Hallo zusammen,
wer kann bei folgendem Problem helfen:
In einem Verwaltungsgebaeude sind mehrere Konferenzsaaele, in denen Downlights mit TL Leuchmitteln und EVG's mit 0-10V Schnittstelle installiert werden. Die Downlights sind in 3 Gruppen A B C ( L1-L3, ca. 20 Leuchten pro Gruppe) aufgeteilt und sollen alle gemeinsam geschaltet und gedimmt werden.
Normalerweise ist das kein Problem, hatte ich doch 3 Siemens N 525 Dimmaktoren dafuer vorgesehen.
Jetzt kommt der Zustaenndige vom Ingenieurbuero und meinte, zwecks Kostenreduzierung habe er die Schaltung folgendermassen vorgesehen:
1Dimmaktor N 525 zum Schalten und Dimmen der Gruppe A und zum Dimmen der Gruppen B und C ( 0-10 V Leitung des Dimmaktors soll alle 3 Gruppen steuern), zum Schalten der Gruppen B und C sollen 2 Kanaele eines Schaltaktors verwendet werden.
Das wuerde theoretisch funktionieren ( 1 Gruppenadresse Schalten auf Dimmaktor und Schaltaktor, 1 Gruppenadresse Dimmen auf Dimmaktor ). wenn man nicht ueber Wert EIN oder AUS schalten will.
Aber wie verhaelt es sich mit den 0-10 V Schnittstellen der EVG,
wenn die Gruppen dreiphasig aufgeteilt sind?
Rueckwirkung auf Dimmaktoren oder EVG?
Vertraegt der Dimmaktor am 0-10V Anschluss 60 EVG's?
Mit Dank im Vorraus fuer schnelle Hilfe...
Thomas Plein
wer kann bei folgendem Problem helfen:
In einem Verwaltungsgebaeude sind mehrere Konferenzsaaele, in denen Downlights mit TL Leuchmitteln und EVG's mit 0-10V Schnittstelle installiert werden. Die Downlights sind in 3 Gruppen A B C ( L1-L3, ca. 20 Leuchten pro Gruppe) aufgeteilt und sollen alle gemeinsam geschaltet und gedimmt werden.
Normalerweise ist das kein Problem, hatte ich doch 3 Siemens N 525 Dimmaktoren dafuer vorgesehen.
Jetzt kommt der Zustaenndige vom Ingenieurbuero und meinte, zwecks Kostenreduzierung habe er die Schaltung folgendermassen vorgesehen:
1Dimmaktor N 525 zum Schalten und Dimmen der Gruppe A und zum Dimmen der Gruppen B und C ( 0-10 V Leitung des Dimmaktors soll alle 3 Gruppen steuern), zum Schalten der Gruppen B und C sollen 2 Kanaele eines Schaltaktors verwendet werden.
Das wuerde theoretisch funktionieren ( 1 Gruppenadresse Schalten auf Dimmaktor und Schaltaktor, 1 Gruppenadresse Dimmen auf Dimmaktor ). wenn man nicht ueber Wert EIN oder AUS schalten will.
Aber wie verhaelt es sich mit den 0-10 V Schnittstellen der EVG,
wenn die Gruppen dreiphasig aufgeteilt sind?
Rueckwirkung auf Dimmaktoren oder EVG?
Vertraegt der Dimmaktor am 0-10V Anschluss 60 EVG's?
Mit Dank im Vorraus fuer schnelle Hilfe...
Thomas Plein