MD11
04.02.07, 15:34
Bei mir gibt es folgende Aufgabenstellung:
ein Projekt hat eine Linie mit jetzt schon 75 Teilnehmern. Diese muss ich sinnvoll aufzuteilen. Es ist zu erwarten daß zukünftig noch einmal bis zu ungefähr 75 Teilnehmer dazu kommen werden.
Nachteil:
Die gesamte EIB Verkabelung läuft in zwei Schaltkästen zusammen. Im Hauptschrank ist auch der Abzweig zum Nebenschrank, von dem alles auch wieder Baumartig mit Verästelungen verläuft. In den Schränken kommen jeweils mehrere Hauptstränge ( EIB ) zusammen.
Der Nebenschrank hat den kleineren Anteil der Geräte ( ca. 25 ) und die weiteren ca. 75 Erweiterungen kommen zum Hauptschrank bzw. zu diesem EIB-Zweig.
Leider sind die Adressen querbeet verteilt, die 1.1.13 ist im Hauptschrank, die 1.1.14 im Nebenschrank und die 1.1.15 wieder im Hauptschrank, die 1.1.16 irgendwo etc..
Einen 4.1 Koppler und eine Spannungsversorgung habe ich schon gekauft und bin am überlegen, ob es nicht besser wäre, gleich drei Linien aufzubauen.
Sollte ich die Adressen für die Geräte alle neu vergeben ? ( viel Arbeit und bestimmt fehlerträchtig )
Oder wie sollte ich am Besten vorgehen ?
Macht mir etwas Kopfschmerzen zur Zeit und wäre dankbar über jede Empfehlung.
ein Projekt hat eine Linie mit jetzt schon 75 Teilnehmern. Diese muss ich sinnvoll aufzuteilen. Es ist zu erwarten daß zukünftig noch einmal bis zu ungefähr 75 Teilnehmer dazu kommen werden.
Nachteil:
Die gesamte EIB Verkabelung läuft in zwei Schaltkästen zusammen. Im Hauptschrank ist auch der Abzweig zum Nebenschrank, von dem alles auch wieder Baumartig mit Verästelungen verläuft. In den Schränken kommen jeweils mehrere Hauptstränge ( EIB ) zusammen.
Der Nebenschrank hat den kleineren Anteil der Geräte ( ca. 25 ) und die weiteren ca. 75 Erweiterungen kommen zum Hauptschrank bzw. zu diesem EIB-Zweig.
Leider sind die Adressen querbeet verteilt, die 1.1.13 ist im Hauptschrank, die 1.1.14 im Nebenschrank und die 1.1.15 wieder im Hauptschrank, die 1.1.16 irgendwo etc..
Einen 4.1 Koppler und eine Spannungsversorgung habe ich schon gekauft und bin am überlegen, ob es nicht besser wäre, gleich drei Linien aufzubauen.
Sollte ich die Adressen für die Geräte alle neu vergeben ? ( viel Arbeit und bestimmt fehlerträchtig )
Oder wie sollte ich am Besten vorgehen ?
Macht mir etwas Kopfschmerzen zur Zeit und wäre dankbar über jede Empfehlung.