PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Alarm Scene



Hugo
08.02.07, 19:18
Hallo,

Ich hab im Haus einen Bewegungsmelder am BUS und moechte daß wenn der Bewegung empfaengt alle Lichter im Haus einschaltet und alle Rolladen hochfaehrt.

Problem ist aber dass die Rolladen ein 0-bit zum Hochfahren benoetigen und die Licher ein 1-bit.

Wie mach ich das am besten damit das 1-bit vom Bewegungsmelder eine 0 an die Rolladenaktoren schickt und eine 1 an die Lichter ?

Danke

cinhcet
08.02.07, 19:23
mhh, du könntest im ganzen Haus bei den Jalo. Aktoren umstellen, dass sie bei 1 hochfahren.

Hugo
08.02.07, 19:27
Hab keine solche Einstellungsmoeglichkeit gfunden.

Ich benutz die ABB Module.

3dmartist
08.02.07, 19:29
und wenn man die 0 èr mit einer NOR logik invertiert ??

einen logikbaustein würdest du aber brauchen

Michel
08.02.07, 19:34
mhh, du könntest im ganzen Haus bei den Jalo. Aktoren umstellen, dass sie bei 1 hochfahren.Gibt´s so einen? ;)

@Hugo: welche Rolladen/Jalousieaktoren hast du denn genau im Einsatz (Typ/Best.-Nr.)?

Eventuell kannst du dort eine Zentralfunktion, Sonnenschutzautomatik o.ä. nutzen.

cinhcet
08.02.07, 19:37
ups, das geht ja gar nicht, man kann ja nur bei den Tastern umstellen, mit welcher Taste genau auf und ab geht, sorry, für den unqualifizierten Beitrag.
Andere Möglichkeit(aber nicht ganz sauber) einfach in der Verteilung die Drähte umklemmen

Christian_MUC
08.02.07, 19:54
Andere Möglichkeit(aber nicht ganz sauber) einfach in der Verteilung die Drähte umklemmen

Würde ich mal nicht so empfehlen, damit vertauscht du praktisch Auf und Ab.
Wird sicher spassig bei Windalarmfunktion wenn die Teile gezielt nach oben fahren sollen.

Apropo Windalarm, nutze den doch für deinen "Alarm-Auf" Befehl, wirst nur den Zustand "kein Alarm" zyklisch senden müssen

Gruß
Christian

cinhcet
08.02.07, 19:58
deswegen stand da nicht ganz sauber:D :D

eibmeier
08.02.07, 20:00
Andere Möglichkeit(aber nicht ganz sauber) einfach in der Verteilung die Drähte umklemmen[/quote]



Die unsaubere "Schrauberlösung" würde ich lassen. Da kommt doch nur ein mords durcheinander auf...

Saubere Lösung: z.B. ABB Logikmodul (ca. 120 Euro) oder notfalls ein Busankoppler UP/REG als "Kontroller" und das 1 Bit Signal negieren. fertisch!

gruss
eibmeier

GLT
08.02.07, 21:12
Hab keine solche Einstellungsmoeglichkeit gfunden.

Ich benutz die ABB Module.
Benutzt du die Module für den Raumcontroller oder den REG Jal-Aktor?

Bei Anfragen ist es generell hilfreich Hersteller/Gerät/Typ mit anzugeben :cool:

Warum verwendest Du keine Presets?
Position des Presets auf 0% und deine GA (Wert 1) auf den Presetaufruf.;)

Der Reg-Aktor bietet die Möglichkeit der "Bedienung sperren" mit der Möglichkeit festzulegen, welche Position er einzunehmen hat und dann in Sperren zu gehen, d.h. er fährt die Jalos hoch und sperrt dann jegliche Bedienung -> Ideal im Alarmfall:D

PeterPan
08.02.07, 22:09
Hallo Kollegen..

Anforderung
- Bewegungsmelder erkennt Bewegung und sendet "1"
- Lichter Schalten ein
- Jalousien fahren nach unten

Um letzteres ins Gegenteil zu kehren, gibt es zwei Szenarien:

a) Wetterstation im Haus. Windrotor und Wassersensor (mit ODER verknüpft) im Normalzustand senden zyklisch "0".
Daraus folgt: Überwachungsfunktion inkl. Zeitfenster im Jalousieaktor aktiv. Wird "1" über dieses Komm-Objekt empfangen, so fahren die Jalousien nach oben und verbleiben dort, auch wenn die Wetterstation (Wind+Regen) zyklisch "0" senden und die "Windalarm-Bewegungsalar"-Überwachung dadurch deaktiviert wird.

b) Keine Wetterstation im Haus. Somit ist bisher die Sicherheitsfunktion im Jalousieaktor noch nicht aktiviert. Ebenso die Überwachung auf "Wind+Regen".
Somit wäre eine Lösung, eben diese Sicherheitsfunktion "Objekt Windalarm" zu aktivieren. Allerdings hierbei den Parameter "Überwachungszeit" auf deaktiviert setzen. Somit kann das Windalarmobjekt für den Zweck "Auf bei Alarm durch Bewegung" genutzt werden.

Ein "Ende der Erfassungszeit -> Sende 0" schaltet so oder so die Beleuchtung wieder aus, und zwar zentral sämtliche Leuchten. Die Jalousien bleiben in beiden Fällen oben, bis diese manuell wieder abgefahren werden (nachdem das Sicherheitsobjekt wieder auf "0" gesetzt wurde).

Anzumerken wäre ebenso, dass KNX-Bewegungsmelder eigentlich nicht für "Alarmierungen" geeignet sind. "Man kann..."

Gruss
PeterPan

Axel
09.02.07, 08:49
Hallo Kollegen,

Vom um verdrahten Rate ich ab, da damit die Konnex Richtlinien von definierten Telegrammen aufgehoben wird und es zu verschiedenen Fehlern kommen könnte/ wird. 1 ist nun mal Rollladen AB und 0 AUF.

Allerdings stellt sich die Frage ob das vorgehen ohne Logik und Verknüpfungen gut ist. Denn was passiert wenn der Bewegungsmelder eine Null sendet? Wie schalte ich scharf/unscharf?

Folge dessen ist die angesprochene Lösung über ein preisgünstiges Logikmodul die beste. Damit können nicht nur gezielt Telegramme versendet werden, sondern auch Telegramme gefiltert und eine Funktion scharf/ unscharf realisiert werden.

Michael T.
09.02.07, 21:58
Hallo,

Ich hab im Haus einen Bewegungsmelder am BUS und moechte daß wenn der Bewegung empfaengt alle Lichter im Haus einschaltet und alle Rolladen hochfaehrt.

Problem ist aber dass die Rolladen ein 0-bit zum Hochfahren benoetigen und die Licher ein 1-bit.

Wie mach ich das am besten damit das 1-bit vom Bewegungsmelder eine 0 an die Rolladenaktoren schickt und eine 1 an die Lichter ?

Danke


Wie währe es mit "Position-Anfahren" oder "Sperren".
Am Jalousieaktor einzustellen.
Gruppenadresse erstellen. "Sperren" rein und "Schalten" vom BEW.

PeterPan
09.02.07, 23:26
Wie währe es mit "Position-Anfahren" oder "Sperren".
Am Jalousieaktor einzustellen.
Gruppenadresse erstellen. "Sperren" rein und "Schalten" vom BEW.

Hallo Kollege..

bitte um Bestätigung: Die Funktion "Sperren" aktiviert bei "1" ein Hochfahren der Jalousien?

Gruss
PeterPan

q098501
10.02.07, 11:05
@PeterPan:

der ABB JA/S4.230.1M kann das.

1. Sperren über Kommunikationsobjekt --> aktiviert/deaktiviert

wenn aktiviert, dann

2. Position bei Sperren --> Keine Reaktion/Auf/Ab/Stop/Pos 1/Pos 2/Pos 3/Pos 4

hab's gerade probiert, funktioniert wie erwartet.

Gruß
Peter

EIB-Systemtechn
10.02.07, 11:14
Hallo Hugo,

wenn Du noch einen freien Schaltaktorkanal hast, dann könntest Du mit der invertierten Rückmeldung die Jalousieaktoren steuern.

Mfg.

Thomas

www.eib-systemtechnik.de (http://www.eib-systemtechnik.de)

PeterPan
10.02.07, 16:32
Hallo Peter..

na das ist eine fundierte Antwort, wie man sie erwartet. Danke!

Gruss
PeterPan

TRex
10.02.07, 18:00
Drähte vertauschen gibt Minuspunkte...
Hast Du keinerlei Logik um was umzudrehen oder zu vervielfältigen? Ist doch die einfachste Lösung...
Notfalls einen Aktor so verdrehen daß mit 0 geschlosse n ist und ein Quittungstelegramm schicken, daß dann die 1 enthält...