Hallo Leute,
bin bisher nur Beobachter im Forum gewesen. Hab fast alle Probs durch stöbern bisher lösen können, doch
jetzt steh ich auf`m Schlauch.
Folgendes Problem:
Hab in einer Kundenanlage die Gira EIB-Alarmzentrale verbaut. Die Anlage arbeitet mit verzögerten Melder, sodass ein Alarm zunächst als Voralarm (KO 168 als 1bit) mit`nem Ein-Signal ausgegeben wird.
Der Kunde möchte nun bei Voralarm folgende Funktion:
Alle Lichter an, und alle Rollladen auf.
Die Lichter sind ja mit dem Ein-Signal kein Problem, doch die Rollladen fahren runter statt hoch.
Es stehen weder Logikmodul noch HS zur Verfügung.
Können vielleicht die Merten raumtemp-regler mit Ihrer Szenenfunktion weiterhelfen?
Würd mich freuen, wenn jemand helfen könnte.
Wie würdet Ihr das lösen??
grüsse Puffel
Ich würde ein Logikmodul einsetzen. z.B. LM/S von ABB, als es mit einer Szene machen. Wenn diese verstellt wird geht nichts mehr.
Gruss
URS
puffel9999
03.02.07, 21:43
Danke für die antwort (ging ja verdammt schnell).
Das wär sicherlich ne saubere Lösung. da ich dummerweise mit einem Festpreis gearbeitet hab, möcht ich`s anders versuchen.
Was haltet Ihr von folgender Lösung:
Das "Ein" Signal auf einen freien SA, und hardwaremässig mit`nem Binäreingang abfragen.
Dann bei steigender Flanke ein "Aus" Signal senden.
Ich weiss, ich weiss; Die Kanäle kosten fast mehr.
Ich hätt sie aber noch frei.
Gruss
Puffel9999
Hast Du kein Potfreien Kontakt auf der Alarmanlage, dann könntest Du eine Tasterschnittstelle anhängen. Oder wenn das nicht geht Deine lösung machen.
Gruss
URS
puffel9999
03.02.07, 22:13
Hallo Urs,
super Idee. Die Alarmzentrale sitzt direkt neben der alarmzentrale. Ich kann den pot.-freien Kontakt direkt auf den Binäreingang klemmen.
Hätte ohne Dich tatsächlich fast ein logikmodul gekauft.
Danke vielmals, hoffe kann auch mal helfen.
gruss
Puffel
Hab die gleiche Problematik schon bei mir gehabt (Rauchmelder an TS). Hab jetzt ein Logikmoduk von ABB und verdopple die GA.
Ohne LM hab ich folgenden Trick benützt:
Habe mit der 1 von der TS die Lichter eingeschaltet und in den Jalousieaktoren ein Alarmobjekt gesetzt (Windalarm, Frostalarm, etc...). Wenn Deine Aktoren diese Objekte auch haben brauchst du keine zusätzliche Hardware :)
Ein stinknormale BCU von Insta kann auch Logik.
Bevor Ihr daher teure Logikmodule für einfachste Gatter kauft, lest daher das und probiert es aus.
http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=7110&highlight=busankoppler+Kontroller
Ich wusste das bis dato auch nicht.
Roland
Ein stinknormale BCU von Insta kann auch Logik.
Bevor Ihr daher teure Logikmodule für einfachste Gatter kauft, lest daher das und probiert es aus.
http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=7110&highlight=busankoppler+Kontroller
Ich wusste das bis dato auch nicht.
Roland
Das hätte ich jetzt auch gerade vorgeschlagen!
Wissen eigentlich nur die gaaaanz "alten Hasen" weil es aus den Anfängen der EIB-Zeit kommt. Wird heute Dank preiswerter LM und immer leistungsfähigeren Aktoren nicht mehr so oft gebraucht.
gruss
eibmeier
Können vielleicht die Merten raumtemp-regler mit Ihrer Szenenfunktion weiterhelfen?
Ich weis jetzt nicht, welche Jalo-Aktoren hier verbaut wurden. Aber die etwas neueren Aktoren haben inzwischen alle eine Szenenfunktion integriert, mit der man entweder über 8 Bit diverse Szenen auslösen kann, oder (das wäre hier die Anwendung) über die altbekannten 1-Bit-Szenenkanäle bis zu zwei Szenen pro Aktorkanal auslösen kann. (Beispiel für Aktor: N523/02 oder N523/04 von Siemens; hier sind die Objekte für beiden Szenen allerdings etwas verwirrend für den unbeleckten User mit "Position 1/2" bezeichnet)
Bei o.g. Problemfall also einfach die "1" mit auf das Szenenobjekt ("Position 1 wiederherstellen") des Aktors geben.