.
Aber warum nimmst Du nicht den NK2 von L&J.
Kostet irgendwas um die 400€, zugriff über IP und viso in der Software enthalten.
Ich habe diesen bereits mehrfach eingesetzt und bin totall begeistert.

Ich auch.

Das Gerät ist sehr einfach zu konfigurieren (mit der ETS mache ich die Grundprogrammierung)
Ist aber auf 104 Datenpunkte beschränkt und hat keine Uhr.

Gruß
Dieter

Kaucher
15.02.07, 08:34
So wie ich die Doku verstanden hab, geht das nach wie vor nicht.:(

Sowohl OPC 2.0 als auch ETS nutzen die EIBnet/IP-Tunnelverbindung.
Solange keine 2 Tunnel-Server auf dem Gerät implementiert sind (wünsch ich mir, auch für die N148/21 :D ), kann halt nur einer den Tunnel nutzen.

Gruß Jörg

Martin J.
15.02.07, 09:57
Hallo PeterPan, hallo Jörg,

vielen Dank für Eure Antworten :Prost:

@PeterPan

. Nutze zur Zeit die EIB-Weiche USB von Schlaps mit meinem WinCC und OPC kann, muss aber immer die Visu stoppen um Änderungen zu machen ?
III) Das kläre ich ab. Ich nehme an WinCC ist die Visu von uns und nutzt integrierten OPC-Client.

Ja WinCC ist die Visu von "Euch", die hat Jörg auch im Einsatz. Mit Änderungen meine ich natürlich Änderungen an der EIB Parametrierung mit der ETS.

Aber ich denke da kann man nichts abklären. Ich habe mit Schlaps gesprochen und die sagten es ist entweder der Betrieb als OPC Server oder als Programmierschnittstelle möglich.

Aber vielleicht könntest Du klären ob es für WinCC einen EIBNet/IP Treiber oder ähnliches gibt ich habe da mal sowas internes munkeln hören. Da sind deine Kontakte sicherlich besser.

@Jörg @ PeterPan

Jörg, du scheinst das gleiche Problem zu haben. Ich dachte das halt da PeterPan geschrieben hat er könnte gleichzeitig Visu und ETS geht das vielleicht auch mit OPC. Ansonsten kann ich denn den N350E und die Schlaps Weiche parallel betreiben einen zum programmieren und einen zum Visulisieren?

Vielen, vielen Dank

Martin

Kaucher
16.02.07, 00:32
Hi Martin, Hi PeterPan

jo, OPC über USB-Weiche und ETS über (bei mir) N148/21 auf gleichem Rechner geht gleichzeitig prima.:)

Ja ja, 'ne EIBnet/IP-Kanal-DLL für WinCC....
das wäre was.. :cool:

hab ich auch schon angefragt, aber da weiss keiner was davon, daß da was in der Mache sein.
Von 'ner Schnittstelle S7<->EibNet-IP weiss ich was....;)


Aber mit dem N350 bin ich jetzt doch etwas verwirrt.
Peter, da musst Du bitte mal genauer nachfragen.

1. Die IPAS-Visu läuft IMHO über OPC, der wiederum braucht 'ne Tunnelverbindung.
-> also muß der N350 ab Firmware 1.1.5 Tunneling unterstützen, obwohl das nicht in der Doku steht
--> also muss auch WinCC über OPC über N350 laufen.

2. In der readme, die bei der Firmware 1.3 dabei ist, steht, daß ab 1.3 eine EIBnet/IP-Tunnel-Verbindung für die ETS implementiert wurde.

-> heisst für mich: Die Kiste kann jetzt 2 Tunnel-Verbindungen !? :confused:

--> das wäre allerdings Spitze !:D

--> dann wäre 'echter' Parallelbetrieb von beliebiger Visu und ETS über die 2 Tunneling-Verbindungen möglich, so wie Peter beschrieben hat. :)

Oder läuft auf der Microbox irgend ein Hintergrundtreiber mit, der die ETS-und IPAS-Visu-Telegramme durch einen Tunnel quetscht :confused:

@PeterPan
versuch mal, ob Du da was Genaueres rauskriegst...

... und teile dann mit, daß es für die N148/21 auch 'ne neue Firmware mit 2 Tunnels gibt....:D :D
:Prost:

Gruß Jörg

PeterPan
16.02.07, 00:41
Hi Jörg..

1. Die IPAS-Visu läuft IMHO über OPC, der wiederum braucht 'ne Tunnelverbindung.
-> also muß der N350 ab Firmware 1.1.5 Tunneling unterstützen, obwohl das nicht in der Doku steht
--> also muss auch WinCC über OPC über N350 laufen.
Richtige Schlussfolgerung. Habe aber weder OPC noch WinCC hier zum Testen.

2. In der readme, die bei der Firmware 1.3 dabei ist, steht, daß ab 1.3 eine EIBnet/IP-Tunnel-Verbindung für die ETS implementiert wurde.
-> heisst für mich: Die Kiste kann jetzt 2 Tunnel-Verbindungen !? :confused:
--> das wäre allerdings Spitze !:D
Soweit ich weiss: 1x Tunnel und 1x ObjectServer
Zum Beispiel mit dem ComBridge Studio OPC Server unter Verwendung der ObjectServer Verbindung zum N350E.

--> dann wäre 'echter' Parallelbetrieb von beliebiger Visu und ETS über die 2 Tunneling-Verbindungen möglich, so wie Peter beschrieben hat.
Hallo.. Der N350 hatte bisher keine Tunnelverbindung. Erst mit der aktuellen Firmware kann er 1x Tunneln.

Oder läuft auf der Microbox irgend ein Hintergrundtreiber mit, der die ETS-und IPAS-Visu-Telegramme durch einen Tunnel quetscht
Noooo.. Tunnel und Objekt-Server.

Hach ja. Ich hätte auch gern 2 Tunnel. Thomas hätte auch gern 2 Tunnel und Jörg auch und Chris erst. *seufz* Am besten 3. Dann läuft die ETS, OPC und VASER/HAS parallel ....

Gruss
PeterPan

PS: Richtigstellung: Der N350E hat keinen Webserver! Am Rechner für die Konfiguration muss der Konfigurator installiert sein mit Apache. Der Datenaustausch "Upload/Download" sieht aus wie bei einem Webserver - geschieh aber tatsächlich über XML-File. Eine ETS hierfür nicht erforderlich.

Kaucher
16.02.07, 00:49
... Kapiert (hoffentlich) :D

IPAS-OPC Server läuft über OBJSVR, nix Tunnel...

Also sollte WinCC mit dem IPAS-OPC-Server laufen und der Tunnel-Kanal wäre für's parallele ETSen frei !? :rolleyes:

Gruß Jörg

PeterPan
16.02.07, 01:44
Hi JaiKai

IPAS-OPC Server läuft über OBJSVR, nix Tunnel...
Sisiiiiii....

Also sollte WinCC mit dem IPAS-OPC-Server laufen und der Tunnel-Kanal wäre für's parallele ETSen frei !?
Das wäre abzufragen zu können möglich werden müssen eigentlich solllte, odrrr?

Gruss
PeterPan

PS: Ich korrigiere momentan Presseartikel von Profiredakteuren. Ich liebe "kann, könnte, sollte, werden, müssen, eigentlich, möglich". Deshalb sah ich mich animiert dies hier in einen Thread einzubauen, um die zielsichere Genauigkeit der Wirkung (intuitive Verunsicherung) ausgelöst durch diese Scheinverben am lesenden Interessierten zu eruieren.

Peterle
18.02.07, 10:44
Hallo Peter,

wenn ich den Fernzugriff über den N350E realiseren möchte (in Anlehnung an Deine HW-Konfiguration) brauche ich folgende Komponenten:
1) Microbox PC 420
2) IP-Kontroller N350E
3) ETS3pro
4) IPAS ComBridge Studio
Core and Webtab Services und
IPAS ComBridge Studio
Visual Director

Richtig ?

Noch mal zur Anwednung. Ich möchte über Internet den Zustand im Haus abfragen und visualisieren, Änderungen in der Projektierung vornehmen und evtl. Ereignise melden lassen.

Kanst Du sagen was das kostet ? Wäre da die Annschaffung eines HS nicht vernünftiger ?

Grüße aus dem sonnigen Nürnberg.

Peter

PeterPan
18.02.07, 21:32
1) Microbox PC 420
2) IP-Kontroller N350E
3) ETS3pro
4) IPAS ComBridge Studio
Core and Webtab Services und
IPAS ComBridge Studio
Visual Director


Hi Peter..

die ETS3 brauchst Du immer, wenn Du als Häuslebauer selbst die Inbetriebnahme vornimmst. Der Homeserver ist kein ETS3-Ersatz. Dürfte aber klar sein.

Also reden wir mal von diesem Fall: Peter ist Häuslebauer und nimmt die Inbetriebnahme selbst vor. Somit kauft er sich die ETS3. Nun steht er vor der Wahl
- Installation auf seinem Laptop
- Installation auf der Microbox

Ausserdem möchte Peter innerhalb seines Netzwerk eine Visualisierung haben, vom Internet ausserhalb auf die Visualisierung zugreifen und ausserdem die KNX-Geräte-Parameter verändern. Nun steht er vor der Wahl
- Homeserver + IP-Gateway
- Microbox + IPASvisu + N350

Bei der Installation der ETS3 und der IPASvisu auf der Microbox hast Du folgende Vorteile

http://farm1.static.flickr.com/178/394377620_b194faae66_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/394377620/)

Der Homeserver greift auf eine IP-Schnittstelle zu. Die IPASvisu kann auf sämtliche im Projekt vorhandene IP-Schnittstellen parallel zugreifen (egal ob N148/21, N146 oder N350E). Sämtliche IP-Schnittstellen werden "connected" und teilen dem Webserver die KNX-Daten mit.

http://farm1.static.flickr.com/167/394377361_4a41e1177d_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/394377361/)

Die IPASvisu benötigt keinen Websiterefresh, sondern greift auf die im IPAS-Webserver immer aktuellen KNX-Objekte-Statis zu.

Wird irgendwo im Gebäude ein N350E verwendet, so kann dieser als IP-Gateway für die IPASvisu genutzt werden. Weiterer Vorteil dabei: Die für das Projekt benötigten Logiken, Zeitsteuerungen, Ereignisprogramme, Schwellwerte, Szenen verbleiben immer im EIB-Projekt selbst - Ein IP-Netzwerkfehler oder -Ausfall beeinflusst so die Funktionen nicht im geringsten. Lediglich die IPASvisu bekommt keine aktuellen Daten mehr. Die Datenpunkte können nicht angezeigt werden. Die KNX-Gebäudefunktionen läufen aber ganz normal weiter. Eben weil er N350E samt Logiken etc. am EIB hängt.

Was kostet nun die KNX-Webvisu:

http://farm1.static.flickr.com/131/394377543_330bc41a89_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/394377543/)

Preise verstehen sich als Richtpreise. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte lass Dir eine individuelle Offerte erstellen.

Gruss nach Nürnberg
PeterPan

PS: Eine mit IP-Routern aufgebaute KNX-Linienstruktur sieht übrigens so aus:

http://farm1.static.flickr.com/149/394377415_31ab9db6fe_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/394377415/)

Peterle
22.02.07, 21:24
Hallo Peter,

womit stellst Du den VPN her. Welchen client verwendest Du ?


Grüße aus Nürnberg

Peter

PeterPan
23.02.07, 17:45
Hallo Kollegen..

anbei eine Grafik, welche die Topologie einer KNX-basierenden Homeautomation inkl. Webvisualisierung mitsamt der verwendeten Komponenten und Funktionen zeigt.

http://farm1.static.flickr.com/179/399883743_4278033f93_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/399883743/)

http://syncoliving.dyndns.org:81


Gruss
PeterPan

PS: Hi Peter, ich weiss nicht mal welchen Client ich verwende. :rolleyes: Habe ich nicht selbst installiert. Ist in Klärung.

PeterPan
26.02.07, 11:09
Hallo Peter,

womit stellst Du den VPN her. Welchen client verwendest Du ?


Grüße aus Nürnberg

Peter

Hi Peter..

ich verwende den ganz normalen Windows-VPN-Client. Sagt zumindest mein PC-Spezialist.
Man muss ja nicht alles selbst wissen, wenn man jemanden kennt, der es weiss ;)

Gruss
PeterPan

Peterle
09.03.07, 00:40
Hallo Peter,

versuche es mit Deine HW Konfiguration:
1) Microbox 420
2) N 148/21
3) Visu von IPAS

Bei mir passt allerdings die Microbox nicht in die Verteilung (zu grosse Tiefe), um dann die Kunststoffabdeckungen noch ordentlich aufschnappen zu lassen.

Wie hasst Du das bei Dir gelöst ?

Grüße aus Nürnberg.
Peter

PeterPan
09.03.07, 01:28
Hallo Peterle..

professionelle Entscheidung - gratuliere!

also erst Mal würde ich Dir zum N350E raten. Damit erledigst Du sämtliche Szenen, Abläufe, Ereignisse, Schwellwerte und noch den ETS3-Zugriff, sowie die Visualisierung. Aber das hast Du sicher gelesen oben.

In der Schweiz werden die Verteiler vom Verteilerbauer zusammengebaut; d.h. es existieren keine Standardverteiler (wie man sie in D kennt).

Die CH-Verteiler sind dann oft in Schränken untergebracht mit Holztür davor z.b. im Flur. Oder es werden gleich Standschänke in den Keller gebaut. Somit hat dort die Microbox schön Platz.

Da die Microbox in der Industrie eingebaut wird und "Luft" braucht, ist auch nicht anzuraten diese in einen geschlossenen Standardverteiler mit "Abdeckung drauf und Tür zu" einzubauen. Such Dir einen Platz neben der Verteilung und verwende einen ausreichend grossen Schrank.

Im Projekt "von Rotz" http://homepage.mac.com/vonrotz/efh/PhotoAlbum69.html ist die Microbox neben der Verteilung platziert. Im Projekt "Villa B. Züriberg" im Wandschrank des Hauswirtschaftsraumes. Ebenso im Projekt "Penthouse O. Bodensee".
Bau die Microbox in die Nähe des Routers im Keller, dann sind die Kabelwege kurz. Und denk dran: Zum "Service" musst Du einen Monitor, eine Tastatur (USB) und eine Maus (USB) leicht anstöpseln können. Ausserdem möchte ich es dann persönlich bequem haben. :-)

Gruss
PeterPan

PS: Bei mir steht hängt die Microbox an einem Acrylaufsteller auf der Hutschiene - im Wohnzimmer. Crazy odrrr?

Peterle
09.03.07, 21:04
Aufstellort irgendwo an der Wand neben der Verteilung. Da ich ohnehin einen eigenen Schrank für die Kommunikation habe bietet sich an die Microbox unterhalb anzubringen.

In meiner Installation sitzt bereits eine Zeitmodul und eine Logo!, im Prinzip 2/3 der Funktionen des N350E. Ausserdem arbeite ich mit der ETS V2 :).

So, mal sehen wie ich die Mocrobox zum leben erwecke, drück die Daumen.

GRüße aus Nürnberg.

Peter

PeterPan
09.03.07, 21:23
Hallo Peter..

na denn viel Erfolg mit der Web-Visu-Box! :)
Und halte uns auf dem Laufenden!

Gruss
PeterPan

Peterle
10.03.07, 17:12
das ist schon mal geschafft.
Betriebssystem XP Embedded.

Frage: Wie bekomme ich nun den N148/21 mit der Box verbunden. LAN Kabel von N148/21 auf LAN Box - nix tut sich. Zweites LAN von Box geht in den Router.

Muss ich erst die ETS auf der Box laufen haben um eine Verbindung herzustellen ?

Spannend :D

Grüße aus Nürnberg
Peter

Martin J.
10.03.07, 19:38
Hallo,

hast Du zwischen der Box und dem N148 ein normales Lan Kabel oder ein Crossoverkabel ?
gruß

Martin

joemax
12.03.07, 16:23
Hallo,
bin schon länger stiller Leser und möchte deswegen auch erstmal ein grosses Lob an das Forum loswerden! Konnte meinen Horziont hier schon richtig deutlich erweitern...:) Tolle Sache!


Kurze Frage zu Microbox etc.:

Wie komme ich denn schnell u. günstig an die Microbox und den N350E?
Die Microbox gibt es nach meinen Recherchen in unterschiedlicher Konfiguration (Prozessor, Festplatte...), welche ist sinnvoll und ausreichend f. oben genannte Anwendungen?


Danke und Gruss,
joemax

PeterPan
12.03.07, 20:25
Hallo Kollege..

A) Microbox PC 420
6AG4 040-0AG30-0AB0
SIMATIC MICROBOX PC 420
SCHNITTSTELLEN ON BOARD,
2XLAN (RJ45); 1XGRAFIK (DVI-I);
1XSERIELL (COM1); 4XUSB 2.0
BIS ZU 3 STECKPLAETZE PC/104-
PLUS TEMPERATURUEBERWACHUNG;
WATCHDOG, 24 VOLT DC-INDUSTRIE-
STROMVERSORGUNG PROZESSOR:
PENTIUM III 933 MHZ, 133 MHZ
FSB SPEICHERAUSBAU:
512 MBYTES DRAM-133 (1X512 MB)
LAUFWERKE: 40 GB HDD EIDE
WINDOWS XP PROFESSIONAL, MULTI-
LANGUAGE(EN,DE,FR,IT,SP), SP1;
IN VERBINDUNG M. HARDDISK.

LP-Euro: 1789,00


B) KNX/IP-Controler N350E
http://stlb2.din-bauportal.de/StammDaten/Siemens/Extrainfo/image_jpg/5WG1%20350-1EB01.jpg
N 350E IP-Controller für Zeitaufträge, Ereignisaufträge, Logikfunktionen,
mit zusätzlicher Ethernet-Schnittstelle zum Parametrieren des Bausteins sowie zur Visualisierung aller über den Bus übertragenen Zustände bzw. Werte, mit integrierter Echtzeituhr, mit Pufferung der Echtzeituhr bei Spannungsausfall für mind. 2 Jahre, mit Wochenzeitschaltprogramm für bis zu 100 Zeitaufträge, mit Ereignisprogrammen für bis zu 200 Ereignisaufträge, mit bis zu 10 Logikgattern mit jeweils bis zu 4 Eingängen, mit pro Gatter wählbarer Logikfunktion AND oder OR, mit Invertierung jedes Gattereingangs, mit LC-Display auf der Gehäuse-Oberseite, mit 3 Tastern zum lokalen Einstellen von Datum und Uhrzeit, mit Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Spannungsquelle für AC/DC 12...36 V, mit steckbarem Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Ethernetanschluss (10BaseT) über RJ45-Buchse, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715, Breite 4 TE (1 TE = 18 mm), Verpackungseinheit 1, Gewicht 0,15 kg, Preisgruppe 30,
Bestellnummer: 5WG1 350-1EB01.
Abrechnungseinheit St
Preis 641,00 EUR

In der Schweiz bekommst Du A) und B) bei

Elektro-Material AG (www.elektro-material.ch (http://www.elektro-material.ch))
Otto-Fischer AG (www.ofag.ch (http://www.ofag.ch))
ggf. Direkt von Siemens Schweiz AG (Industriekunden)In Deutschland frage diese beim freundlichen Siemens-Vertriebsregionen-Zuständigen an.

In Österreich ebenso.

Anfrage für technische Fragen, Bezugsquellen und Lieferzeiten schnell und unkompliziert z.B. direkt unter technical-assistance@siemens.com

Gruss
PeterPan

joemax
13.03.07, 11:25
Super,
vielen Dank!!!

Habe die Teile heute morgen bei dem für meinen Wohnort zuständigen Vertrieb angefragt und warte jetzt gespannt auf das Angebot...

Grüße,
joemax

travis
13.03.07, 19:24
Hallo,

habe mit grossem Interesse diesen Thread gelesen, da ich auch eine N350E in meinem Bau intergrieren will.

Allerdings möchte ich keine Microbox benutzten, da ich eh 2-3 PCs im Netzwerk laufen haben werde.

Deshalb nun meine Frage:
Ein PC mit Windows XP pro mit Netzwerk sollte doch das gleiche leisten wie die Microbox oder?

Dann die IPAS ComBridge Studio SW drauf und dann habe ich die gleichen Funktionen wie beim der Verwendung mit der Microbox???

Gibt es eigentlich auch ein SW auf Linux Basis die ähnliche Funtkionen wie die von IPAS liefert (in Verbindung mit dem N350E?

ciao
Travis

PS: gibt es eigentlich einen unterschied zwischen dem N350E von Siemens und dem Gerät von IPAS? (welcher hat einen Vorteil)?

PeterPan
13.03.07, 20:12
Hallo Travis..

wenn Du eh einen professionellen XPpro-Server rund um die Uhr laufen hast, dann brauchst Du nicht unbedingt die Microbox420.
Die Microbox420 wird bei meinen Projekten im Wohnbau und Zweckbau deshalb eingesetzt, da bei diesen Projekten eine klare Trennung zwischen IT-Netzwerk-Zuständige und Gebäudenetzwerk-Zuständige existiert.
Die IT-Netzwerk-Leute wollen diese Trennung und die Gebäude-Spezies eben auch. So ist gewährleistet, dass jedes System ohne Kompetenzgerangel professionell betrieben wird.

Gruss
PeterPan

joemax
13.03.07, 21:54
...nur der Vollständigkeit wegen:

Preisbasis wie von Peter gelistet,
Lieferzeit ca. 3 Wochen.
Na, gut Ding will Weile haben...:cool:

Aber sehr nette und unkomplizierte Mitarbeiter beim Siemensvertrieb!

Danke u. Gruss,
joemax

Peterle
16.03.07, 12:33
So, habe die CBS von IPAS installiert und mit Lizenz feigeschaltet. N148/21 ist ebenfalls installiert. Der N148/21 hängt am Router/Switsch mit fest zugeordneter IP (LAN Kabel, kein Crossover).

Die IPAS CBS ist auf der Microbx installiert. Die MB hängt ebenfalls mit fest zugeordneter IP Adresse am Router/Switch.

Im CBCM auf suchen TCP IP Geräte gedrückt - nix gefunden.

Was fehlt an Verbindungszuordnungen ?

Grüße aus Nürnberg.
Peter

PeterPan
17.03.07, 04:35
Hallo Peter..

hast Du die entsprechenden Ports freigeschaltet?
Ist irgendwo eine Firewall aktiv, welche die Ports blockiert?

Gruss
PeterPan

tstalzer
17.03.07, 10:35
Was fehlt an Verbindungszuordnungen ?


Hi Peter

soweit ich weiss hat die Microbox Windows XP Embedded installiert. Dort ist auch die MS Firewall in der Standardkonfiguration aktiv. In dieser müssen auf jeden Fall die entsprechenden Ports freigeschaltet werden (Default ist, soweit ich weiss, alles blockiert).

Ich weiss jetzt nicht welche Ports der N350 verwendet, (für IPAS läuft das über das sog. "Objectmapping") aber für eine "normale" Eibnet/IP Verbindung ist das der Port 3671 (TCP&UDP freischalten!). Ggf. benötigst Du hierzu auch eine Freischaltung in dem LAN Switch.

Gruss

Thomas

joemax
24.03.07, 18:27
Hallo,

bin jetzt stolzer Besitzer eines N350E und dabei etwas rumzuspielen...
Im Moment schaffe ich es aber noch nicht mal auf das Teil mit dem Laptop (WinXP, direkt über Netzwerkkabel angeschlossen) zuzugreifen! Habe schon einiges probiert, aber nichts hat funktioniert.
:confused:
Kann mir da jemand einen kleinen Schubbs geben?
Danke,
joemax

Martin J.
24.03.07, 19:10
Hallo,

Was heisst den direkt angeschlossen, direkt N350E an den Rechner, wenn ja ist es ein Crossoverkabel ?

Ausserdem glaub ich der N350E braucht ein DHCP Server im Netzwerk bin ich mir aber nicht ganz sicher. Meiner ist noch nicht da, deshalb kann ich das jetzt nicht 100% sagen.

hast du eine Firewall aktiviert unter Windows ? Kannst Du den N350E anpingen ?

Gruß

Martin

bjo
24.03.07, 19:10
Hallo,

bin jetzt stolzer Besitzer eines N350E und dabei etwas rumzuspielen...
Im Moment schaffe ich es aber noch nicht mal auf das Teil mit dem Laptop (WinXP, direkt über Netzwerkkabel angeschlossen) zuzugreifen! Habe schon einiges probiert, aber nichts hat funktioniert.
:confused:
Kann mir da jemand einen kleinen Schubbs geben?
Danke,
joemax

wenn ich das recht verstehe setzt du eine direktverbindung Laptop N350E ein.
wenn dem so ist muss ein Cross-Overkabel verwendet werden.
schließe sowohl Laptop als auch N350E an einen
Router / Switch oder Hub an dann dürfte es funzen!

joemax
24.03.07, 19:57
Gut,
der N350 hängt jetzt direkt am Wlan-Router... das Display zeigt die IP-Adresse 169.254.254.254 und eine MAC-Adresse.
Über den Laptop (Wlan) schaffe ich es aber immer noch zuzugreifen.
Bitte um noch etwas mehr Hilfe...
Danke.

PeterPan
24.03.07, 20:03
Hallo Kollege..

a) Applikationsprogramm herunterladen
b) Applikationsprogramm in ETS3pro importieren
c) Applikationsprogramm in Projekt einfügen
d) physikalische Adresse vergeben
e) Parameter einstellen
d) IP-Adressen vergeben
e) Gerät via BUS laden (USB)
f) Webprojektierungstool herunterladen
g) Webprojektierungstool installieren (auf dem Rechner)
f) Via Webprojektierungstool das Gerät suchen
g) Gerät nach belieben Projektieren

Dokus und Software:
http://www.automation.siemens.com/cgi-extern/et_instabus_eib.pl?te1=5WG1+&te2=350-1&sm=instabus&la=de&ac=ml&rm=main&rs=-1&rr=10&ns=Next&mo=*&ye=*&re=&fc=bPKqB



Gruss
PeterPan

joemax
24.03.07, 20:18
Aha...

d.h. Zugriff erst nach Programmierung über ETS... dachte das ginge vorab auch über eine IP-Adresse.
da muss ich noch ein paar Tage geduldig sein... habe die ETS (mit Dongle) erst letzte Woche bestellt und Testlizenz ist schon abgelaufen...:rolleyes:

Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe...

Peterle
31.03.07, 20:33
Weiss nicht was es war, aber jetzt ist der N148 im CBMS mit der IP sichtbar.
Ich habe sowohl den N148 als ach die microbox mit einer festen IPAdresse am Router hängen.

Greift die Combridge Studio SW direkt über den N148 auf das Projekt zu oder muss ich das Projekt exportieren und offline in der Visualiserung verarbeiten ? Dann müsste man aber jede Änderung manuell nachführen ?

Grüße aus Nürnberg

Peter