Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Welche Gruppenadressen für Heizungssteuerung



MD11
08.02.07, 09:29
Guten Morgen,
zum Anlegen von Gruppenadressen in verschiedenen gleichartigen Räumen mit RTR möchte ich standardisiert GA vorab anlegen.

Folgende habe ich mir bereitgelegt:

0 Heizung schalten
1 Modus Komf/Standby/Nacht/Frost ( 1 byte, Betriebsmodusumschaltung )
2 Modus Komfort/Standby ( 1bit / alt )
3 Modus Nacht ( 1bit / alt )
4 Modus Frostschutz ( 1bit / alt )
5 IST Temperatur
6 aktueller Sollwert
7 Basis Sollwert
8 Regler Stellgroesse
9 Betriebszustand Status Regler
10 Präsenzobjekt
11 Temperaturalarm
12 Zwangs - Betriebsmodusumschaltung ( 1 byte )
13 Fensterstatus ( wenn nicht woanders vorgesehen )
14 Regler Vorort sperren
15 RT Schaltuhr sperren ( falls vorhanden )


Habe ich etwas vergessen, oder habt Ihr eine bessere Variante.

Gruesse aus Frankfurt
Stephan

Norbe
08.02.07, 11:20
kommt immer auf das Projekt an.
Wenn du mal ein Projekt mir über 2500 Gruppenadressen hast , wirst du dir gut überlegen , ob du wirklich soviel anlegen willst oder vielleicht nur das , was du wirklich brauchst.

MD11
08.02.07, 11:31
Ja das stimmt,
aber man kann ja dann immer noch welche löschen, wenn es knapp werden sollte.

Meine Projekte sind ein Glück nicht so gross. :)

Bloss eine gute Planung ist doch das A und O und ich hasse es, nachher in jedem Raum nachpflegen zu müssen.

PeterPan
08.02.07, 11:53
Hallo Kollege..

Frage: Was braucht man mindestens, um eine Raumtemperaturregelung zum Laufen zu bringen?
Antwort: 8 Regler Stellgroesse

Frage: Was braucht man am häufigsten, um eine Raumtemperaturregelung zum Laufen zu bringen?
2 Modus Komfort/Standby ( 1bit / alt )
--> Anwesenheit/Abwesenheit oder auch Präsenz (Zentraladresse für alle Regler)
3 Modus Nacht ( 1bit / alt )
--> Zeitschaltuhr (Zentraladresse für alle Regler)

Somit beide GAs in die Zentral-Struktur 0/0/xxx nehmen.

4 Modus Frostschutz ( 1bit / alt )
--> Fensterkontakte raumspezifisch
5 IST Temperatur
--> (2 Byte für Anzeige)
6 aktueller Sollwert
--> (2 Byte für Anzeige)
8 Regler Stellgroesse
--> Verbinden mit Aktoreingang (Stellantrieb)

Gruss
PeterPan

PeterPan
08.02.07, 12:00
Beispiel:

Raumtemperaturregler UP252/3 im Wohnzimmer...

http://farm1.static.flickr.com/171/381841443_a881f67bfa_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/381841443/)
Sendet an N605 in der Verteilung...
http://farm1.static.flickr.com/164/381841408_574e74d482_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/381841408/)
.. der mit 230V-Leitung mit elektrothermischem Stellventil verbunden ist.

ODER:
Multifunktionstaster Temperatur UP231/3 im Bad...
http://farm1.static.flickr.com/183/381841478_b5a79bf9a6_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/381841478/)
.. sendet an EMO/EIB elektromotorischen Stellantrieb im Bad
http://farm1.static.flickr.com/126/381841458_f3a3998ea8_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/381841458/)

Anzeige der Statusinformationen (Komfort/Standby, Nacht, Frost/Fenster, Ist-Temperatur, Solltemperatur, Stellgrösse) in der Küche

http://farm1.static.flickr.com/143/381841546_56a3df1ebf_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/381841546/)
.. via Anzeige/Bedieneinheit UP585

Frage: Warum für das Wohnzimmer 2x Stellgrösse (WZ: Stellgr.1 / Stellgr.2)?
Antwort: Der Konvektor läuft über einen Schaltausgang (siehe Abbildung oben) angeschlossen an einen elektrothermischen Stellantrieb (Schaltende PI-Regelung 1Bit). Im Flur ist am Radiator ein elektromotorischer Stellantrieb angeschlossen (Stetige PI-Regelung 8Bit). Da die Wohnzimmertür eh immer offen steht, sollen beide Räumlichkeiten gemeinsam laufen (übrigens die Küchentür ist auch noch ausgehängt, daher läuft die Küche auch gleich mit).

Damit beide Regelungen

über einen EIB-Regler UP252/3 gefahren werden können
wurde dieser auf "2-stufiges Heizen" parametriert und
der Parameter "Stufenabstand von der Grundstufe zur Zusatzstufe" auf 0 Kelvin
eingestellt.--> So erhalte ich 2 Stellwertausgabe, welche parallel laufen, aber 2 unterschiedliche Typen angefahren werden können: 8Byte und 1Bit

Anbei der Link zum Blogeintrag über den Einbau der Raumtemperaturregelungs-Komponenten:
http://peterpanch.wordpress.com/2007/02/08/pimp-my-house-energiesparen-mit-knx-raumtemperaturregelung/

Gruss
PeterPan

MD11
08.02.07, 12:29
Warum für das Wohnzimmer 2x Stellgrösse (WZ: Stellgr.1 / Stellgr.2)

Servus Peter,

tricky ! Das ist eine gute Idee.
Gut auch der Tip mit den 0 Kelvin spread

Du hast es auf den Punkt gebracht.
Obwohl ich ja persönlich die Konnex-Variante (1-byte) bevorzuge.

Gruesse Stephan

PeterPan
08.02.07, 12:32
.... bei PI-Regelung!

Das Regelverhalten wird durch die Grösse des Datentyps nicht verändert.

--> Wobei weder 1Bit noch 1Byte mein Favorit ist! Ich bekenne mich für die PI-Regelung :-)

Gruss
PeterPan

cinhcet
08.02.07, 12:35
bevor ich jetzt nen neuen Thread aufmache, frage ich einfach hier, es gab mal einen Thread, in dem wir diskutiert haben, wie man die Gruppenadressen am besten aufgliedert, doch leider finde ich den nicht mehr.
Wisst ihr vielleicht wo?

MD11
08.02.07, 12:48
.... bei PI-Regelung!

Das Regelverhalten wird durch die Grösse des Datentyps nicht verändert.

Ist schon klar, nur manch einmal hat man die Wahl zwischen 1-bit Schaltung ( dein Favorit ) und der Konnex ( 1-byte ) Schaltung. Wir haben darüber schon mal geredet auf der L&B.

Hatte da bereits selber einmal Probleme in der Vergangenheit, bei einem gemischten System, bei dem dann Logik eingesetzt werden musste, um wieder zu heilen.

Gruesse
Stephan

PeterPan
08.02.07, 13:16
Hallo Danny..

Gruppenadressen und deren Struktur

Ich bevorzuge (und lehre) 3-stufige Gruppenadress-Struktur:
HG0 = Zentral Ganzes Haus
HG1 = KG Keller
HG2 = EG ErdGeschoss
HG3 = OG OberGeschoss
...

MG0 = Zentral jeweilige Etage
MG1 = Beleuchtung jew. Etage
MG2 = Jalousie jew. Etage
MG3 = Heizung jew. Etage
MG4 = Sonstiges (Logik etc.)

Gruss
PeterPan

fallas04
08.02.07, 15:09
Wisst ihr vielleicht wo?

Gibt z.B. den (http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=6996&highlight=struktur) ...

Suche > Stichwort "Struktur" > es eröffnen sich Welten... :rolleyes:

cinhcet
08.02.07, 15:10
Hallo Peter,
hört sich vernünftig an, mal schauen, wie sich das in der Praxis bewert. Ich brauche aber noch eine Hauptgruppe mit DG, is ja auch projekt abhänig. Bisher habe ich alles nur provisorisch verbunden, jetzt will ich aber mal Ordnung. Danke!!

@meik ahhhh, danke, den hab ich gesucht


Edit: Ich hab jetzt mein System:
HG0: Zentral, ganzes Haus
HG1: Zentral, KG
HG2: Zentral, EG
HG3: Zentral, OG
HG4: Zentral, DG
HG5: Bad
HG6: Mom/Dad
HG7: Ich
HG8: meine Schwester
usw.

Und dann die MGs wie von Peter vorgeschlagen

spricht da was dagegen?

PeterPan
08.02.07, 17:17
--> "Nööö! Basst so!"

Gruss
PeterPan

GLT
08.02.07, 23:51
@Danny
Wenn es Deinen Anforderungen entspricht - all right.

Es gibt keine allgemeingültige Musterlösung oder Norm:D